08.12.2012 в 02:43:10
Собрал вот такую схемку используя УЗО от шнейдера Acti9 iID Type AC. Способна ли такая схемка обезопасить квартиру и человека? И можно ли на практике как то проверить работоспособность УЗО, ну кроме как руками провода трогать :confused: Заранее спасибо за дельные советы :)
Коль уж картинка не грузится подскажите как проверить узо на работоспособность ?
08.12.2012 в 04:36:02
в принципе достаточно нажать кнопку "тест". если сработает, то можно считать исправным
08.12.2012 в 09:27:20
japon написал : Коль уж картинка не грузится подскажите как проверить узо на работоспособность ?
размерчик подрежь 800*600 или 640*480+ копресию увеличь, при сохранении
09.12.2012 в 02:42:27
Кнопкой тест это понятно, но хотелось еще как то. Кинул проводник с фазы УЗО на ноль до УЗО через лампочку - все работает. Можно ли сделать защиту от удара при соприкосновении между фазой и нулем (например ребёнок спицы в розетку засунул)?
09.12.2012 в 09:13:54
japon написал : Можно ли сделать защиту от удара при соприкосновении между фазой и нулем (например ребёнок спицы в розетку засунул)?
Вот комплекс мер:)
10.12.2012 в 10:43:38
japon написал : Кнопкой тест это понятно, но хотелось еще как то. Кинул проводник с фазы УЗО на ноль до УЗО через лампочку - все работает. Можно ли сделать защиту от удара при соприкосновении между фазой и нулем (например ребёнок спицы в розетку засунул)?
Вешаешь сопротивление между фазой или нулем И заземлением - если память не изменяет то 1кОм и должно срабатывать УЗО. Сопротивление можно рассчитать по закону Ома.
10.12.2012 в 12:24:59
Lazy_ написал : Вешаешь сопротивление между фазой или нулем И заземлением
заземление и УЗО (дифференциальный выключатель) не должны никак быть связаны
10.12.2012 в 12:27:34
Alexiy ДЛЯ проверки УЗО кроме кнопки
10.12.2012 в 12:45:38
Alexiy R=U/I R=220/0.03=7300 Ом
Можно 6-7 кОм
10.12.2012 в 12:57:15
220 В между нулём и землёй?! :swoon
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.