Аватар пользователя
Sav4ik

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Мытищи

Сообщений: 18

22.12.2012 в 23:40:07

Уважаемые специалисты по электрике!

Подскажите пожалуйста: достаточно ли будет установленных автоматов (см. вложение), если: 1) поменяю плиту: теперь на отдельной линии для электроплиты, за которую отвечает автомат №3 (на 32А)будет подключено - варочная панель 7,6 кВт и духовка 3,6 кВт. Итого 11,2 кВт. Стоит ли поменять данный автомат?
2) Автомат №5 на 16А - он отвечает за большинство розеток. В настоящий момент нагрузка: холодильник, компьютер, тв. Скоро на розеточную сеть появятся дополнительные нагрузки: вытяжка, посудомойка. Стоит ли поменять данный автомат?

Какие еще изменения в наполнении щитка необходимо сделать при появлении данных дополнительных нагрузок?

0
Вложение
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

22.12.2012 в 23:55:07

  1. Автомат №3 (на 32А) лучше не менять, так как он защищает не только саму плиту, но и кабель подходящий к плите от перегрузки. Посмотрите духовка подключается кабелем к клеймам или имеет обычную вилку? Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку. Даже если духовка имеет клеммы, то лучше подсоединить к ним шнур с вилкой и пользоваться обычной розеткой на 16А.
  2. Оптимально протянуть на кухню ещё 1-2 линий для подключения духовки и посудомойки. Номиналы автоматов нельзя увеличивать без замены кабеля. Лучше добавлять новые линии.
0
Аватар пользователя
Sav4ik

Местный

Регистрация: 01.06.2011

Мытищи

Сообщений: 18

23.12.2012 в 00:04:03

DandS48 написал :

  1. Автомат №3 (на 32А) лучше не менять, так как он защищает не только саму плиту, но и кабель подходящий к плите от перегрузки. Посмотрите духовка подключается кабелем к клеймам или имеет обычную вилку? Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку. Даже если духовка имеет клеммы, то лучше подсоединить к ним шнур с вилкой и пользоваться обычной розеткой на 16А.
  2. Оптимально протянуть на кухню ещё 1-2 линий для подключения духовки и посудомойки. Номиналы автоматов нельзя увеличивать без замены кабеля. Лучше добавлять новые линии.

Спасибо за ответ! Духовки пока нет, но духовка будет подключена с помощью специальной розетки (большая розетка специальная для плит). Протягивать доп. линии уже не могу - недавно сделал ремонт. Кабель для линии плиты был проложен специльный - большего сечения (по моему).

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.12.2012 в 00:05:46

Sav4ik написал : Кабель для линии плиты был проложен специльный - большего сечения (по моему).

А в цифрах? 3*2,5 такой?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.12.2012 в 00:09:33

Sav4ik, Если делать по уму, то щиток будет мал, так как "мокрую"(туалет,ванная и бойлер) зону надо защищать УЗО. На холодильник отдельный автомат и по возможности под УЗО. На посудомойку тоже отдельный автомат под УЗО, так как это тоже "мокрая" зона. Нагрузку АВ №5 нужно разделить на несколько АВ16А и поставить под УЗО, иначе будет возможность отключение розеток полностью. Кроме того, у Вас что нет стиралки?, если есть то тоже под отдельный АВ и под УЗО еще с какой нибудь линией розеток. На варочную панель и духовку хватит АВ32А,потому что у Вас вводной всего 40А. И желательно после АВ32А поставить АВ16А отводом для духовки. Нарисуйте схему щитка, тогда будет проще Вам советовать, и сделайте фото без фальшпанели.

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 00:51:48

DED@ПВО Там все розетки должны быть под узо, посмотрите подписи на щите. Без узо только свет. Как минимальный вариант можно оставить и так, выделев только ванную под узо или диф. с током утечки на 10мА.

Sav4ik Фото без фальш панели оптимально, что бы не гадать.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.12.2012 в 00:58:18

DandS48 написал : Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку.

Поосторожнее с советами. У ТС варочная 7,6kW, и какая к черту бытовая розетка,которая не более 16А/3,5kW, а??? Чем она будет защищена???

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 01:02:24

DED@ПВО Я прочитал, что у ТС варочная и вы видели варочные с бытовыми вилками?

Речь шла о духовке

DandS48 написал : Посмотрите духовка подключается кабелем к клеймам или имеет обычную вилку? Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.12.2012 в 01:03:22

DandS48 написал : Там все розетки должны быть под узо, посмотрите подписи на щите. Без узо только свет. Как минимальный вариант можно оставить и так, выделев только ванную под узо или диф. с током утечки на 10мА.

Ну и где вы увидели все под УЗО, если там только вводной диф на 40А/0,03А. И что он вытянет по дифтоку столько девайсов??? Сомневаюсь. Он будет отрубать все по первому чиху.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.12.2012 в 01:05:12

DandS48 написал : Я прочитал, что у ТС варочная и вы видели варочные с бытовыми вилками?

Видел, которые без наворотов и мощность послабее.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.12.2012 в 01:09:51

DandS48 написал : Речь шла о духовке

У духовки тоже есть кабель подключения 1,5 метра длиной подключенный наверняка на клеммы, а значит контакты будут греться со временем и протягивать их он не будет лазить, потому что забудет. Поэтому надо его защищать АВ16А.

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 01:10:36

DED@ПВО По подписям первое идет вводной автомат, видно что ABB, а вот номиная я не разобрал, может и 40А. Второе идет УЗО на номинал 40А и 30мА и похоже это не ABB. А вот то что все розетки под этим УЗО остается верить только подписям в щите.

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 01:12:50

DED@ПВО написал : Видел, которые без наворотов и мощность послабее.

И логично, что к ним не тянут кабель по 6 квадратов с автомата на 32А.

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 01:17:17

DED@ПВО написал : У духовки тоже есть кабель подключения 1,5 метра длиной подключенный наверняка на клеммы, а значит контакты будут греться со временем и протягивать их он не будет лазить, потому что забудет. Поэтому надо его защищать АВ16А.

Если у духовки штатный кабель, то не факт, что вы доберетесь до места его подключения.

Я не предлагал подключать духовку напрямую к выводам на варочную. Далее обсуждать бессмысленно, не зная какая духовка у ТС.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.12.2012 в 01:21:28

DandS48 написал : По подписям первое идет вводной автомат, видно что ABB, а вот номинал я не разобрал, может и 40А.

Там не разобрать что там стоит первым и какой номинал. А вторым на котором все розетки да УЗО,только разглядел, похоже КЕАЗ что ли??? В общем без снятой фальшпанели не разобраться.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу