umkas написал : так спасет трансформатор с симметрирующим устройством при таких нагрузках?
нет, т.к. по документации компенсация +-5% и производится ручным переключением.
08.01.2013 в 14:40:13
umkas написал : так спасет трансформатор с симметрирующим устройством при таких нагрузках?
нет, т.к. по документации компенсация +-5% и производится ручным переключением.
08.01.2013 в 14:40:59
ПPOPAБ написал : потребителям придется оплатить новый трансформатор
новый на 100Ква (мощность больше не дадут) но с симметрирующим устройством?
08.01.2013 в 14:41:52
Chatter написал : нет, т.к. по документации компенсация +-5% и производится ручным переключением.
+-5% - это просто коррекция выходного напряжения. Симметрирование обеспечивается просто уменьшением сопровления нулевой последовательности за счёт специальной намотки обмоток :)
08.01.2013 в 14:42:28
Chatter написал : компенсация +-5% и производится ручным переключением
а я думал чудеса бывают :(
08.01.2013 в 14:43:32
ksiman написал : +-5% - это просто коррекция выходного напряжения
значит бывают? :)
08.01.2013 в 14:45:19
ksiman написал : то нагрузка на одну фазу не приводит к повышению напряжения на других фазах трансформатора
при условии бесконечно малого сопротивления рабочего ноля. в реальности такого не бывает и большая нагрузка на одной фазе подтягивает эту фазу к двум другим, что и вызывает падение напряжения на нагруженной фазе и рост на двух оставшихся.
08.01.2013 в 14:47:46
Chatter написал : при условии бесконечно малого сопротивления рабочего ноля. в реальности такого не бывает и большая нагрузка на одной фазе подтягивает эту фазу к двум другим, что и вызывает падение напряжения на нагруженной фазе и рост на двух оставшихся.
На длинной линии - да, на самом трансформаторе - нет. Просто будет очень небольшой провал напряжения на нагруженной фазе
08.01.2013 в 14:50:18
ksiman написал : на самом трансформаторе - нет
дык транс нас мало волнует, перекос именно на потребителях и происходит.
08.01.2013 в 15:00:14
umkas написал : новый на 100Ква (мощность больше не дадут) но с симметрирующим устройством?
Да, если не удается решить проблему иным способом. Необходимо измерять нагрузки по фазно во время возникновения перекоса, затем переключать на менее нагруженную фазу. Процесс можно автоматизировать.
umkas написал : значит бывают?
Это так называемая анцапфа или РПН. Изменяет выходное напряжение на всех трех фазах.
Chatter написал : при условии бесконечно малого сопротивления рабочего ноля. в реальности такого не бывает и большая нагрузка на одной фазе подтягивает эту фазу к двум другим, что и вызывает падение напряжения на нагруженной фазе и рост на двух оставшихся.
Проблема известна...
08.01.2013 в 15:02:05
Chatter написал : дык транс нас мало волнует, перекос именно на потребителях и происходит.
В том то и дело, что проблему перекоса фаз пытаются свалить на транс и решить её заменой именно транса :)
Если транс подключить по типовой схеме, то никаких диких перекосов с него не будет (если линия ВН не совсем хилая)
08.01.2013 в 15:07:52
ПPOPAБ написал : Да, если не удается решить проблему иным способом. Необходимо измерять нагрузки по фазно во время возникновения перекоса, затем переключать на менее нагруженную фазу..
А что делать когда народ появиться летом, тогда почти все нормально?
ПPOPAБ написал : Процесс можно автоматизировать
а как?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу