Подскажите плз есть клеммная колодка с маркировкой параметрами 600V15А TB-1503L
Очень напоминает

Подскажите при 220V сколько максимум ампер она потянет ?
Сорри если чайницкий вопрос.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Skyw написал :
Подскажите при 220V сколько максимум ампер она потянет ?

при любом напряжении до 15 Ампер заявлено

юра Т написал :
при любом напряжении до 15 Ампер заявлено

но не более 600в

Регистрация: 25.04.2010 Великие Луки Сообщений: 84

Только не переборщите с затяжкой-там резьбы пара витков.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

4eh написал :
но не более 600в

а где он больше возьмет?)))

юра Т написал :
а где он больше возьмет?)))

ну мало ли..
есть места где можно 380/660 раздобыть при желании..

Странная какАя-то цифра 15А... Обычно 10, 16, 32.
Т.е. на 16 уже не годится ?

Skyw написал :
Т.е. на 16 уже не годится ?

да хоть 50а.. Только потом на себя пеняй..

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

4eh написал :
Только потом на себя пеняй..

да и пару тысяч Вольт она выдержит с таким же условием)))

юра Т написал :
да и пару тысяч Вольт она выдержит с таким же условием)))

я к тому - что зачем такие вопросы вообще ?!
Написано 15а.. А 16а выдержит ? А 17а ?

юра Т написал :
при любом напряжении до 15 Ампер заявлено

Так так так... а почему же на контакторах писалось типа 380В - 16А, а при 220 - 25?

Регистрация: 04.10.2012 Краматорск Сообщений: 226

Сколько выдержит не знаю, но при 220в и качественном правильном подсоединении выдержит явно больше чем 15А. Яркий тому пример испытания Kamikaze полиэтиленовых клемм, которые намного хлипче чем эта.
Достаточно просчитать сечение проводника клемм, и высчитать максимальный ток исходя из материала клемм. Но самое слабое звено все равно будет подсоединение к ней проводов. Но здесь тяжело накосячить, клемма добротная. Ну разве полному чайнику.
Для всех верующих производителям-на заборе тоже написано. Лично использовал очень похожую клемму на вводе 63 А, проблемм вообще никаких не было, кроме как в необходимости подтяжки(но это для всех винтовых).

haramamburu написал :
Так так так... а почему же на контакторах писалось типа 380В - 16А, а при 220 - 25?

на контакторах пишется разрывная мощность контактной группы.. Выше напряжение - меньше ток.. А клемник - он и есть клемник.. Он дугу не рвет..

4eh написал :
разрывная мощность контактной группы..

Да ХЗ, может вы и правы.. в свое время.. дабы ЭТО сложить в голове, сделал вывод - т.к. любой контакт имеет сотротивление, то это свел к выделению тепла ... Q=I^2 *R

Нет.. все к дуге сводится и к возможности ее погасить при первом же переходе через 0
если вы умножите 380х16 и 220х25 - получится почти одна и та же мощность, которую способны коммутировать контакты.. 5.5-6кВт.. Просто напряжения и токи приведены к стандартному ряду..
Заметте, что номинал контактора на напряжение 220в постоянного и переменного тока - тоже будет разный..
На постоянное напряжение всегда будет ниже допустимый ток, потому что в постоянке дугу тушить тяжелее чем в переменке..

Оказывается подобные блоки есть и на большую силу тока. Завтра куплю тогда помощнее.

А по конструктиву - наличие крышки предполагает, что этот блок не обязательно в распаечную коробку запихивать ? Пара отверстий под винты для крепления к стене там есть. Ну скажем если в недоступном для шаловливых детских рук месте. Т.к. сбоку, где входят провода все-таки доступ к контактам есть...

Skyw написал :
А по конструктиву - наличие крышки предполагает, что этот блок не обязательно в распаечную коробку запихивать ?

наличие крышки означает возможность пломбировки..Т.к. такие клемники довольно часто устанавливают в цепях коммерческого учета электроэнергии..
Устанавливать такой клемник нужно в распредщитке или коробке.. IP 00 - открытые токоведущие части..
Первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь электротехнического изделия посторонних предметов
0 - защиты нет. Допустимое применение: в корпусах.

Блин, а у меня с местом под коробку как раз напряженка в одном месте... А какие есть максимально компактные варианты состыковать два куска 3х4кв.мм. провода на 32А без коробки ?
Если не брать как крайний вариант скрутку...

4eh написал :
наличие крышки означает возможность пломбировки..Т.к. такие клемники довольно часто устанавливают в цепях коммерческого учета электроэнергии..
Устанавливать такой клемник нужно в распредщитке или коробке.. IP 00 - открытые токоведущие части..

Skyw написал :
напряженка в одном месте...

Таблетки есть от этого
А если серьезно ..Хм.. розетку можно поставить..