28.10.2012 в 16:26:10

Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста щиток. Частный дом. Ввод в дом будет осуществляется кабелем ВВГ 6 мм.кв от внешнего щитка (где находится щетчик) к внутринему (в котором установлены аппараты защиты) и составляет 10 м.
Буду очень признателен за вашу критику. Забыл еще добавить система заземления ТТ.

0
Вложение
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

28.10.2012 в 18:23:24

Свет и розетки под одним УЗО *это плохо. Можно, елси нет бра вывести освещение вообще из под УЗО. На розетки мокрой зоны(ванная и СМ) я бы поставил отдельное узо. Номинал Узо лучше увеличть до 63А.

0
Аватар пользователя
negr

Местный

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

28.10.2012 в 19:17:20

Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ. РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.10.2012 в 19:28:25

negr написал : Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ

Так установите 2 УЗО,одно на осв.другое на розетки.

negr написал : РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами

Устанавливайте.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.10.2012 в 19:32:08

negr написал : Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ. РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами.

Добавьте ещё хотя-бы парочку УЗО - на свет и на стиралку

0
Аватар пользователя
negr

Местный

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

28.10.2012 в 19:42:24

Так будет лучше?

0
Вложение
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

28.10.2012 в 19:50:51

номинал узо больше. 63А. Причем тут РЭС и УЗО. Холодильник можно из под УЗО убрать, воизбежание порчи продуктов.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.10.2012 в 20:03:54

CAMPER Зачем УЗО на 63А если вводной автомат на 32А? Холодильник подключайте как Вам удобнее.

Я бы добавил ещё УЗО на розетку в ванной и снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки :)

И ещё разделил-бы 14 розеток на парочку групп (по комнатам):)

0
Аватар пользователя
bee-master

Местный

Регистрация: 31.08.2012

Москва

Сообщений: 7

28.10.2012 в 20:35:59

negr написал : Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста щиток.

Есть однолинейная схема? Какой кабель используется в группах? Я так пронимаю все устройства защиты двухмодульные?

negr написал : Частный дом. Ввод в дом будет осуществляется кабелем ВВГ 6 мм.кв от внешнего щитка (где находится щетчик) к внутринему (в котором установлены аппараты защиты) и составляет 10 м.
Буду очень признателен за вашу критику. Забыл еще добавить система заземления ТТ.

Непонятно почему на одном АВ висит освещение разных помещений: экономия на АВ даже для ABB, LEGRAND совсем небольшая (Китай стоит до 100 р. за двухмодульный АВ - в будщем можно заменить), или есть желание сэкономить на боксе щита? Два УЗО - поддерживаю, очевидная экономия против отдельных дифавтоматов на группах. Да, как тут уже сказали: номинал УЗО должен быть на "ступеньку" выше номинала АВ, после которого оно идет.

0
Аватар пользователя
negr

Местный

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

29.10.2012 в 00:16:20

ksiman написал : Я бы добавил ещё УЗО на розетку в ванной и снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки :)

Исправил.

bee-master написал : Есть однолинейная схема? Какой кабель используется в группах? Я так пронимаю все устройства защиты двухмодульные?

Только вводной АВ 2р.

Непонятно почему на одном АВ висит освещение разных помещений

Можно конечно было бы сделать отдельно АВ на каждое помещение, но сделал через соеденительные коробки, где соединено освещение нескольких помещений. А если схему сделать так, будет не плохо?

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.10.2012 в 00:58:10

ksiman написал : снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки

100 мА это смертельный ток, никого он не защитит.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.10.2012 в 06:57:54

Rumato написал : 100 мА это смертельный ток, никого он не защитит.

УЗО 300мА и более - противопожарное УЗО 100мА и менее - для защиты людей от поражения эл.током.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.10.2012 в 06:59:24

ksiman написал : УЗО 100мА и менее - для защиты людей от поражения эл.током.

нет. защита человека - 30 и 10мА

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

29.10.2012 в 09:44:42

ksiman написал : УЗО 100мА и менее - для защиты людей от поражения эл.током.

вы ошибаетесь

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.10.2012 в 10:12:10

ksiman написал : УЗО 300мА и более - противопожарное УЗО 100мА и менее - для защиты людей от поражения эл.током.

Источник утверждения?

0