Сколько выдержит не знаю, но при 220в и качественном правильном подсоединении выдержит явно больше чем 15А. Яркий тому пример испытания Kamikaze полиэтиленовых клемм, которые намного хлипче чем эта.
Достаточно просчитать сечение проводника клемм, и высчитать максимальный ток исходя из материала клемм. Но самое слабое звено все равно будет подсоединение к ней проводов. Но здесь тяжело накосячить, клемма добротная. Ну разве полному чайнику.
Для всех верующих производителям-на заборе тоже написано. Лично использовал очень похожую клемму на вводе 63 А, проблемм вообще никаких не было, кроме как в необходимости подтяжки(но это для всех винтовых).
4eh написал :
разрывная мощность контактной группы..
Да ХЗ, может вы и правы.. в свое время.. дабы ЭТО сложить в голове, сделал вывод - т.к. любой контакт имеет сотротивление, то это свел к выделению тепла ... Q=I^2 *R
Нет.. все к дуге сводится и к возможности ее погасить при первом же переходе через 0
если вы умножите 380х16 и 220х25 - получится почти одна и та же мощность, которую способны коммутировать контакты.. 5.5-6кВт.. Просто напряжения и токи приведены к стандартному ряду..
Заметте, что номинал контактора на напряжение 220в постоянного и переменного тока - тоже будет разный..
На постоянное напряжение всегда будет ниже допустимый ток, потому что в постоянке дугу тушить тяжелее чем в переменке..
Оказывается подобные блоки есть и на большую силу тока. Завтра куплю тогда помощнее.
А по конструктиву - наличие крышки предполагает, что этот блок не обязательно в распаечную коробку запихивать ? Пара отверстий под винты для крепления к стене там есть. Ну скажем если в недоступном для шаловливых детских рук месте. Т.к. сбоку, где входят провода все-таки доступ к контактам есть...
Skyw написал :
А по конструктиву - наличие крышки предполагает, что этот блок не обязательно в распаечную коробку запихивать ?
наличие крышки означает возможность пломбировки..Т.к. такие клемники довольно часто устанавливают в цепях коммерческого учета электроэнергии..
Устанавливать такой клемник нужно в распредщитке или коробке.. IP 00 - открытые токоведущие части..
Первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь электротехнического изделия посторонних предметов
0 - защиты нет. Допустимое применение: в корпусах.
Блин, а у меня с местом под коробку как раз напряженка в одном месте... А какие есть максимально компактные варианты состыковать два куска 3х4кв.мм. провода на 32А без коробки ?
Если не брать как крайний вариант скрутку...
4eh написал :
наличие крышки означает возможность пломбировки..Т.к. такие клемники довольно часто устанавливают в цепях коммерческого учета электроэнергии..
Устанавливать такой клемник нужно в распредщитке или коробке.. IP 00 - открытые токоведущие части..