В пролётах между металлическими фермами при помощи тросовой проводки установлены светильники. В каждом пролёте натянут трос при помощи необходимых монтажных устройств, т.е линия состоит из отдельных отрезков троса. В каждом пролёте на тросе висит светильник. Как правильно заземлить трос? Перемычкой от РЕ проводника в распред.коробке светильника в каждом пролёте? (светильники запитаны кабелем ввг 3х1,5) Или отдельным проводником от РЕ щины щита овещения с соединением на каждом отрезке троса между пролётами?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.10.2012 в 23:48:20

Достаточно присоединить участки троса к РЕ линии освещения..

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

31.10.2012 в 09:00:45

4eh написал : Достаточно присоединить участки троса к РЕ линии освещения..

Если трос изолирован от ферм- обязательно. Но:

Tihon написал : В пролётах между металлическими фермами при помощи тросовой проводки установлены светильники.

То есть согласно ПУЭ 1.7.109 трос, если он имеет электрическое соединение с фермами, уже заземлён...

0
Tihon
Tihon
Новичок

Регистрация: 23.10.2008

Киров

Сообщений: 58

31.10.2012 в 10:43:59

С фермами соединены шпильки и рым-гайки, на которых натянут трос, само соединение троса с фермами наверное нельзя считать выполненным по правилам с точки зрения эл. соединений. Не болтовым же соединением он крепится к металлоконструкциям. Спасибо за ответы.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

31.10.2012 в 12:29:09

Tihon написал : Не болтовым же соединением он крепится к металлоконструкциям.

Накладку или стремянку - и с запасом длины таким же тросом на ферму, а там что-нибудь типа струбцинки, если отверстий нет или длинного болта не найдётся. При прокладке вновь - оставить конец троса подлиннее после штатного крепежа и также на ферму. В реале, если трос не изолированный - для автомата под полторашку нормально. А если УЗО - так вообще без проблем. А полторашку к фермам - я бы не стал... Не знаю, в каком состоянии там СУП... А то получишь ток перетечки в десяток ампер (а если там рядом что-то постоянного тока, особо ж/д конташка 3 кВ постоянного тока - вообще вилы...

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

31.10.2012 в 19:38:47

А металлические фермы являются элементами системы уравнивания потенциалов? Основной или дополнительной? Если да - медный проводник под сжим на трос и второй с наконечником - болтом на ферму. Если нет - то все намного сложнее. Но уж точно не на светильники.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.11.2012 в 02:21:57

Dale написал : А металлические фермы являются элементами системы уравнивания потенциалов?

Да.. Могут использоваться в качестве естественных заземлителей, если быть точнее..И уж точно - обязаны соединяться с контуром заземления..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.11.2012 в 09:47:37

4eh написал : Могут использоваться в качестве естественных заземлителей

и даже в качестве защитных проводников