umkas написал : Вот что дали (замеряли в раб.день, когд народа нет). Может кому понятно будет
Понятно, что транс не виноват, а Вы его менять надумали :) Внимательно проверяйте рабочие ноли, особенно на 3 фидере
08.01.2013 в 17:34:30
umkas написал : Вот что дали (замеряли в раб.день, когд народа нет). Может кому понятно будет
Понятно, что транс не виноват, а Вы его менять надумали :) Внимательно проверяйте рабочие ноли, особенно на 3 фидере
08.01.2013 в 18:26:12
А, честно говоря, не очень понятна раскладка .... На фидерах где замеряли ???? На самом автомате возле транса (КТП) или где нибудь в конце линии ??? ДО автомата или ПОСЛЕ ???? Если ДО автомата, то оно должно быть быть такое же как и на трансе. Если оно уже здесь не совпадает - начинайте с шинной сборки (или чем у Вас все ошиновано). Это уже получается "брак монтажа" Далее, по фазам нагрузка получается А=47,6А; В=63,3А; С=96,2А Суммарный перекос довольно приличный. Получается что у Вас вся беда сделана "по накоплению", надо делать ревизию всему и только "потом" принимать решение. А купить новый транс - дело не хитрое.
ksiman написал : Понятно, что транс не виноват, а Вы его менять надумали
Транс действительно скорее всего что не виноват ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.01.2013 в 18:30:00
оказалось что данные замеры :( делали до ремонта подстанции и ВЛ, тогда между нулем и землей (замеры делал у себя дома) были до 25v Данные замеры делали работники энерго... С их слов - перекос фаз!!!
ksiman написал : Внимательно проверяйте рабочие ноли
будем проверять, может сжим не докрутили. А имеет значение заземление нулей на столбах (каждые 70-90 метров ноль заземлен через ЖБ столб)
08.01.2013 в 18:34:15
Ким написал : На фидерах где замеряли ???? На самом автомате возле транса (КТП)
да!
08.01.2013 в 18:35:26
umkas написал : Вот что дали (замеряли в раб.день, когд народа нет). Может кому понятно будет
Эм-м-м... Ну почти. Рискну предположить, что точка измерения- ТП РУ-0,4, АВ линий. ХХ- холостой ход тр-ра, фидера подключались по одному. Не хватает "картинки" все фидера вместе и токов по нулю.
Шаг 1й: поменяйте А и С 3-его фидера местами и измерьте напряжение и ток на вводе РУ-0,4 при "все включено".(включая рабочий нулевой проводник) Шаг 2й: определяем абонента(наверняка электрообогрев здания площадью свыше 100 м кв.) с однофазным потреблением 61А и делим его на три (трехфазное питание).
ksiman написал : Понятно, что транс не виноват, а Вы его менять надумали
Не всё так "розово", к сожалению... Замеры производятся на ТП (?) а не у абонента.
ksiman написал : Внимательно проверяйте рабочие ноли, особенно на 3 фидере
Достаточно замеров и калькулятора.
08.01.2013 в 18:48:01
Уточните, подключение сделано так?
Повторите измерения после реконструкции, что было когда-то уже не важно...
08.01.2013 в 18:48:24
umkas написал : так все уже заменили
Теперь опять измеряйте... Многократно и ежечасно. Затем считаем, фазируем, переключаем делим, опять измеряем, считаем.... Если никак- замена транса или установка внешних симметрирующих устройств.
umkas написал : что это такое?
Это когда- проблемы складываются а не взаимо компенсируются.
08.01.2013 в 18:53:48
ksiman написал : Уточните, подключение сделано так?
да, только внизу (по рисунку) каждый фидор делится еще на 3
08.01.2013 в 18:55:47
ПPOPAБ написал : Рискну предположить, что точка измерения- ТП РУ-0,4, АВ линий. ХХ- холостой ход тр-ра, фидера подключались по одному. Не хватает "картинки" все фидера вместе и токов по нулю.
Такой вариант не учел, почему и возник вопрос по место замера .... А так вполне реальное предположение ....
umkas написал : что это такое? .....
Как обычно получается что информацию приходится вытягивать клещами, почему и возникают вопросы. Нам то неизвестно какие работы проводились и что делалось. Приходится идти по принципу: "догадайся, мол, сама ..." Вот Вы пишите что что-то делалось. А измерения еще какие либо, кроме напряжения, делали ??? Допустим, сопротивление зеземления у транса делали ??? С трансом что либо делали ??? Хоть какие либо протоколы испытаний(или копии) или записи остались (пусть хоть какие либо черновики) ????
ПPOPAБ написал : поменяйте А и С 3-его фидера местами
Не нравится вообще замер на 3-м фидере. Как так, на трансе фазное напряжение не выше чем 234В, а на 3-м фидере фазное напряжение 262В. Да и вообще, 3-й фидер какой-то непонятный исходя из замеров ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.01.2013 в 19:03:19
Так замеры делались не на всех одновременно подключённых фидерах? Чем дальше, тем запутанней...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу