Chatter
Chatter
Новичок

Регистрация: 29.02.2012

Днепропетровск

Сообщений: 89

08.01.2013 в 15:07:57

ksiman написал : пытаются свалить на транс

Тоже вариант. Заодно и ВЛ пусть меняют. :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 15:11:31

Неплохо-бы знать длину перекошенной ветки ВЛ - вдруг там 800м (перекос будет уже 35В):)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2013 в 15:27:07

ksiman написал : В том то и дело, что проблему перекоса пытаются свалить на транс и решить её заменой транса

С трансами Y/Yн малой мощности именно такая "засада" и происходит(но не со всеми одинаково). Для этого и выпускаются симметрирующие серии трансформаторов.

umkas написал : А что делать когда народ появиться летом, тогда почти все нормально?

Летом и будет все нормально, за счет количества потребителей симметрия получается естественным путем.

umkas написал : а как?

Используя реле напряжения.

ksiman написал : Если транс подключить по типовой схеме, то никаких диких перекосов с него не будет (если линия ВН не совсем хилая)

Вы на свою схему-то посмотрите. 6кВ треугольник... но комент!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 15:29:28

ПPOPAБ написал : Вы на свою схему-то посмотрите. 6кВ треугольник... но комент!

А как ещё включить транс 6/10кВ в сеть 6кВ? Вот если сеть 10кВ, тогда придётся подключать Y и это действительно будет проблемой:(

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2013 в 15:44:41

ksiman написал : Вот если сеть 10кВ, тогда придётся подключать Y и это действительно будет проблемой

Вот оно- дерево! А вот и мужик с бородой... (с) Василий Алибабаевич. Где бы еще "шестерку" найти для полного счастья? Не знаю что творится в ваших краях. Но на Севере 6 кВ- исключительно ведомственные ВЛ газовиков и нефтяников, на Донбассе 6кВ- исключительно питание горного(шахтного, карьерного) и промышленного оборудования. По теме: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/14.php

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 15:57:08

Блин, точно маломощные трансы подключают по ВН звездой, тут даже зигзаг по низкому не всегда поможет :( А сеть точно 10кВ? У нас полно 6кВ, правда все старые :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2013 в 16:04:40

ksiman написал : А сеть точно 10кВ?

Была бы шестерка- не было бы темы...

ksiman написал : У нас полно 6кВ, правда все старые

Да их на десятку перевели лет сорок назад. :yu

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 16:09:58

ПPOPAБ написал : Да их на десятку перевели лет сорок назад. :yu

Нашим сетям больше годиков (есть даже довоенные) :)

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 16:48:53

ПPOPAБ написал : Сообщение от ksiman

А сеть точно 10кВ?

Была бы шестерка- не было бы темы...

Не уверен на 100% но вроде по документам 6 кВ

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 17:26:19

umkas написал : Не уверен на 100% но вроде по документам 6 кВ

Тогда в начале проверяйте перекос на выходе транса, а там видно будет как быть... Также желательно выяснить схему подключения обмоток транса по ВН и НН Далеко-ли новая подстанция от транса И напишите примерную длину веток ВЛ :)

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 17:29:43

Вот что дали (замеряли в раб.день, когд народа нет). Может кому понятно будет ХХ А0-234v; В0-232v; С0-233v АВ-407v; ВС-406v; АС-407v 1-й фидер А0-235v; В0-234v; С0-226v АВ-409v; ВС-409v; АС-403v А-23А; В-17,3А; С-29,2А 2- й фидер А0-228v; В0-227v; С0-226v А-0.6А; В-10A; С-6А 3- й фидер А0-262v; В0-212v; С0-219v А-24А; В-36A; С-61А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу