Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

04.12.2012 в 22:56:04

Имеется частный дом. Старая проводка своими силами полностью заменена и теперь дело подошло к щитку, нарисовал схемку, но комплектующие еще не покупал, так как требуется оценка сего рукоделия. Просьба оценить и дать рекомендации, за дельный совет заранее спасибо!

0
Вложение
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

04.12.2012 в 23:07:34

После УЗО N не должны соединяться между собой.

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

04.12.2012 в 23:14:02

MycopOk написал : После УЗО N не должны соединяться между собой.

Разве N не должно соединяться на общей шине?

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

04.12.2012 в 23:15:53

Oleg_kl написал : Разве N не должно соединяться на общей шине?

Если нужна шина, ее надо делать до УЗО. А так получается та самая утечка на которую УЗО должно реагировать.

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

04.12.2012 в 23:22:27

MycopOk написал : После УЗО N не должны соединяться между собой.

Если я правильно понял, то N после УЗО ванной и кухни должны идти напрямую к потребителям, а N после УЗО комнат могут быть соединены общей шиной?

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

04.12.2012 в 23:32:02

Oleg_kl написал : Если я правильно понял, то N после УЗО ванной и кухни должны идти напрямую к потребителям, а N после УЗО комнат могут быть соединены общей шиной?

После УЗО и L и N должны быть полностью раздельными. Соединение между собой N разных групп как на схеме вызовет разницу тока между фазными и нулевыми полюсами УЗО, что вызовет срабатывание.

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

04.12.2012 в 23:43:54

На счет первых двух УЗО понятно, но тогда куда вести N от УЗО комнат если оно общее для восьми АВ?

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

04.12.2012 в 23:47:10

Oleg_kl написал : На счет первых двух УЗО понятно, но тогда куда вести N от УЗО комнат если оно общее для восьми АВ?

Значит шина N должна быть общей именно для этих восьми АВ. Если речь шла об этом - тогда да, все правильно.

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

04.12.2012 в 23:52:46

MycopOk написал : Значит шина N должна быть общей именно для этих восьми АВ. Если речь шла об этом - тогда да, все правильно.

Все понял, схемку исправил, за замечание спасибо! Будут ли еще, в частности интересует правильность выбора номиналов?

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

05.12.2012 в 00:26:14

Oleg_kl написал : в частности интересует правильность выбора номиналов?

В гараж нет УЗО, не подписано сечение. В схеме нет линий освещения. Если освещение подразумевается на той же линии, что розетки, для него придется тянуть кабель 2.5. Но лучше разделить.

0
Oleg_kl
Oleg_kl
Новичок

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

05.12.2012 в 00:55:57

MycopOk написал : В гараж нет УЗО, не подписано сечение.

В гараж планируется ВВГ-3х4, УЗО - нет, так как там позже будет установлен еще один небольшой щиток для хоз.построек

MycopOk написал : Если освещение подразумевается на той же линии

Проводка уже проложена и освещение объединено с розетками. Розетки - ВВГ-3х2,5, свет ВВГ-3х1,5.

0