ksiman написал : пытаются свалить на транс
Тоже вариант. Заодно и ВЛ пусть меняют. :)
08.01.2013 в 15:07:57
ksiman написал : пытаются свалить на транс
Тоже вариант. Заодно и ВЛ пусть меняют. :)
08.01.2013 в 15:11:31
Неплохо-бы знать длину перекошенной ветки ВЛ - вдруг там 800м (перекос будет уже 35В):)
08.01.2013 в 15:27:07
ksiman написал : В том то и дело, что проблему перекоса пытаются свалить на транс и решить её заменой транса
С трансами Y/Yн малой мощности именно такая "засада" и происходит(но не со всеми одинаково). Для этого и выпускаются симметрирующие серии трансформаторов.
umkas написал : А что делать когда народ появиться летом, тогда почти все нормально?
Летом и будет все нормально, за счет количества потребителей симметрия получается естественным путем.
umkas написал : а как?
Используя реле напряжения.
ksiman написал : Если транс подключить по типовой схеме, то никаких диких перекосов с него не будет (если линия ВН не совсем хилая)
Вы на свою схему-то посмотрите. 6кВ треугольник... но комент!
08.01.2013 в 15:29:28
ПPOPAБ написал : Вы на свою схему-то посмотрите. 6кВ треугольник... но комент!
А как ещё включить транс 6/10кВ в сеть 6кВ? Вот если сеть 10кВ, тогда придётся подключать Y и это действительно будет проблемой:(
08.01.2013 в 15:44:41
ksiman написал : Вот если сеть 10кВ, тогда придётся подключать Y и это действительно будет проблемой
Вот оно- дерево! А вот и мужик с бородой... (с) Василий Алибабаевич. Где бы еще "шестерку" найти для полного счастья? Не знаю что творится в ваших краях. Но на Севере 6 кВ- исключительно ведомственные ВЛ газовиков и нефтяников, на Донбассе 6кВ- исключительно питание горного(шахтного, карьерного) и промышленного оборудования. По теме:
08.01.2013 в 15:57:08
Блин, точно маломощные трансы подключают по ВН звездой, тут даже зигзаг по низкому не всегда поможет :( А сеть точно 10кВ? У нас полно 6кВ, правда все старые :)
08.01.2013 в 16:09:58
ПPOPAБ написал : Да их на десятку перевели лет сорок назад. :yu
Нашим сетям больше годиков (есть даже довоенные) :)
08.01.2013 в 16:48:53
ПPOPAБ написал : Сообщение от ksiman
А сеть точно 10кВ?
Была бы шестерка- не было бы темы...
Не уверен на 100% но вроде по документам 6 кВ
08.01.2013 в 17:26:19
umkas написал : Не уверен на 100% но вроде по документам 6 кВ
Тогда в начале проверяйте перекос на выходе транса, а там видно будет как быть... Также желательно выяснить схему подключения обмоток транса по ВН и НН Далеко-ли новая подстанция от транса И напишите примерную длину веток ВЛ :)
08.01.2013 в 17:29:43
Вот что дали (замеряли в раб.день, когд народа нет). Может кому понятно будет ХХ А0-234v; В0-232v; С0-233v АВ-407v; ВС-406v; АС-407v 1-й фидер А0-235v; В0-234v; С0-226v АВ-409v; ВС-409v; АС-403v А-23А; В-17,3А; С-29,2А 2- й фидер А0-228v; В0-227v; С0-226v А-0.6А; В-10A; С-6А 3- й фидер А0-262v; В0-212v; С0-219v А-24А; В-36A; С-61А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу