доброго дня созрел вопрос на критику))
буду делать небольшой ремонт в ванной-туалете, решил заодно поменять старые пробки на автоматы и завести в ванну пару кабелей для бойлера-стиралки.
вся проводка в квартире - алюминий. 96-я серия домов. щит на площадке. на кухню приходит 3-x жильный кабель. На него запитано: холодильник, вытяжка, духовой шкаф, посудомойка, чайник. стоит на все это дело сейчас пробка на 25А. на кухне поставил коробку, вся техника включена по меди, в коробке стоят две колодки с винтами, туда все и затянуто. ничего не греется, пробка не вылетает.
вот накидал по советам-интернетам такую схему:
(автоматы - abb В-серии)
- вводной автомат на 50А
- дифреле на 63А на все.
- реле напряжения (zubr d340t 40A) - тут смотреть сноску-1
- освещение - 10А
- розетки - 16А
- кухня - 20А или 25А
- стиралка с встроенной сушкой (кушает около 5,6 кВт) - кабель 6 квадрат, 25А
- бойлер (около 2кВт) - кабель 2,5 квадрата, автомат 10А
-
питание домашнего сервера, роутера, сигналки - 6А
сноска-1 мне советовали ставить реле напруги в паре с контактором.
поясню зачем: в соседнем доме за пару месяцев горе-электрики сожгли пару стояков оборудования. просто подали вместо ноля фазу. ессно у народа погорело все что могло погореть. Вот я и задумался о защите от идиотов и отгорания нуля самого по себе.
отсюда и вопрос - хватит ли мне реле как такового или надо именно с контактором? вопрос актуальный, так как щит древний и не резиновый. смотрю на свой список и есть сомнения, что эта пачка туда влезет.кто что скажет по поводу сборки?
ps
вынес из темы Разное... там какой-то холивар с коробами пошел.
pps
по поводу реле уже просветил DrNotebook, за что ему отдельное спасибо)