В квартире 9 отдельных линий, посажены на отдельные автоматы. На входе стоит общий УЗО.
Одна из линий с косяком. При взводе её автомата сразу отключается общее УЗО.
Попробовал отсоединить заземление этой линии от шины. Ситуация не поменялась.
Что может быть причиной? Т.е. как это исправить - какой косяк искать в проводке??
Может ли причиной служить саморез в стене, задевший проводку??
Внутри ГКЛ-подвесного потолка сейчас зашиты провода для освещения незаизолированные. Предполагалось просверлить отверстия под светильники позже. Если провод касается направляющей потолка, допустим, это может быть причиной?
Если в распаечных коробках по ошибке смотаны, например, фаза и земля или фаза и ноль, то подобный эффект бы наблюдался, при условии, что я землю в щитке отключил, а ситуация не поменялась?
Anat78 Нет, я точно знаю на какой из 9-ти линий утечка. Блин, ну на линии как найти - не представляю.
Придется вскрывать все заштукатуренные распаечные коробки, раскручивать скрутки веток и искать именно ту, косячную .....
Гемор, блин.....
krot_paul написал :
ошибке смотаны, например, фаза и земля или фаза и ноль,
фаза + ноль - это КЗ и сработает автомат, а УЗО ничего не почувствует.
krot_paul написал :
Придется вскрывать все заштукатуренные распаечные коробки, раскручивать скрутки веток и искать именно ту, косячную .....
Гемор, блин.....
krot_paul написал :
Самое смешное - и как теперь мне его искать??
Варианты:
фаза на каркасе или земле
ноль на каркасе (если автомат двуполюсный)
Вы знаете топологию проводки - отсюда плясать.
Поможет искатель срытой проводки с пилот сигналом.
Есть способ и без прибора, но не профи советовать не буду - тк результат не гарантированный и напоминает танцы с бубном
Могли ошкурить изоляцию с провода при затягивании об острый край каркаса....
Если просверлить дыры под светильники - можно будет достать провод? Сколько светильников на этом автомате (группе)? Есть-ли распаечные коробки и доступны - ли они?
krot_paul написал :
Придется вскрывать все заштукатуренные распаечные коробки, раскручивать скрутки веток и искать именно ту, косячную .....
Гемор, блин.....
BV написал :
Если просверлить дыры под светильники - можно будет достать провод? Сколько светильников на этом автомате (группе)? Есть-ли распаечные коробки и доступны - ли они?
Дыры под светильники придется сверлить сейчас.
Светильников 8 штук сейчас в ГКЛ (с зашитыми незаизолированными проводами для них - отделочники ГКЛ накрутили быстро, что не успел заизолировать концы).
Распаечных коробок 4 штуки уже заштукатурены, но есть фотки с размерами, чтобы их найти да и простукиваются. Слава богу еще окончательно стены не покрашены.
В общем, самым простым может оказаться провод для светильника, касающийся профиля, так понимаю.
А вот что касается самореза. Почему это может быть причиной? Ток через него может уйти в стену?? Но она ж сухая и нифига не токопроводная по моей логике.... да и шуруп в пластиковом дюпеле. Саморез мог бы привести только к КЗ в моем случае, разве нет? Но тогда бы срабатывал автомат линии, а не общий УЗО.....
В общем, разобрался. Отделочники свинью подложили.
Стена из блока. Набивалась сетка металлическая, потом все штукатурилось. Отделочники проткнули острыми краями сетки мой провод, который я вел между потолком и стеной, в углу верхнем. Т.е. нашампурили фазную жилу, паразиты!!
krot_paul написал :
В общем, разобрался. Отделочники свинью подложили.
Стена из блока. Набивалась сетка металлическая, потом все штукатурилось. Отделочники проткнули острыми краями сетки мой провод, который я вел между потолком и стеной, в углу верхнем. Т.е. нашампурили фазную жилу, паразиты!!
А марал простой. Не надо провода тянуть в щелке между потолком и стеной...
Под ГКЛ лучше было к потолку пришпилить.