Аватар пользователя
brain4storm

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

22.12.2012 в 16:07:10

Добрый день!

Хотелось бы спрятать распределительный щит в шкаф-купе (см. рис.) из эстетических соображений. В шкафу будет храниться одежда и обувь. В настоящее время стоит щит "от застрощика" и планируется полная переделка электрики.

Насколько такое решение безопасно и приемлемо? Что необходимо предусмотреть, чтобы разместить его в шкафу?

В месте, где щит расположен сейчас, будет гипсокартоновая конструкция, которая позволяет закрыть его люком скрытого монтажа. Практикуется ли такое?

0
Вложение
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

22.12.2012 в 16:12:56

brain4storm, практикуют и в шкаф. Сам щит в этом случае лучше взять металлический, а не пластиковый

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

22.12.2012 в 20:44:00

brain4storm написал : Насколько такое решение безопасно и приемлемо?

brain4storm написал : Что необходимо предусмотреть, чтобы разместить его в шкафу?

Если обеспечите нормальный оперативный доступ, то имхо, почему бы и нет?

0
Аватар пользователя
dim44635

Местный

Регистрация: 30.04.2012

Подольск

Сообщений: 109

22.12.2012 в 20:49:49

Свободно. В офисных помещениях так зачастую и делают. Ниша с деревяянными дверьми, а в нише металлический DB-DBL. EU, DBEL и пожарку обычно выносят отдельно без шкафчиков. Почему так - не знаю, в правилах не копался, но встречал повсеместно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

22.12.2012 в 20:52:04

brain4storm написал : Хотелось бы спрятать распределительный щит в шкаф-купе (см. рис.) из эстетических соображений.

А зачем именно в шкаф? Все же там одежда может быть и другие горючие материалы. Доступ хуже. Опять же ввод надо переделывать....

brain4storm написал : В месте, где щит расположен сейчас, будет гипсокартоновая конструкция, которая позволяет закрыть его люком скрытого монтажа. Практикуется ли такое?

Без проблем. Можно на дверку и картину закрепить или зеркало. По мне - лучше не прятать в шкаф.

0
Аватар пользователя
brain4storm

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

22.12.2012 в 22:52:54

BV написал : А зачем именно в шкаф? Все же там одежда может быть и другие горючие материалы. Доступ хуже. Опять же ввод надо переделывать....

Без проблем. Можно на дверку и картину закрепить или зеркало. По мне - лучше не прятать в шкаф.

У меня дизайн в стиле минимализма, поэтому хотелось бы свести к минимуму посторонние элементы на стенах и смонтировать счетчик скрыто.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.12.2012 в 00:10:25

Может Вы неверно поняли концепцию минимализма? Ничего страшного, если минимализм на небольшом участке стены плавно перетечет в модерн, а потом опять вернется. :)

0
Аватар пользователя
si3

Местный

Регистрация: 14.01.2012

Минск

Сообщений: 10

23.12.2012 в 01:29:17

0
Вложение
Аватар пользователя
brain4storm

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

23.12.2012 в 01:58:57

И как такую красоту портить щитком? :-)

Вот как удлинять ввод с этажного счетчика и насколько это оправдано... На этаже я штробить на рискну.

0
Вложение
Аватар пользователя
alt

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Бийск

Сообщений: 474

23.12.2012 в 11:36:59

brain4storm написал : И как такую красоту портить щитком? :-)

имхо. если щит не колхозный, то вид портить совершенно не будет.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.12.2012 в 13:55:30

Идеи можно любые выдвигать, даже дурацкие? :) Два щитка для симметрии справа и слева от зеркала. Дверцы щитков со спецмеханизмами открываются как дверь в микроавтобусе и являются элементом дизайна светильников. Светильники установлены на дверцах щитков. Беретесь за светильник, тащите на себя и потом сдвигаете дверцу в сторону. :)

0
Аватар пользователя
alt

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Бийск

Сообщений: 474

23.12.2012 в 15:55:49

Abrikos написал : Идеи можно любые выдвигать, даже дурацкие?

Кстати молоток над окном в автобусе "В случае аварии выбей стекло" воспринимается естесс твенно и никто его не воспринимает как что-то лишнее.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.12.2012 в 16:07:55

Зеркало ширина 130 см, а напротив 2-метровый зеркальный шкаф. Между ними проход 119 см. Дизайнер злоупотребляет зеркалами, наверное, для "расширения пространства". Только мне кажется, что вместо расширения пространства будет зрительный дискомфорт из-за бесконечных отражений. Может лучше модернизировать зеркальную конструкцию уменьшив ее ширину и поместить щиток за сдвигающимся зеркалом? И тогда можно установить большой скрытый щит.

0
Аватар пользователя
alt

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Бийск

Сообщений: 474

23.12.2012 в 16:21:57

Abrikos написал : Дизайнер злоупотребляет зеркалами, наверное, для "расширения пространства".

наврят ли в узком помещении что-то можно испортить зеркалами.

0
Аватар пользователя
brain4storm

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Воронеж

Сообщений: 95

23.12.2012 в 16:47:23

Abrikos написал : Идеи можно любые выдвигать, даже дурацкие? :)

Иногда из "дурацких" идей получаются отличные решения.

А вообще идея с симметричными щитками очень даже ничего. Дело в том, что нужно куда-то еще установить систему защиты от протечек (уже куплен Аквасторож), сигнализацию и слаботочный "щиток", так что для второго щитка тоже можно будет найти применение. Вертикальные коричневые гипсокартонные конструкции имеют глубину 4 см, поэтому за ними можно будет проложить провода к щитку без штробления.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу