По привычке смонтировал в ванной точечные галогенные светильники на 12в. А потом задумался: может, надо было на 220в и не заморачиваться с трансформатором?
С позиций безопасности большой разницы не вижу: в гипсокартонном потолке любые лампы будут безопасными, если не менять их при включенном питании, стоя мокрыми ногами на полу
А как насчет эксплуатационной надежности? Никогда ранее точечных галогенок не применял. А низковольтные галогенки иногда сгорают, да и трансформаторы тоже.
Так что лучше? Вопрос мой касается только преимуществ эксплуатации, так как теперь предстоит использовать такие светильники только в сухих помещенияхх
Практика показывает, что в освещении 12В слабое место - электронный трансформатор и низковольтные провода с контактами, зато лампы 12В работают дольше.
В освещении 220В слабое место - лампы. Подобрать качественные сложнее и работают они меньше.
Если, например, речь идет о MR16, то немаловажным является тот факт,
что 12 Вольтовые лампы имеют максимальный угол светового потока - 60 градусов,
а 220 Вольтовые - максимальный угол 36 градусов.
ksiman написал :
Практика показывает, что в освещении 12В слабое место - электронный трансформатор и низковольтные провода с контактами, зато лампы 12В работают дольше.
В освещении 220В слабое место - лампы. Подобрать качественные сложнее и работают они меньше.
благодарю за информативный ответ. Кстати, на кухне, где работают 8 ламп, последние три лампы в цепи светятся довольно тускло по сравнению с ближними к трансформатору лампами. В низковольтной цепи я использовал провод сечением 0,75 мм кв. Неужели так падает напряжение? Расстояние-то всего пара метров! Если поменяю провод на большее сечние скажем, 1,5 мм кв- поможет?
Вы подключили 8 ламп 12В проводом 0,75мм2
Прикинем: 8ламп по 35W = 280W = 23A! Тут надо 4мм2 ложить
Если 8ламп по 20W = 160W = 13,3А - надо 2,5мм2 ложить
Вы с 0,75мм2 можете сгореть
Напряжение падает не сильно, но 0.5 вольта от 12ти вольт, довольно сущестенно и лампа будет тусклее светить. 1,5кв мм длинной метров до 5 будет в самый раз подключать.
старыймастер, в данном случае (при 12В) выбор сечения кабеля следует производить не по нагреву его, а по ожидаемому падению напряжения (не забывайте, что все длины нужно удваивать, тк кабель двухжильный). потому что падение напряжения зависит только от тока и сопротивления проводов, и там где при 220В падение было 1В - это всего 0.5% и совершенно незаметно, а там где 12В - это уже порядка 8.3%, что весьма существенно, разница в яркости свечения ламп в начале и конце линии бывает заметна на глаз!!
старыймастер написал :
Насколько мне известно-10А на мм.кв примерно. Поэтому при нагрузке 13,3 А "ложить" достаточно 1,3 мм кв, те 1,5 Зачем же 2,5 мм?
1,5 мало для 13А, т.к. частота питающего напряжения галогенок - 50-100kHz. На такой частоте кабель почти удваивает своё сопротивление
Это провода доходят до последней лампы в линии и возвращаются к трансформатору. Получается линии питания представляют собой 2 кольца. между которыми включены лампы и транс.