08.01.2013 в 19:10:54

Ким написал : Как так, на трансе фазное напряжение не выше чем 234В, а на 3-м фидере фазное напряжение 262В.

Это он и есть- "злобный перекос"... :(

Ким написал : Как обычно получается что информацию приходится вытягивать клещами, почему и возникают вопросы.

Всё как всегда... Только вот доктора обманывать- себе дороже выйдет.

umkas: уточняем напряжение ВЛ СН (6 или 10), бирку транса (хотя он может быть ремонтный и х.з. что внутри), точку заземления нуля транса (лучше фото) и конечно же замеры (нагрузок и напряжения на ТП).

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2013 в 19:12:13

ksiman написал : Так замеры делались не на всех одновременно подключённых фидерах?

А как тогда появилась разница напряжений в метре от транса? :confused:

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 19:13:09

ПPOPAБ написал : А как тогда появилась разница напряжений в метре от транса? :confused:

На гнилых контактах:)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 19:17:02

umkas написал : да, только внизу (по рисунку) каждый фидор делится еще на 3

Не понял :cool: у Вас 9 фидеров? Или Вы каждую фазу фидером обозвали?:D

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2013 в 19:22:36

ksiman написал : На гнилых контактах

Это будет печка, а не РУ 0,4...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 19:27:39

ПPOPAБ написал : Это будет печка, а не РУ 0,4...

На таких токах шибко не согреться:)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

08.01.2013 в 19:58:54

ksiman написал : Не понял у Вас 9 фидеров?

Вообще-то черным по экрану написано:

umkas написал : Вот что дали (замеряли в раб.день, когд народа нет). .....

А далее прописано что всего 3 фидера с замерами как фазного так и линейного напряжения на 3-х фазной нагрузке ....

ПPOPAБ написал : А как тогда появилась разница напряжений в метре от транса?

ksiman написал : На гнилых контактах

Возможно что и так но такое ощущение что еще есть бяка какая-то, про которую пока что "источник информации умалчивает ...." :)

ksiman написал : Или Вы каждую фазу фидером обозвали? ....

"Фидер и в Африке - фидер ..."

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 20:01:50

Ким написал : Как обычно получается что информацию приходится вытягивать клещами, почему и возникают вопросы

Извиняйте я не спец. что делали:

  • замена все ВЛ (на СИП)
  • новое заземление трансформатора
  • понижение напряжения на трансформаторе переключением "цапфы" или как ее...
  • замена эл.шкафа КТП на новый Замеры при подключении делали, но почему то прислали старые (потеряли), замеряли при отключенных фидерах, потом постепенно подключали - при вкл. последнего фидера был перекос (Со слов работников!!! если им не верить, тогда я не знаю кого еще вызывать)

ПPOPAБ написал : уточняем напряжение ВЛ СН (6 или 10), бирку транса (хотя он может быть ремонтный и х.з. что внутри), точку заземления нуля транса (лучше фото) и конечно же замеры (нагрузок и напряжения на ТП).

буду уточнять, по документам (им лет 40) - 6., по факту - в выходные постораюсь все узнать.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 20:03:10

Ким написал : Вообще-то черным по экрану написано:

Чёрным по экрану написано:

umkas написал : да, только внизу (по рисунку) каждый фидор делится еще на 3

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

08.01.2013 в 20:08:54

Ким написал : Возможно что и так но такое ощущение что еще есть бяка какая-то, про которую пока что "источник информации умалчивает ...."

да я готов сказать, толь не знаю что :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

08.01.2013 в 20:38:19

umkas написал :

  • новое заземление трансформатора

Это получается что контур делали новый или только шину меняли от старого контура до трансформатора ?????

umkas написал : Замеры при подключении делали, но почему то прислали старые (потеряли), замеряли при отключенных фидерах, ......

А вот это плохо .....

umkas написал : ..... при вкл. последнего фидера был перекос .....

А это и видно с тех данных что Вы написали. Почему и ПPOPAБ сделал предложение что надо сделать в первую очередь в п.38 . Хотя, это надо было бы делать тем кто делал ремонт оборудования.

umkas написал : .... Извиняйте я не спец .... да я готов сказать, толь не знаю что .... по факту - в выходные постараюсь все узнать....

Желательно с фотками