Доброго дня, панове! Подскажите, плиз, для чего рекомендуется делать отсрочку самозапуска оборудования с компрессорами после срабатывания реле напряжения по максимальному (минимальному) порогу? Это связано с тепловым режимом компрессора, аль еще чего? Вопрос из разряда расширения кругозора. Спасибо.
реле и так имеет выдержку, достаточную для нормального перезапуска компрессора (если выдержка не 10 секунд, конечно, а хотя-бы минута или более).
Вельми вдячний! Производители реле напряжения (в моем случае - DG TOP) рекомендуют ставить уставку по времени восстановления напряжения не менее 5 минут. Неужели действительно столько времени нужно для компрессора? Просто напрягает, когда приходится ждать включения питания после отработки реле. Чисто психологически: на реле уже отображается, что напряжение нормальное, и приходится ждать 5 минут.
Серенький написал :
Неужели действительно столько времени нужно для компрессора?
С 1995 года выпускаем ЗАСы с 10 секундами задержки и не было ни одного замечания по поводу увеличения параметра, хотя в ЗАС-0.5 предусмотрена возможность перевода на 180 секунд.
10 секунд выбиралось по результатам испытаний стартов мотор-компрессоров под нагрузкой для 20 моделей бытовых холодильников.
ppkvin написал :
С 1995 года выпускаем ЗАСы с 10 секундами задержки и не было ни одного замечания по поводу увеличения параметра, хотя в ЗАС-0.5 предусмотрена возможность перевода на 180 секунд.
10 секунд выбиралось по результатам испытаний стартов мотор-компрессоров под нагрузкой для 20 моделей бытовых холодильников.
Спасибо за информацию! То бишь, я могу без ущерба для работы холодильника/кондея выставить время восстановления питания 1 минуту?
Серенький написал :
для чего рекомендуется делать отсрочку самозапуска оборудования с компрессорами после срабатывания реле напряжения по максимальному (минимальному) порогу? Это связано с тепловым режимом компрессора, аль еще чего?
*Почему холодильник нельзя сразу включать в сеть непосредственно после отключения?
Действительно, в большинстве инструкций по эксплуатации указано, что после отключения холодильника от сети, повторное включение допускается не раньше, чем через десять минут. Это связано с особенностями работы компрессионного холодильного агрегата.
Во время работы компрессора в конденсаторе агрегата хладагент находится под высоким давлением. После отключения компрессора давление в разных частях системы не может моментально выровняться. Некоторое время на выходе компрессора (на стороне нагнетания) сохраняется относительно высокое давление, воздействующее помимо прочего, и на поршень компрессора. Электродвигатель компрессора на запуск в таких тяжелых условиях не рассчитан, его пускового момента не хватит на то, чтобы сдвинуть поршень против этого давления. Поэтому, если сразу после остановки вновь подать питание на двигатель, то он не сможет "раскрутиться", а останется в заблокированном состоянии. Такой режим работы (подача питания на двигатель с заблокированным валом) является крайне нежелательным, обмотки двигателя в таких условиях будут испытывать перегрузку и разогреваться, а потребляемый ток будет значительно выше нормального, что вызовет через некоторое время срабатывание аварийной защиты компрессора. Сработавшая защита обесточит двигатель на несколько минут. За это время давление в системе успеет выровняться и двигатель сможет заработать.
Кроме того, в современных компрессорах для запуска двигателя часто используются, так называемые, электронные позисторные пусковые реле вместо традиционных механических. Рабочий элемент таких реле (позистор) во время работы компрессора находится в сильно нагретом состоянии. А для осуществления запуска, позистор должен быть относительно холодным. Соответственно, после остановки компрессора позистору надо остыть перед пуском, а для этого тоже необходимо время. Если пауза в работе будет мала, то недостаточно охладившийся позистор не сможет осуществить запуск двигателя и сработает аварийная защита.
Защита позволяет избежать неприятных последствий работы двигателя с заблокированным валом, однако справедливо считается, что без особой надобности доводить дело до срабатывания защиты не стоит. Именно поэтому в инструкциях по эксплуатации отдельно оговаривается, что при отключении холодильника, повторное включение допускается не раньше чем через десять минут. Причем, не важно каким образом был выключен компрессор холодильника, внутренним регулятором или "вытаскиванием" вилки из розетки.*
Серенький, для этого надо знать принцип работы компрессорного холодильного агрегата. Компрессор гоняет хладагент (раньше фреон, теперь изобутан) по кругу. При сжатии компрессором хладагент нагревается и находясь еще в газообразном состоянии поступает в конденсатор - систему трубок на задней стенке холодильника. На этом участке имеем повышенное давление. В конденсаторе он охлаждается и в итоге превращается в жидкость (конденсируется). Затем через капиллярную (тонкую) трубку впрыскивается в испаритель, находящийся в холодильной камере. Поскольку в испарителе участок разрежения (с другого конца испарителя компрессор отсасывает хладагент) то хладагент испаряется, отбирая тепло из окружающей среды. Далее все по кругу.
Так вот, если после остановки компрессора сразу его включить, двигателю придется не только раскручивать компрессор, но и преодолевать давление в конденсаторе. Скорее всего сделать этого он не сможет и тепловое реле его отключит. Поэтому повторное включение допустимо не раньше чем произойдет
Когда холодильник только что отработал цикл и отключился, прислушайтесь к звукам в холодильной камере. Холодильник "вьюжит" (термин холодильщиков). Вот это и идет процесс выравнивания давления. Поэтому повторное включение желательно не ранее чем через 2-3 минуты, ИМХО.