AleksGor написал : Мне кажется, что здесь не только автомат выбран не верно, но и УЗО.
- вводной после счетчика чтобы э/э не п...ли, 25а-нормально для квартиры с газом. УЗО тоже вроде в порядке - 40/0,03, а вот на счет автоматов 25 и 16 А я бы поспорил. Вам для света - 10 А, для розеток - 16 А. Если система смешанная - тогда идеал 13А, но их сложно найти.
AleksGor написал : Только по одному ему известным причинам, он почему то фазу пустил через желто-зеленый провод.
- что было под рукой, то и пустил.
AleksGor написал : белый это как-бы заземление, но в стояке они вместе соединены на рабочем нуле
- это не заземление, и даже не зануление, а полная порнография, извините за грубые слова. Отсоединить от греха подальше, и в щитке, и в розетках.
AleksGor написал : Так вот, можно ли оставить данную "конструкцию"?
- а конструкция ничего, жить будет, только автоматы бы поменять на более породистые, тем более что их там аж 3 штуки и одно УЗО (сорри, не разглядел два Мерлин-Жерина, хотя 25А и так прийдется снять).