Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3404375

В пролётах между металлическими фермами при помощи тросовой проводки установлены светильники. В каждом пролёте натянут трос при помощи необходимых монтажных устройств, т.е линия состоит из отдельных отрезков троса. В каждом пролёте на тросе висит светильник. Как правильно заземлить трос? Перемычкой от РЕ проводника в распред.коробке светильника в каждом пролёте? (светильники запитаны кабелем ввг 3х1,5) Или отдельным проводником от РЕ щины щита овещения с соединением на каждом отрезке троса между пролётами?

Достаточно присоединить участки троса к РЕ линии освещения..

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

4eh написал :
Достаточно присоединить участки троса к РЕ линии освещения..

Если трос изолирован от ферм- обязательно.
Но:

Tihon написал :
В пролётах между металлическими фермами при помощи тросовой проводки установлены светильники.

То есть согласно ПУЭ 1.7.109 трос, если он имеет электрическое соединение с фермами, уже заземлён...

С фермами соединены шпильки и рым-гайки, на которых натянут трос, само соединение троса с фермами наверное нельзя считать выполненным по правилам с точки зрения эл. соединений. Не болтовым же соединением он крепится к металлоконструкциям. Спасибо за ответы.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Tihon написал :
Не болтовым же соединением он крепится к металлоконструкциям.

Накладку или стремянку - и с запасом длины таким же тросом на ферму, а там что-нибудь типа струбцинки, если отверстий нет или длинного болта не найдётся.
При прокладке вновь - оставить конец троса подлиннее после штатного крепежа и также на ферму.
В реале, если трос не изолированный - для автомата под полторашку нормально. А если УЗО - так вообще без проблем.
А полторашку к фермам - я бы не стал... Не знаю, в каком состоянии там СУП... А то получишь ток перетечки в десяток ампер (а если там рядом что-то постоянного тока, особо ж/д конташка 3 кВ постоянного тока - вообще вилы...

А металлические фермы являются элементами системы уравнивания потенциалов? Основной или дополнительной? Если да - медный проводник под сжим на трос и второй с наконечником - болтом на ферму. Если нет - то все намного сложнее. Но уж точно не на светильники.

Dale написал :
А металлические фермы являются элементами системы уравнивания потенциалов?

Да.. Могут использоваться в качестве естественных заземлителей, если быть точнее..И уж точно - обязаны соединяться с контуром заземления..

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

4eh написал :
Могут использоваться в качестве естественных заземлителей

и даже в качестве защитных проводников