08.01.2013 в 11:36:52

Специалисты добрый час! Кто знает про трансформатор с симметрирующим устройством ТМГСУ (http://metz.by/products/catalog/20.html), действительно «исправляет» перекос фаз или ...? На даче зимой перекос. Причину знаю, исправить возможности нет , т.к. зимой народ подъезжает очень «не равномерно». На улице может быть 5-8 домов, на другой 2-3 дома, третья может быть пустой. напряжение на фазах при перекосе (1=190-205в, 2=210-240в, 3=240-273В обычно 265). транс 100Ква. без нагрузок напряжение в норме, ЛЭП и подстанция новые (провода СИП 50 кв, скруток нет). На нуле 0-1,8в.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 11:54:23

Померяйте сначала напряжения на выходе транса во время перекоса. Наверняка никаких 265В там не будет:)

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 12:06:05

ksiman написал : Наверняка никаких 265В там не будет

по каким причинам?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 12:15:39

umkas написал : по каким причинам?

А откуда им взяться при номинале 230В? Или Вы думаете повышенное напряжение придёт со стороны нагрузки?

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 12:42:40

ну и чем объяснить 270в.?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 12:47:58

umkas написал : ну и чем объяснить 270в.?

Если на трансформаторе 270В, то ничем не объясню (если его конечно правильно подключили) Если у потребителя - падением напряжения в ноле

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 13:15:08

ksiman написал : Если на трансформаторе 270В, то ничем не объясню (если его конечно правильно подключили)

обещали прислать показания...

ksiman написал : Если у потребителя - падением напряжения в ноле

а это как? ноль "заземлен" через столб, столбов 48, на КТП ноль отличный (делали все по нормам)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2013 в 14:06:56

umkas написал : Кто знает про трансформатор с симметрирующим устройством ТМГСУ (http://metz.by/products/catalog/20.html), действительно «исправляет» перекос фаз или ...?

Да.

umkas написал : На даче зимой перекос. Причину знаю, исправить возможности нет , т.к. зимой народ подъезжает очень «не равномерно». На улице может быть 5-8 домов, на другой 2-3 дома, третья может быть пустой.

Не понял,- одна фаза на одну улицу? Да и с потребителями наверняка- необходимо разобраться.

umkas написал : напряжение на фазах при перекосе (1=190-205в, 2=210-240в, 3=240-273В обычно 265).

А ток по фазам при этом не измеряли?

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 14:29:39

ПPOPAБ написал : А ток по фазам при этом не измеряли?

помню было А=70А В=20 С=5А так спасет трансформатор с симметрирующим устройством при таких нагрузках?

ПPOPAБ написал : Не понял,- одна фаза на одну улицу? Да и с потребителями наверняка- необходимо разобраться

нет по 3 фазы, с потребителями тяжело разобраться только ограничить потребление на вводе. Летом, когда народ есть (80%) то почти нормально. А тут зима, домов 10 всего, правда домов 5 на 3-х фазах, раньше электрокотлы были теперь на газ перешли... потребление - насосы, эл. плита у трех домов, что-то еще есть. ну и почти у всех эл.чайники. Трансформатор слабоват. Вот если заменить на с симметрирующим устройством...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 14:32:16

Если трансформатор подключён верно и линия по ВН нормальная, то нагрузка на одну фазу не приводит к повышению напряжения на других фазах трансформатора. Тем более при таких смешных токах для 100кВт:)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2013 в 14:37:06

umkas написал : помню было А=70А В=20 С=5А так спасет трансформатор с симметрирующим устройством при таких нагрузках?

Да. Но это дорогое решение.

umkas написал : нет по 3 фазы, с потребителями тяжело разобраться только ограничить потребление на вводе

Если не удается сфазировать(распределить равномерно) нагрузки, потребителям придется оплатить новый трансформатор.

0