4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

08.01.2013 в 22:15:12

Podonok написал :

  1. сигнальную лампу, свидетельствующую о срабатывании аварийного поплавкового датчика (что бы знать о наличии неисправности... по мыслям подключить через импульсное реле) - ранее никогда такого не делал, но думаю стоит научиться... нужны советы

пару лет назад видел в схеме управления глубинным насосом интересный автоматик-назывался вроде реле управления,хотя могу ошибаться. могу только описать принцип его работы: внешне он похож обычный модульный автомат,а назначение отключать цепь управления на пускатель.при переключении работы насоса с автомата на ручной,при срабатывании аварийного поплавка,на него подаётся фаза и он отключается,соответственно отключает и пускатель.чтоб повторно включить набор воды его надо опять взводить.и не надо сидеть и ждать когда сработает "сигнализация"

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

08.01.2013 в 22:17:19

Ким написал : реле чередования фаз

блин, убили(((что с чем??? как подключать и как коммутировать...а главное как эта богадельня работала раньше....((((((

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 22:18:09

Пусковой ток насоса принимайте 8In (это уже с запасом) Т.е. если In насоса 20А, то пусковой ток будет не более 160А Поэтому и предложил C32 или D25

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

08.01.2013 в 22:21:18

4Серый написал : пару лет назад видел в схеме управления глубинным насосом интересный автоматик-назывался вроде реле управления,хотя могу ошибаться. могу только описать принцип его работы: внешне он похож обычный модульный автомат,а назначение отключать цепь управления на пускатель.при переключении работы насоса с автомата на ручной,при срабатывании аварийного поплавка,на него подаётся фаза и он отключается,соответственно отключает и пускатель.чтоб повторно включить набор воды его надо опять взводить.и не надо сидеть и ждать когда сработает "сигнализация"

может реализовать через промежуточное реле с магнитным пускателем в нормально-замкнутом положением(когда при подачи питания размыкает)?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

08.01.2013 в 22:21:22

Podonok написал : вроде 11 кВт на 380В идет автомат на 30А - нет?

вообще-то вам и 25А хватит.а вот пускатель лучше на 32А взять. то что вы хотите на 63а-ИМХО,перебор

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2013 в 22:22:46

Podonok написал : блин, убили(((что с чем??? как подключать и как коммутировать...а главное как эта богадельня работала раньше....((((((

Сейчас начнут предлагать поставить контроллер, GSM мониторинг, датчики температуры, давления... :)

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

08.01.2013 в 22:24:08

Podonok написал : может реализовать через промежуточное реле с магнитным пускателем в нормально-замкнутом положением(когда при подачи питания размыкает)?

под подачей питания вы подразумеваете срабатывание аварийного поплавка?а когда питание разомкнётся,то получается насос опять включится?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

09.01.2013 в 00:47:57

ksiman написал : Сейчас начнут предлагать поставить контроллер, GSM мониторинг, датчики температуры, давления...

Это уже лишнее ......

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

09.01.2013 в 02:07:26

нет, поплавок сработал - реле переключилось и разомкнуло цепь, дальше нужно что бы повторно поплавок сработал (можно реализовать кнопкой запараллеленной)...

Откуда насос берет нейтраль? Если с земли, как же тогда счетчик считает электроэнергию? Или при использовании трансформаторов тока что-то работает по-другому?

Как я понимаю систему, 380В заходят через вводной автомат затем в пускатель и к насосу, а вся автоматика (блок управления, питание поплавковых датчиков, катушка пускателя) работают на 220В или на пониженном - например 36В? А может и на 220 и на 36 может работать?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2013 в 07:32:02

Podonok написал : Откуда насос берет нейтраль? Если с земли, как же тогда счетчик считает электроэнергию? Или при использовании трансформаторов тока что-то работает по-другому?

Как я понимаю систему, 380В
заходят через вводной автомат затем в пускатель и к насосу, а вся автоматика (блок управления, питание поплавковых датчиков, катушка пускателя) работают на 220В или на пониженном - например 36В? А может и на 220 и на 36 может работать?

Насосу нейтраль не нужна. Нейтраль нужна однофазным потребителям. Катушку контактора и датчики запитывайте от 220В. Пониженное напряжение тут ни к чему

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2013 в 08:00:43

Podonok написал : а главное как эта богадельня работала раньше.

Один конец кабеля подключен к насосу. Проследите, как и куда подключен второй конец кабеля.

Podonok написал : Ну для начала к насосу уходят 3 провода, логически помыслить

Чего тут мыслить, индикатор и мерить. Что имеем (приход на АВ и уход с АВ)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу