Доброго вечера.

Начинаем ремонт в новостройке. Собственно, дошел вопрос до подбора компонентов щита.

Электрик вроде опытный - однако, есть нюансы - да и самому хотелось бы понимать, т.к. сказать, изнанку процесса.

Естественно, постарался как можно полнее изучить азы, схемы типовые и присутствующие на форуме.

Плод трудов:

Коридор/тамбур неотключаемые общим рубильником - под будущую сигнальную/систему (умный дом).

От подъездного щитка (счетчика) предполагается кинуть NYM 3*6. Все остальное - NYM 3*1,5 (свет), 3*2,5 (розетки).

Насколько грамотна такая схема? Возможно какие-то компоненты (номиналы) в схеме указаны неверно или излишни?

Модули, предварительно, ABB. П.С. По стояку м его состоянию пока информации мало, так же как и по вводному автомату в подъедном щитке. Обязательно дополню.

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.12.2012 в 23:37:41

вводное узо заменить с 30мА на 100мА

а так все норм , но большой щит будет для трешки однако

зы на холодильник узо 32/30 опечатка ?

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

15.12.2012 в 23:42:03

Вводное УЗО (рубильник которое) может выбивать при утечках на линиях, либо там номинал надо поболее 30мА, или селективное ставить.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.12.2012 в 23:50:30

кое что упустил - если вводное узо стоит в квартирном щите (о чем я подозреваю) , то в нем смысла ровно ноль.

есть смысл ставить только в этажный щит до вводного кабеля, так как у вас все групповые лини имеют диф. защиту. А в квартирный ставить автомат двухполюсный

0
Аватар пользователя
Zed1982

Местный

Регистрация: 14.09.2012

Москва

Сообщений: 23

16.12.2012 в 00:03:22

Metall, а вводное - вы про рубильник? Не-не, просто силовой рубильник. cs-cs, конечно, помог разъяснить его назначение. Цель - вырубать все и вся при выходе из дома. Поэтому отдельно линии в тамбуре/коридоре и холодильник. Предвижу сложности при построении сети умного дома (для каждой комнаты) из-за этого рубильника...

Про селективное УЗО на вводе на 100 или 300 мА задумаюсь, конечно.

Про холодильник, да - косякнул, я так понимаю его лучше вешать на дифавтомат отдельный 16мА/30мА?

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

16.12.2012 в 00:05:28

Zed1982, сд**аваться кому нибудь будете? На с/у узо поболее надо! (номинал) Либо на свет 6А!

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

16.12.2012 в 00:10:51

Zed1982 написал : я так понимаю его лучше вешать на дифавтомат отдельный 16мА/30мА?

лучше - да , дешевле - нет , и так и так надежно , разница лишь в занимаемом месте.

Zed1982 написал : Про селективное УЗО на вводе на 100 или 300 мА задумаюсь, конечно.

вы не задумайтесь а еще раз это прочтите

Metall написал : если вводное узо стоит в квартирном щите (о чем я подозреваю) , то в нем смысла ровно ноль. есть смысл ставить только в этажный щит до вводного кабеля, так как у вас все групповые лини имеют диф. защиту. А в квартирный ставить автомат двухполюсный

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

16.12.2012 в 00:12:16

services написал : На с/у узо поболее надо! (номинал) Либо на свет 6А!

я вас прошу. УЗО 25А 10мА на с/у там с головой (и не одной) хватит

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.12.2012 в 00:15:48

Metall написал : я вас прошу. УЗО 25А 10мА на с/у там с головой (и не одной) хватит

УЗО то с головой хватит, а вот на освещение санузла ВА 6А надобы. Или в санузле будет люминисценсия на 3,5kW?????

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

16.12.2012 в 00:24:53

DED@ПВО написал : надобы

сомневаюсь насчет надо, ведь кабель на освещение проложен 3*1,5 , разве что желательно - тогда да.

я бы ставил на свет 6А , на розетку 10А , и под узо 16А 10мА , оно в наличии у всех фирм есть , что про 25/10 не скажешь.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

16.12.2012 в 00:37:18

Metall написал : я вас прошу. УЗО 25А 10мА на с/у там с головой (и не одной) хватит

Я и спросил кому нибудь это хозяйство сдается... 25А узо,а автоматы 16 и 10А, это Вам о чем то говорит, если нет,читаем ПУе...

0
Аватар пользователя
Zed1982

Местный

Регистрация: 14.09.2012

Москва

Сообщений: 23

16.12.2012 в 00:48:28

services, извините, не совсем понял.

Щиток, как и квартира, делается "под себя". Сдаваться никому не будет.

Про "25А узо,а автоматы 16 и 10А" - номинал с 10мА, мягко сказать, не очень находится в магазинах Москвы.:(

Metall написал : вы не задумайтесь а еще раз это прочтите

Это будем с местной УК решать - разрешат ли ставить, ну и днем посмотрю, что там наверчено в подъездном щитке.

0
Аватар пользователя
Zed1982

Местный

Регистрация: 14.09.2012

Москва

Сообщений: 23

16.12.2012 в 20:26:21

Некоторые обновления.

  1. Перед счетчиком рубильник ИЭК ВН-32 на 63А. За счетчиком - автомат на 50А. Тоже ИЭК((( Будем точно менять как минимум на Hager.
  2. Ввод в квартиру уже медью 3*6 (порадовался).
  3. Внес корректировку схемы в виде отдельные "резервные" линии розеток из каждой комнаты (выход для реализации начального этапа "умного дома") - по 1 розетке из каждой комнаты на диф 25/30.
0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.12.2012 в 21:07:49

Zed1982, А счетчик каких номиналов??

0
Аватар пользователя
Zed1982

Местный

Регистрация: 14.09.2012

Москва

Сообщений: 23

17.12.2012 в 11:39:29

DED@ПВО, Меркурий 203.2Т. Номинал 5А, макс 60А.