Специалисты добрый час!
Кто знает про трансформатор с симметрирующим устройством ТМГСУ (), действительно «исправляет» перекос фаз или ...?
На даче зимой перекос. Причину знаю, исправить возможности нет , т.к. зимой народ подъезжает очень «не равномерно». На улице может быть 5-8 домов, на другой 2-3 дома, третья может быть пустой.
напряжение на фазах при перекосе (1=190-205в, 2=210-240в, 3=240-273В обычно 265). транс 100Ква. без нагрузок напряжение в норме, ЛЭП и подстанция новые (провода СИП 50 кв, скруток нет). На нуле 0-1,8в.
umkas написал :
Кто знает про трансформатор с симметрирующим устройством ТМГСУ (), действительно «исправляет» перекос фаз или ...?
Да.
umkas написал :
На даче зимой перекос. Причину знаю, исправить возможности нет , т.к. зимой народ подъезжает очень «не равномерно». На улице может быть 5-8 домов, на другой 2-3 дома, третья может быть пустой.
Не понял,- одна фаза на одну улицу? Да и с потребителями наверняка- необходимо разобраться.
umkas написал :
напряжение на фазах при перекосе (1=190-205в, 2=210-240в, 3=240-273В обычно 265).
ПPOPAБ написал :
А ток по фазам при этом не измеряли?
помню было А=70А В=20 С=5А так спасет трансформатор с симметрирующим устройством при таких нагрузках?
ПPOPAБ написал :
Не понял,- одна фаза на одну улицу? Да и с потребителями наверняка- необходимо разобраться
нет по 3 фазы, с потребителями тяжело разобраться только ограничить потребление на вводе.
Летом, когда народ есть (80%) то почти нормально. А тут зима, домов 10 всего, правда домов 5 на 3-х фазах, раньше электрокотлы были теперь на газ перешли... потребление - насосы, эл. плита у трех домов, что-то еще есть. ну и почти у всех эл.чайники. Трансформатор слабоват. Вот если заменить на с симметрирующим устройством...
Если трансформатор подключён верно и линия по ВН нормальная, то нагрузка на одну фазу не приводит к повышению напряжения на других фазах трансформатора. Тем более при таких смешных токах для 100кВт
Chatter написал :
нет, т.к. по документации компенсация +-5% и производится ручным переключением.
+-5% - это просто коррекция выходного напряжения. Симметрирование обеспечивается просто уменьшением сопровления нулевой последовательности за счёт специальной намотки обмоток
ksiman написал :
то нагрузка на одну фазу не приводит к повышению напряжения на других фазах трансформатора
при условии бесконечно малого сопротивления рабочего ноля. в реальности такого не бывает и большая нагрузка на одной фазе подтягивает эту фазу к двум другим, что и вызывает падение напряжения на нагруженной фазе и рост на двух оставшихся.
Chatter написал :
при условии бесконечно малого сопротивления рабочего ноля. в реальности такого не бывает и большая нагрузка на одной фазе подтягивает эту фазу к двум другим, что и вызывает падение напряжения на нагруженной фазе и рост на двух оставшихся.
На длинной линии - да, на самом трансформаторе - нет. Просто будет очень небольшой провал напряжения на нагруженной фазе
umkas написал :
новый на 100Ква (мощность больше не дадут) но с симметрирующим устройством?
Да, если не удается решить проблему иным способом. Необходимо измерять нагрузки по фазно во время возникновения перекоса, затем переключать на менее нагруженную фазу. Процесс можно автоматизировать.
Это так называемая анцапфа или РПН. Изменяет выходное напряжение на всех трех фазах.
Chatter написал :
при условии бесконечно малого сопротивления рабочего ноля. в реальности такого не бывает и большая нагрузка на одной фазе подтягивает эту фазу к двум другим, что и вызывает падение напряжения на нагруженной фазе и рост на двух оставшихся.
ПPOPAБ написал :
Да, если не удается решить проблему иным способом. Необходимо измерять нагрузки по фазно во время возникновения перекоса, затем переключать на менее нагруженную фазу..
