Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3449248

имеется вентилятор для ванной Extra 120T с схемой подключения

возможности подвести фазу отдельную нет,можно ли посадить концы от светильника на клеммы N и LT,чтобы вентилятор включался и работал только в то время когда включен свет в ванной??

2512dembel87 написал :
можно ли посадить концы от светильника на клеммы N и LT,чтобы вентилятор включался и работал только в то время когда включен свет в ванной??

Можно,через перемычку на L ,при включении включателя пойдёт питание на вентилятор и управляющий ввод , при отключении - пропадёт питание и всё отключится.

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

2512dembel87 написал :
чтобы вентилятор включался и работал только в то время когда включен свет в ванной??

только L и LT перемычкой замкнуть не забудьте
будет включаться с задержкой по таймеру (если есть) и выключаться одновременно со светом

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alexiy написал :
только L и LT перемычкой замкнуть не забудьте

А надо?
Вроде и без нее работать должен с тем же успехом.
LT это прямое питание, а L через всякие таймеры, датчики влажности или что там у него...

Надо =) Я такой подключал. Если на него L-N подать - он ждёт сигнала на LT и не врубается

Alexiy написал :
будет включаться с задержкой по таймеру (если есть) и выключаться одновременно со светом

может наоборот?

Cs-Cs написал :
Если на него L-N подать - он ждёт сигнала на LT и не врубается

А не пробовали подать на LT-N?Сейчас с таймером стоит на объекте, надо поэкспериментировать...Просто обычно кидаю на вентилятор 3*1,5 и мозг не выношу - других проблем хватает.Поправил в посте 2

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

BV написал :
может наоборот?

а может и наоборот. Вентиляторы для санузла и для ванной диаметрально противоположную логику работы имеют.
для санузла - работает пока свет есть (может с задержками включаться и выключаться)
для ванной - работать начинает когда свет гаснет (в таком случае подключение тупо напрямую к лампочке вообще никакого эффекта не даст - никогда он работать не будет)
универсальный с датчиком влажности - включается независимо от освещения (или дополнительно ещё и со светом)

В интернете информации именно на эту модель не нашёл, поэтому пусть автор темы сам уже разбирается по инструкции, прилагаемой к прибору или сюда пусть её выложит.

Все сделал,работает.Поставил перемычку L-LT фазу на LT и ноль на N,включается со светом и выключается одновременно со светом.Всем спасибо!)