Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

02.01.2013 в 12:07:56

Пара вопросов

  • Я понимаю, что алюминий с медью не дружат. Но, можно ли подключать алюминиевый провод через такой клемник с латунными соединителями?

  • Господа, понятно, что проводка в отапливаемом доме делается медью, а на улице лучше алюминий.
    А, какой провод посоветуете для промежуточного случая, например, холодного гаража под домом или отдельно стоящего неотопливаемого помещения, скажем, сарая?

0
Вложение
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.01.2013 в 12:17:19

С давящим винтом - не пойдет. Передавит алюминий как пить дать! Терминал блоки с давящей пластиной - самое оно. Или АВВшные клеммники EntreElec. Алюминий запрещен: 1.Меньше 16 кв.мм на магистраль или отвод от магистали. 2.Для проводки по сгораемым конструкциям. 3.Для внутренней прокладки.

UPD: Соединение с алюминием придется хотя бы раз в год протягивать из-за текучести алюминия. Поэтому всегда лучше медь.

0
Oculus
Oculus
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Одинцово

Сообщений: 407

02.01.2013 в 12:18:41

Oleg_Zh написал : алюминий с медью не дружат

Потому их подключают через сталь (либо через автоматический выключатель)

Oleg_Zh написал : какой провод посоветуете для промежуточного случая, например, холодного гаража под домом или отдельно стоящего неотопливаемого помещения, скажем, сарая?

Если по воздуху прокладывать, то тем же СИПом, если в земле, то бронированным.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.01.2013 в 14:06:07

Соединял аллюминий с медью такими клеммниками Зачищенные жилы согнуть U и зажать - держит отлично, не греется, со временем можно немного подтянуть

0
Вложение
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.01.2013 в 14:45:31

ksiman, это и есть терминал блоки :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.01.2013 в 15:22:00

elf.arxont написал : ksiman, это и есть терминал блоки :)

Это клеммная колодка Терминальный блок - это немного другое;)

0
Вложение
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.01.2013 в 22:07:38

ksiman, Так они маркируются: TB-xxyy (где TB-Terminal Block xx-ток yy-кол-во контактов).

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.01.2013 в 22:26:07

TB можно перевести по всякому. Пускай будет Terminal Block = Клеммная колодка:)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

02.01.2013 в 22:52:11

Oleg_Zh написал : А, какой провод посоветуете для промежуточного случая, например, холодного гаража под домом или отдельно стоящего неотопливаемого помещения, скажем, сарая?

ВВГ с индексами, везде лучше медь класть, кроме воздушных линий (тяжелая)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.01.2013 в 14:06:05

юра Т написал : везде лучше медь класть

не, вы ПУЭ п. 7.1.34 почитайте - там чётко прописано, где медь, а где люминь ложить. ;)

Всё уже умные люди продумали и не надо велосипед изобретать.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.01.2013 в 22:10:34

Alexiy написал : не, вы ПУЭ п. 7.1.34 почитайте - там чётко прописано, где медь, а где люминь ложить.

ага, особенно строчка (конкретно упор на слово "должны") Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу