22.12.2012 в 23:40:07
Уважаемые специалисты по электрике!
Подскажите пожалуйста:
достаточно ли будет установленных автоматов (см. вложение), если:
1) поменяю плиту: теперь на отдельной линии для электроплиты, за которую отвечает автомат №3 (на 32А)будет подключено - варочная панель 7,6 кВт и духовка 3,6 кВт. Итого 11,2 кВт. Стоит ли поменять данный автомат?
2) Автомат №5 на 16А - он отвечает за большинство розеток. В настоящий момент нагрузка: холодильник, компьютер, тв. Скоро на розеточную сеть появятся дополнительные нагрузки: вытяжка, посудомойка. Стоит ли поменять данный автомат?
Какие еще изменения в наполнении щитка необходимо сделать при появлении данных дополнительных нагрузок?
22.12.2012 в 23:55:07
23.12.2012 в 00:04:03
DandS48 написал :
- Автомат №3 (на 32А) лучше не менять, так как он защищает не только саму плиту, но и кабель подходящий к плите от перегрузки. Посмотрите духовка подключается кабелем к клеймам или имеет обычную вилку? Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку. Даже если духовка имеет клеммы, то лучше подсоединить к ним шнур с вилкой и пользоваться обычной розеткой на 16А.
- Оптимально протянуть на кухню ещё 1-2 линий для подключения духовки и посудомойки. Номиналы автоматов нельзя увеличивать без замены кабеля. Лучше добавлять новые линии.
Спасибо за ответ! Духовки пока нет, но духовка будет подключена с помощью специальной розетки (большая розетка специальная для плит). Протягивать доп. линии уже не могу - недавно сделал ремонт. Кабель для линии плиты был проложен специльный - большего сечения (по моему).
23.12.2012 в 00:05:46
Sav4ik написал : Кабель для линии плиты был проложен специльный - большего сечения (по моему).
А в цифрах? 3*2,5 такой?
23.12.2012 в 00:09:33
Sav4ik, Если делать по уму, то щиток будет мал, так как "мокрую"(туалет,ванная и бойлер) зону надо защищать УЗО. На холодильник отдельный автомат и по возможности под УЗО. На посудомойку тоже отдельный автомат под УЗО, так как это тоже "мокрая" зона. Нагрузку АВ №5 нужно разделить на несколько АВ16А и поставить под УЗО, иначе будет возможность отключение розеток полностью. Кроме того, у Вас что нет стиралки?, если есть то тоже под отдельный АВ и под УЗО еще с какой нибудь линией розеток. На варочную панель и духовку хватит АВ32А,потому что у Вас вводной всего 40А. И желательно после АВ32А поставить АВ16А отводом для духовки. Нарисуйте схему щитка, тогда будет проще Вам советовать, и сделайте фото без фальшпанели.
23.12.2012 в 00:51:48
DED@ПВО Там все розетки должны быть под узо, посмотрите подписи на щите. Без узо только свет. Как минимальный вариант можно оставить и так, выделев только ванную под узо или диф. с током утечки на 10мА.
Sav4ik Фото без фальш панели оптимально, что бы не гадать.
23.12.2012 в 00:58:18
DandS48 написал : Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку.
Поосторожнее с советами. У ТС варочная 7,6kW, и какая к черту бытовая розетка,которая не более 16А/3,5kW, а??? Чем она будет защищена???
23.12.2012 в 01:02:24
DED@ПВО Я прочитал, что у ТС варочная и вы видели варочные с бытовыми вилками?
Речь шла о духовке
DandS48 написал : Посмотрите духовка подключается кабелем к клеймам или имеет обычную вилку? Если обыкновенная вилка, то её отрезание = потеря гарантии и подключать её нужно в бытовую розетку.
23.12.2012 в 01:03:22
DandS48 написал : Там все розетки должны быть под узо, посмотрите подписи на щите. Без узо только свет. Как минимальный вариант можно оставить и так, выделев только ванную под узо или диф. с током утечки на 10мА.
Ну и где вы увидели все под УЗО, если там только вводной диф на 40А/0,03А. И что он вытянет по дифтоку столько девайсов??? Сомневаюсь. Он будет отрубать все по первому чиху.
23.12.2012 в 01:05:12
DandS48 написал : Я прочитал, что у ТС варочная и вы видели варочные с бытовыми вилками?
Видел, которые без наворотов и мощность послабее.
23.12.2012 в 01:09:51
DandS48 написал : Речь шла о духовке
У духовки тоже есть кабель подключения 1,5 метра длиной подключенный наверняка на клеммы, а значит контакты будут греться со временем и протягивать их он не будет лазить, потому что забудет. Поэтому надо его защищать АВ16А.
23.12.2012 в 01:10:36
DED@ПВО По подписям первое идет вводной автомат, видно что ABB, а вот номиная я не разобрал, может и 40А. Второе идет УЗО на номинал 40А и 30мА и похоже это не ABB. А вот то что все розетки под этим УЗО остается верить только подписям в щите.
23.12.2012 в 01:12:50
DED@ПВО написал : Видел, которые без наворотов и мощность послабее.
И логично, что к ним не тянут кабель по 6 квадратов с автомата на 32А.
23.12.2012 в 01:17:17
DED@ПВО написал : У духовки тоже есть кабель подключения 1,5 метра длиной подключенный наверняка на клеммы, а значит контакты будут греться со временем и протягивать их он не будет лазить, потому что забудет. Поэтому надо его защищать АВ16А.
Если у духовки штатный кабель, то не факт, что вы доберетесь до места его подключения.
Я не предлагал подключать духовку напрямую к выводам на варочную. Далее обсуждать бессмысленно, не зная какая духовка у ТС.
23.12.2012 в 01:21:28
DandS48 написал : По подписям первое идет вводной автомат, видно что ABB, а вот номинал я не разобрал, может и 40А.
Там не разобрать что там стоит первым и какой номинал. А вторым на котором все розетки да УЗО,только разглядел, похоже КЕАЗ что ли??? В общем без снятой фальшпанели не разобраться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу