08.01.2013 в 12:18:42
Собственно поднимал уже вопрос в разделе про водоснабжение (
Интересует момент по насосу, я так понимаю насос 2-фазный, т.е. подходящие 3 провода несут в себе 2 фазы и нейтраль, но вопрос в том - две фазы подаются постоянно или сначала 2 при старте, а потом одна отключается... можно определить по фото какая именно система стоит? пока это основной вопрос... это главный автомат которым включается насос...
второй вопрос - почему используется автомат на 125 А? его видно на фото
08.01.2013 в 12:33:59
Почему вдруг решили, что насос двухфазный? а не обычный трёхфазный? Что написано на двигателе?
08.01.2013 в 13:03:22
Podonok написал : Интересует момент по насосу, я так понимаю насос 2-фазный,
Это вряд ли, но Вы хотя бы его видите, а нам гадать приходится....
Podonok написал : можно определить по фото какая именно система стоит
Можно. Никакой системы нет.
Podonok написал : второй вопрос - почему используется автомат на 125 А?
Что было под рукой то и воткнули.
08.01.2013 в 14:20:49
Podonok написал : Интересует момент по насосу, я так понимаю насос 2-фазный, т.е. подходящие 3 провода несут в себе 2 фазы и нейтраль, но вопрос в том - две фазы подаются постоянно или сначала 2 при старте, а потом одна отключается...
Это вряд-ли. На бирке электродвигателя насоса что написано?
Podonok написал : но до конца не разобрался, да и видимо не совсем в профильный раздел вопросы...
Счетчик, автомат, пускатель, суточный таймер, два датчика уровня, датчик сухого хода + ящичек и шнурочки-проводочки. Дольше ездить смотреть и комплектовать, чем монтировать и налаживать.
08.01.2013 в 16:22:21
ПPOPAБ написал : Счетчик, автомат, пускатель, суточный таймер, два датчика уровня, датчик сухого хода + ящичек и шнурочки-проводочки.
Добавил бы :
Ну и больше ничего не надо. Всего этого достаточно для того чтобы собрать нормальную схему для управлением насосом......
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.01.2013 в 16:40:08
Ким написал :
- переключатель на две позиции (автоматика-ручное, вдруг "припрет" включить "по-месту" во внеурочное время. )
- пост местного управления
Само собой, да + пару индикаторов состояния.
Ким написал :
- к датчикам уровня стоит добавить 3 промежуточных реле типа МКУ, РП ( для такого ящика можно и "ломовые" по размеру релюшк
Как-то так:
Ким написал :
- Контактор с тепловым реле для управлением насосом.
угу:
ПPOPAБ написал : пускатель
08.01.2013 в 18:05:29
ПPOPAБ написал : Как-то так: .......
Такие не практичны когда обслуживание организовано фигово. Зонды загрязняются (грязь оседает а его периодически-постоянно чистить надо) и датчик уровня не работает. Все таки поплавковые датчики более лучше работают в "варварски-издевательских" условиях. На основе этих датчиков можно и сигнализацию организовать (упустил я это, спасибо что поправили) И еще. Какую бы схему не использовали, все равно на на емкости необходимо организовывать аварийный слив воды на рельеф на случай "НЕ"отключения, по какой либо причине, насоса. Это чтобы не затопило станцию ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.01.2013 в 20:26:42
ksiman написал : Почему вдруг решили, что насос двухфазный? а не обычный трёхфазный? Что написано на двигателе?
Ну для начала к насосу уходят 3 провода, логически помыслить есть 2 варианта - 2 фазы + нейтраль или 1 фаза + нейтраль + земля... Вроде землю на погружных насосах не делают, но могу ошибаться. На двигателе ничего прочитать не могу, я его в глаза не видел и документов от старых руководителей СНТ не досталось ни одного(((
ПPOPAБ написал : Это вряд-ли. На бирке электродвигателя насоса что написано?
К чему сказано вряд ли? К отключаемой фазе или к постоянке на 2 фазах?
Rumato написал : Можно. Никакой системы нет.
почему автомат включения насоса (тот что на фото горизонтальный) очень большого размера и справа, такое ощущение, что-то внутри него установлено...
Rumato написал : Что было под рукой то и воткнули.
что нужно втыкать по-правильному? насос, исходя из рукописных записей в непонятном журнале (обзывается учетом материальных ценностей, но лажа полная), обозначена мощность в 11 кВт... 380 В... 40 м3/ч...
По схеме - еще до конца не продумал все, но план таков:
Примерно так, отдельно сказать, что переливное отверстие есть, но когда идет сброс все льется на будку (маленький хозблок из металла) где установлена вся автоматика... думаю что подобное дело недопустимо((( нужно приделывать трубу и отводить сброс в сторону...
08.01.2013 в 20:58:21
Podonok написал : Ну для начала к насосу уходят 3 провода, логически помыслить есть 2 варианта - 2 фазы + нейтраль или 1 фаза + нейтраль + земля...
Если ещё немного логически помыслить, то появляется 3 вариант - 3 фазы без ноля и земли:)
08.01.2013 в 21:01:43
ksiman ага, появилось, как только сообщение написал и стал перечитывать... исправлять уже не стал... мне кажется это упрощает задачу)))
08.01.2013 в 21:12:03
По пунктам:
08.01.2013 в 21:32:43
Podonok написал : второй вопрос - почему используется автомат на 125 А? его видно на фото
Воткнули с расчетом на пусковые токи.
08.01.2013 в 21:35:34
DED@ПВО Так у него отсечка на 12I (1500А) неслабый такой запасик :eek: Скорее всего он даже не сработает при кз со стороны двигателя. Хилые провода к насосу отгорят быстрее:(
08.01.2013 в 21:43:37
ksiman написал : Так у него отсечка на 12I (1500А) неслабый такой запасик :eek: Скорее всего он даже не сработает при кз со стороны двигателя
он и не сработал, когда замкнуло насос и выгорели провода до насоса в скважине((( деталей уже не помню, но 4 дня все сидели без воды и с неба ни капли(((
ksiman написал : По пунктам:
- Вводной С32 или D25 (63А тут ни к чему)
- ОК
- OK
- Контактор 32A AC-3
- Тепловое реле 16-24А (если насос действительно 11кВт, реальный ток будет около 20А)
- Пакетник на 3 положения: Вкл - Откл - Авто (отдельный выключатель не нужен)
- Тут надо обдумать...
- ОК
- OK
- Если помещение не влажное и не в подвале - свет 220В
- OK
- OK только не через импульсное реле, а на обычном промежуточном с самоблокировкой
08.01.2013 в 21:45:32
ksiman написал : Так у него отсечка на 12I (1500А) неслабый такой запасик
Ну так менять его на меньший с задержкой на время пуска, но с учетом его мощности 11kW что равно 50А. У меня на производстве такой случай был накрылся двигатель 75kW 5 величины с рабочим током 85А, так ВА300А не сработал, а выбило вводной контактор 750А. Стал разбираться, а у ВА300А ток отсечки 2500А. Так что похоже.