Podonok написал : второй вопрос - почему используется автомат на 125 А? его видно на фото
Воткнули с расчетом на пусковые токи.
08.01.2013 в 21:32:43
Podonok написал : второй вопрос - почему используется автомат на 125 А? его видно на фото
Воткнули с расчетом на пусковые токи.
08.01.2013 в 21:35:34
DED@ПВО Так у него отсечка на 12I (1500А) неслабый такой запасик :eek: Скорее всего он даже не сработает при кз со стороны двигателя. Хилые провода к насосу отгорят быстрее:(
08.01.2013 в 21:43:37
ksiman написал : Так у него отсечка на 12I (1500А) неслабый такой запасик :eek: Скорее всего он даже не сработает при кз со стороны двигателя
он и не сработал, когда замкнуло насос и выгорели провода до насоса в скважине((( деталей уже не помню, но 4 дня все сидели без воды и с неба ни капли(((
ksiman написал : По пунктам:
- Вводной С32 или D25 (63А тут ни к чему)
- ОК
- OK
- Контактор 32A AC-3
- Тепловое реле 16-24А (если насос действительно 11кВт, реальный ток будет около 20А)
- Пакетник на 3 положения: Вкл - Откл - Авто (отдельный выключатель не нужен)
- Тут надо обдумать...
- ОК
- OK
- Если помещение не влажное и не в подвале - свет 220В
- OK
- OK только не через импульсное реле, а на обычном промежуточном с самоблокировкой
08.01.2013 в 21:45:32
ksiman написал : Так у него отсечка на 12I (1500А) неслабый такой запасик
Ну так менять его на меньший с задержкой на время пуска, но с учетом его мощности 11kW что равно 50А. У меня на производстве такой случай был накрылся двигатель 75kW 5 величины с рабочим током 85А, так ВА300А не сработал, а выбило вводной контактор 750А. Стал разбираться, а у ВА300А ток отсечки 2500А. Так что похоже.
08.01.2013 в 21:48:36
Вот например каталог
DED@ПВО написал : Ну так менять его на меньший с задержкой на время пуска, но с учетом его мощности 11kW что равно 50А.
11кВт - это всего около 20-22А с учётом КПД (90%) и cosφ (0,88)
08.01.2013 в 21:52:16
ksiman написал : 11кВт - это всего около 20-22А с учётом КПД и cosφ
Это если Вы абсолютно уверены, что он 3-х фазный. А если однофазный???
08.01.2013 в 21:55:47
DED@ПВО На 99,9% трёхфазный Не делают однофазники на такую мощность;) Бывают коллекторные постоянники, но это не тут...
08.01.2013 в 22:01:04
ksiman написал : На 99,9% трёхфазный
Ну так пресчитайте и дело с концом. Все равно получится 50А. Потомучто рабочий ток пусть 25А, а с учетом пусковых при М=2 будет 50А. И брать надо с задержкой срабатывания, желательно регулируемой.
08.01.2013 в 22:02:55
Podonok написал :
- думал взять с запасом, ведь насос не вечен, а его мощность может и измениться... но фактически для 11 кВт действительно достаточно 32А
- подскажите модель для примера, что-то не могу в прайсах отыскать(((
- счетчик естественно возьму на 100А, разница не особо в цена, а запас в данном случае... ну понятно)))
- та же причина, что и с вводным автоматом
- где можно получить информацию грамотную (почитать) о тепловых реле, расчете и выборе, принципах работы (мне не лень искать, так и буду делать, но если у Вас в закладках есть стоящая ссылка, рад буду если поделитесь)
- согласен, 4 положения уже слишком
- основные вопросы, но думаю в ОВЕНе ответят на них... если кто даст инфу буду только рад ...
- значит 220В, еще проще) ...
- можно модель для примера?
08.01.2013 в 22:09:16
Podonok написал : логически помыслить есть 2 варианта - 2 фазы + нейтраль или 1 фаза + нейтраль + земля...
Зачем "логически мыслить" если можно взять "кетайский" мультиметр и измерить напряжение при работе насоса. К этому омметром потом прозвонить и записать "что с чем" прозванивается и с каким сопротивлением. После этого уже будет кое какая "гуща" на "которой можно будет гадать... " ;)
Podonok написал : По схеме - еще до конца не продумал все, но план таков: .....
Может быть просмотрел а может быть нет .... Если все таки насос 3-х фазный то стоит поставить и реле чередования фаз. Для таких насосов это желательно-обязательная игрушка .... ;)
ksiman написал : 3 вариант - 3 фазы без ноля и земли
Вполне реально ....
Podonok написал :
- где можно получить информацию грамотную (почитать) о тепловых реле, расчете и выборе, принципах работы .......
исходя из номинального тока насоса выбирается ближайший стандартный номинал. Впоследствии, после запуска насоса замеряете рабочий ток и с помощью регулятора выставляется ток тепловой защиты не выше +10% (насколько правильно помню)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.01.2013 в 22:12:40
DED@ПВО написал : Ну так менять его на меньший с задержкой на время пуска, но с учетом его мощности 11kW что равно 50А. У меня на производстве такой случай был накрылся двигатель 75kW 5 величины с рабочим током 85А, так ВА300А не сработал, а выбило вводной контактор 750А. Стал разбираться, а у ВА300А ток отсечки 2500А. Так что похоже.
как определить данные величины? ток отсечки? где взять пусковую величину на насос?брать силовой или достаточно те, что устанавливаются на DIN-рейку?если взять на примере модели Hager MB 263A B63 [6000] что чему соответствует?вроде 11 кВт на 380В идет автомат на 30А - нет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу