ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 17:34:30

umkas написал : Вот что дали (замеряли в раб.день, когд народа нет). Может кому понятно будет

Понятно, что транс не виноват, а Вы его менять надумали :) Внимательно проверяйте рабочие ноли, особенно на 3 фидере

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

08.01.2013 в 18:26:12

А, честно говоря, не очень понятна раскладка .... На фидерах где замеряли ???? На самом автомате возле транса (КТП) или где нибудь в конце линии ??? ДО автомата или ПОСЛЕ ???? Если ДО автомата, то оно должно быть быть такое же как и на трансе. Если оно уже здесь не совпадает - начинайте с шинной сборки (или чем у Вас все ошиновано). Это уже получается "брак монтажа" Далее, по фазам нагрузка получается А=47,6А; В=63,3А; С=96,2А Суммарный перекос довольно приличный. Получается что у Вас вся беда сделана "по накоплению", надо делать ревизию всему и только "потом" принимать решение. А купить новый транс - дело не хитрое.

ksiman написал : Понятно, что транс не виноват, а Вы его менять надумали

Транс действительно скорее всего что не виноват ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 18:30:00

оказалось что данные замеры :( делали до ремонта подстанции и ВЛ, тогда между нулем и землей (замеры делал у себя дома) были до 25v Данные замеры делали работники энерго... С их слов - перекос фаз!!!

ksiman написал : Внимательно проверяйте рабочие ноли

будем проверять, может сжим не докрутили. А имеет значение заземление нулей на столбах (каждые 70-90 метров ноль заземлен через ЖБ столб)

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 18:34:15

Ким написал : На фидерах где замеряли ???? На самом автомате возле транса (КТП)

да!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2013 в 18:35:26

umkas написал : Вот что дали (замеряли в раб.день, когд народа нет). Может кому понятно будет

Эм-м-м... Ну почти. Рискну предположить, что точка измерения- ТП РУ-0,4, АВ линий. ХХ- холостой ход тр-ра, фидера подключались по одному. Не хватает "картинки" все фидера вместе и токов по нулю.

Шаг 1й: поменяйте А и С 3-его фидера местами и измерьте напряжение и ток на вводе РУ-0,4 при "все включено".(включая рабочий нулевой проводник) Шаг 2й: определяем абонента(наверняка электрообогрев здания площадью свыше 100 м кв.) с однофазным потреблением 61А и делим его на три (трехфазное питание).

ksiman написал : Понятно, что транс не виноват, а Вы его менять надумали

Не всё так "розово", к сожалению... Замеры производятся на ТП (?) а не у абонента.

ksiman написал : Внимательно проверяйте рабочие ноли, особенно на 3 фидере

Достаточно замеров и калькулятора.

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 18:35:52

Ким написал : надо делать ревизию всему и только "потом" принимать решение

так все уже заменили

Ким написал : Получается что у Вас вся беда сделана "по накоплению"

что это такое?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 18:48:01

Уточните, подключение сделано так?

Повторите измерения после реконструкции, что было когда-то уже не важно...

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2013 в 18:48:24

umkas написал : так все уже заменили

Теперь опять измеряйте... Многократно и ежечасно. Затем считаем, фазируем, переключаем делим, опять измеряем, считаем.... Если никак- замена транса или установка внешних симметрирующих устройств.

umkas написал : что это такое?

Это когда- проблемы складываются а не взаимо компенсируются.

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 18:53:48

ksiman написал : Уточните, подключение сделано так?

да, только внизу (по рисунку) каждый фидор делится еще на 3

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

08.01.2013 в 18:55:47

ПPOPAБ написал : Рискну предположить, что точка измерения- ТП РУ-0,4, АВ линий. ХХ- холостой ход тр-ра, фидера подключались по одному. Не хватает "картинки" все фидера вместе и токов по нулю.

Такой вариант не учел, почему и возник вопрос по место замера .... А так вполне реальное предположение ....

umkas написал : что это такое? .....

Как обычно получается что информацию приходится вытягивать клещами, почему и возникают вопросы. Нам то неизвестно какие работы проводились и что делалось. Приходится идти по принципу: "догадайся, мол, сама ..." Вот Вы пишите что что-то делалось. А измерения еще какие либо, кроме напряжения, делали ??? Допустим, сопротивление зеземления у транса делали ??? С трансом что либо делали ??? Хоть какие либо протоколы испытаний(или копии) или записи остались (пусть хоть какие либо черновики) ????

ПPOPAБ написал : поменяйте А и С 3-его фидера местами

Не нравится вообще замер на 3-м фидере. Как так, на трансе фазное напряжение не выше чем 234В, а на 3-м фидере фазное напряжение 262В. Да и вообще, 3-й фидер какой-то непонятный исходя из замеров ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 19:03:19

Так замеры делались не на всех одновременно подключённых фидерах? Чем дальше, тем запутанней...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу