bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

28.12.2012 в 08:57:25

Проводка для электроплиты трехфазная, пятижильный кабель. Концы заведены на клеммную колодку; к этой же колодке подключена розетка для духовки (одна из фаз, земля, ноль). Вчера привезли варочную поверхность Электролюкс EHH6340FOK. Кабель - четырехжильный. В инструкции - ни слова про электроподключение, толька схемы врезки в мебель. Из всей информации - только схема на самой панели. Там 2 варианта, как я понял, двухфазный и однофазный (два фазных провода объединяются). Я правильно понимаю, что мой вариант - двухфазный? Подключаю фазные провода на две свободные фазы колодк?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.12.2012 в 08:59:19

дайте фото колодки и схемы на панели

bvn-2005 написал : пятижильный кабель.

какой автомат и сечение кабеля?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.12.2012 в 09:36:40

Да, Ваш вариант - двухфазное подключение.

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

29.12.2012 в 23:06:50

bvn-2005 написал : однофазный (два фазных провода объединяются)

Фазные провода - объединяются? В одной точке подключения?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.12.2012 в 23:46:33

bvn-2005 написал : Подключаю фазные провода на две свободные фазы колодк?

Только не забудьте перемычки снять, если конечно они там установлены.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

30.12.2012 в 00:01:07

andrewkhv написал : дайте фото колодки и схемы на панели

Там нет колодки, только наглухо заделанный метровый обрубок кабеля 4х2,5 и всё.

andrewkhv написал : какой автомат и сечение кабеля?

АВ 16А свободно тянет на полной нагрузке. Правда, у меня трёхконфорочная панель, но моща вроде у всех одинаковая - 7,4кВт.

bvn-2005 написал : Проводка для электроплиты трехфазная, пятижильный кабель.

Одну фазу изолировать, остальные использовать по схеме.

CTA написал : Фазные провода - объединяются? В одной точке подключения?

При однофазном подключении.

DED@ПВО написал : если конечно они там установлены.

На них там сэкономили :)

0

in my humble opinion

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

30.12.2012 в 01:21:02

Kvost написал : На них там сэкономили

Ну и слава Богу!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.