А что делать когда народ появиться летом, тогда почти все нормально?
ksiman написал :
В том то и дело, что проблему перекоса пытаются свалить на транс и решить её заменой транса
С трансами Y/Yн малой мощности именно такая "засада" и происходит(но не со всеми одинаково). Для этого и выпускаются симметрирующие серии трансформаторов.
umkas написал :
А что делать когда народ появиться летом, тогда почти все нормально?
Летом и будет все нормально, за счет количества потребителей симметрия получается естественным путем.
ksiman написал :
Вот если сеть 10кВ, тогда придётся подключать Y и это действительно будет проблемой
Вот оно- дерево! А вот и мужик с бородой... (с) Василий Алибабаевич.
Где бы еще "шестерку" найти для полного счастья? Не знаю что творится в ваших краях. Но на Севере 6 кВ- исключительно ведомственные ВЛ газовиков и нефтяников, на Донбассе 6кВ- исключительно питание горного(шахтного, карьерного) и промышленного оборудования.
По теме:
Блин, точно маломощные трансы подключают по ВН звездой, тут даже зигзаг по низкому не всегда поможет
А сеть точно 10кВ? У нас полно 6кВ, правда все старые
umkas написал :
Не уверен на 100% но вроде по документам 6 кВ
Тогда в начале проверяйте перекос на выходе транса, а там видно будет как быть...
Также желательно выяснить схему подключения обмоток транса по ВН и НН
Далеко-ли новая подстанция от транса
И напишите примерную длину веток ВЛ
Вот что дали (замеряли в раб.день, когд народа нет). Может кому понятно будет
ХХ
А0-234v; В0-232v; С0-233v
АВ-407v; ВС-406v; АС-407v
1-й фидер
А0-235v; В0-234v; С0-226v
АВ-409v; ВС-409v; АС-403v
А-23А; В-17,3А; С-29,2А
2- й фидер
А0-228v; В0-227v; С0-226v
А-0.6А; В-10A; С-6А
3- й фидер
А0-262v; В0-212v; С0-219v
А-24А; В-36A; С-61А
А, честно говоря, не очень понятна раскладка ....
На фидерах где замеряли ???? На самом автомате возле транса (КТП) или где нибудь в конце линии ??? ДО автомата или ПОСЛЕ ????
Если ДО автомата, то оно должно быть быть такое же как и на трансе. Если оно уже здесь не совпадает - начинайте с шинной сборки (или чем у Вас все ошиновано). Это уже получается "брак монтажа"
Далее, по фазам нагрузка получается А=47,6А; В=63,3А; С=96,2А
Суммарный перекос довольно приличный. Получается что у Вас вся беда сделана "по накоплению", надо делать ревизию всему и только "потом" принимать решение. А купить новый транс - дело не хитрое.
ksiman написал :
Понятно, что транс не виноват, а Вы его менять надумали
Транс действительно скорее всего что не виноват ...
оказалось что данные замеры делали до ремонта подстанции и ВЛ, тогда между нулем и землей (замеры делал у себя дома) были до 25v
Данные замеры делали работники энерго... С их слов - перекос фаз!!!
ksiman написал :
Внимательно проверяйте рабочие ноли
будем проверять, может сжим не докрутили. А имеет значение заземление нулей на столбах (каждые 70-90 метров ноль заземлен через ЖБ столб)
umkas написал :
Вот что дали (замеряли в раб.день, когд народа нет). Может кому понятно будет
Эм-м-м... Ну почти. Рискну предположить, что точка измерения- ТП РУ-0,4, АВ линий. ХХ- холостой ход тр-ра, фидера подключались по одному. Не хватает "картинки" все фидера вместе и токов по нулю.
Шаг 1й: поменяйте А и С 3-его фидера местами и измерьте напряжение и ток на вводе РУ-0,4 при "все включено".(включая рабочий нулевой проводник)
Шаг 2й: определяем абонента(наверняка электрообогрев здания площадью свыше 100 м кв.) с однофазным потреблением 61А и делим его на три (трехфазное питание).
ksiman написал :
Понятно, что транс не виноват, а Вы его менять надумали
Не всё так "розово", к сожалению... Замеры производятся на ТП (?) а не у абонента.
ksiman написал :
Внимательно проверяйте рабочие ноли, особенно на 3 фидере
Теперь опять измеряйте... Многократно и ежечасно. Затем считаем, фазируем, переключаем делим, опять измеряем, считаем.... Если никак- замена транса или установка внешних симметрирующих устройств.
ПPOPAБ написал :
Рискну предположить, что точка измерения- ТП РУ-0,4, АВ линий. ХХ- холостой ход тр-ра, фидера подключались по одному. Не хватает "картинки" все фидера вместе и токов по нулю.
Такой вариант не учел, почему и возник вопрос по место замера .... А так вполне реальное предположение ....
Как обычно получается что информацию приходится вытягивать клещами, почему и возникают вопросы. Нам то неизвестно какие работы проводились и что делалось. Приходится идти по принципу: "догадайся, мол, сама ..."
Вот Вы пишите что что-то делалось. А измерения еще какие либо, кроме напряжения, делали ??? Допустим, сопротивление зеземления у транса делали ??? С трансом что либо делали ??? Хоть какие либо протоколы испытаний(или копии) или записи остались (пусть хоть какие либо черновики) ????
ПPOPAБ написал :
поменяйте А и С 3-его фидера местами
Не нравится вообще замер на 3-м фидере. Как так, на трансе фазное напряжение не выше чем 234В, а на 3-м фидере фазное напряжение 262В. Да и вообще, 3-й фидер какой-то непонятный исходя из замеров ....
Ким написал :
Как так, на трансе фазное напряжение не выше чем 234В, а на 3-м фидере фазное напряжение 262В.
Это он и есть- "злобный перекос"...
Ким написал :
Как обычно получается что информацию приходится вытягивать клещами, почему и возникают вопросы.
Всё как всегда... Только вот доктора обманывать- себе дороже выйдет.
umkas: уточняем напряжение ВЛ СН (6 или 10), бирку транса (хотя он может быть ремонтный и х.з. что внутри), точку заземления нуля транса (лучше фото) и конечно же замеры (нагрузок и напряжения на ТП).
Ким написал :
Как обычно получается что информацию приходится вытягивать клещами, почему и возникают вопросы
Извиняйте я не спец.
что делали:
замена все ВЛ (на СИП)
новое заземление трансформатора
понижение напряжения на трансформаторе переключением "цапфы" или как ее...
замена эл.шкафа КТП на новый
Замеры при подключении делали, но почему то прислали старые (потеряли), замеряли при отключенных фидерах, потом постепенно подключали - при вкл. последнего фидера был перекос (Со слов работников!!! если им не верить, тогда я не знаю кого еще вызывать)
ПPOPAБ написал :
уточняем напряжение ВЛ СН (6 или 10), бирку транса (хотя он может быть ремонтный и х.з. что внутри), точку заземления нуля транса (лучше фото) и конечно же замеры (нагрузок и напряжения на ТП).
буду уточнять, по документам (им лет 40) - 6., по факту - в выходные постораюсь все узнать.
Это получается что контур делали новый или только шину меняли от старого контура до трансформатора ?????
umkas написал :
Замеры при подключении делали, но почему то прислали старые (потеряли), замеряли при отключенных фидерах, ......
А вот это плохо .....
umkas написал :
..... при вкл. последнего фидера был перекос .....
А это и видно с тех данных что Вы написали. Почему и ПPOPAБ сделал предложение что надо сделать в первую очередь в п.38 . Хотя, это надо было бы делать тем кто делал ремонт оборудования.
umkas написал :
.... Извиняйте я не спец .... да я готов сказать, толь не знаю что .... по факту - в выходные постараюсь все узнать....
[QUOTE=umkas;3545029]
На даче зимой перекос. Причину знаю, исправить возможности нет , т.к. зимой народ подъезжает очень «не равномерно». На улице может быть 5-8 домов, на другой 2-3 дома, третья может быть пустой.
напряжение на фазах при перекосе (1=190-205в, 2=210-240в, 3=240-273В обычно 265). транс 100Ква. без нагрузок напряжение в норме, ЛЭП и подстанция новые (провода СИП 50 кв, скруток нет). ...QUOTE]