Аватар пользователя
Alekzzzey

Местный

Регистрация: 30.11.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 38

08.01.2013 в 13:09:39

Всем здравствуйте! Уже больше месяца рисую планы ремонта электрики у себя в квартире. Прочитал много статей на этом форуме, переделал уже вариантов пять-шесть схем. В результате понял, что без Вашей помощи все равно не обойдусь, так как в опыта в этом деле никакого.
Ситуация такая - панельный дом, 87 года постройки. Двухпроводка, заземления нет. По выделенной мощности на квартиру ничего толком узнать не удалось. В ЖЭК тучные тетки уверенно сказали, что мощность на квартиру у меня 220))) А главный энергетик моего района по телефону сказал заменить два вводных выключателя по 16А на 25А и не париться.

Вобщем посмотрите, пожалуйста, и скажите, насколько все плохо. http://img-fotki.yandex.ru/get/6439/107244532.3/0_8c7a0_9ef6d182_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6432/107244532.3/0_8c7a1_a33ea838_XXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6424/107244532.3/0_8c7a2_9bb4ee6c_XXL.jpg

Вот оборудование в квартирный щиток: УЗО 2пол. 16А 10mA тип АС DX Legrand - 1шт УЗО 2пол. 25А 30mA тип АС DX Legrand - 2шт УЗО 2пол. 40А 30mA тип АС DX Legrand - 1шт ВА 1пол., 10A (тип В), 6kA - 4шт ВА 1пол., 16A (тип В), 6kA - 5шт
Устройство защиты многофункциональное УЗМ50М - 1шт Щит распределительный, ЩРв-П-24, проз/дв IP40 черн 82524 DKC

И в этажный щиток: ВА 2пол., 40A (тип С), 6kA - 1шт
УЗО 2пол., 300mA/40А, тип АС DX - 1шт

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.01.2013 в 13:54:57

Я так в 1996 году компьютер себе задом наперёд собирал: купил мышь и клавиатуру первым делом. У Вас ошибка такая же. Уже есть щит, уже приобретена начинка. Спрашивается чего со всем этим делать? Ошибки есть. Есть возможности улучшить схему (правда увеличив количество линий). В этажный щит уже приобрели всё? А в домашний? Оно Вам надо (советы мои) или всё равно останетесь при своём мнении?

0
Аватар пользователя
Alekzzzey

Местный

Регистрация: 30.11.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 38

08.01.2013 в 14:02:01

Не, не, не, ничего не покупал и ничего не делал еще! Для советов и создал эту тему, буду за них премного благодарен!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.01.2013 в 14:25:35

Начнём с этажного щита и ввода. Квартира двухкомнатная, нагрузка невеликая, электроплиты нету. Можно ограничиться и 32 амперами. Но можно и 40. Попробуем найти что-то в демократичном ценовом сегменте и с селективностью :) Есть такая китайская фирма EKF. Есть на 32А и на 40А дифавтоматы тип S (называются АД-2S). DA2-32-300S и DA2-40-300S. Смотрим на габариты и характеристики тут. Отвод от стояка орехами - на АД-2S, за ним счётчик, от счётчика вводной кабель к Вашему домашнему щиту. Кабель выбран правильно. Жилу PE в этажном щите и в домашнем не подключать. Принять меры к тому, чтобы в этажном щите её никто никуда никогда (до модернизации стояка) не подключил и не обрезал. Не найдётся DA2-32-300S и DA2-40-300S можно взять DA2-32-100S и DA2-40-100S (диф ток не 0,3, а 0,1А)

Если хочется найти Schneider Electric (долго ждать и много денег тратить), то тогда ищите SE Acti 9 Vigi iC60 Блок дифф. защ. 2P 63A 300mA AC (A9V44263) + Авт. выкл. Acti 9 iC60N 2п/40A (тип C) 6кА (A9F79240) (по второму компоненту не уверен, нужно спросить у Юрки)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.01.2013 в 14:29:25

web-rr написал : Есть такая китайская фирма EKF.

Может Домовой от Schnieder ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.01.2013 в 14:35:55

Alekzzzey написал : посмотрите

Компановка немного странная , но да бог с ним,со звонком как-то жёстко Вы обошлись - зачем ему АВ 16А и 3*2,5.Если сплит не через розетку - то можно без УЗО,а в ванну УЗО 25А 10мА тип А

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

08.01.2013 в 14:36:07

Alekzzzey написал : А главный энергетик моего района по телефону сказал заменить два вводных выключателя по 16А на 25А и не париться.

Вот корень проблемы. Если у вас два автомата по 16 А сейчас стоят, то на вашу квартиру автомат перед счетчиком не должен превишать 25 А. Следовательно в этажном щитке будет автомат 2П на 25 А и УЗО 40 А 300 мА. В квартирном щите: 1 С первыми двумя груповыми линиями согласен. 2 Щит СКС я бы посадил на отдельный автомат. 3 вы даете кабель на кондиционеры 3х2,5, а ставите автоматы на 10 А, я бы поставили на 16 А.

  1. Все УЗО возьмите на 40 А во избежания перегрузки контактов УЗО, так как сума номиналов автоматов после УЗО должна быть меньше номинального тока самого УЗО. 5 на вводе квартирного щитка перед УЗМ надо бы хотя бы выключатель нагрузки ВН поставить на 32 А, 2П.
0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.01.2013 в 14:39:33

serj12 написал : Может Домовой от Schnieder ?

У Домового есть дифавтоматы с характеристикой S?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.01.2013 в 14:45:41

web-rr написал : У Домового есть дифавтоматы с характеристикой S?

Я про

web-rr написал : китайская фирма EKF

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alekzzzey

Местный

Регистрация: 30.11.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 38

08.01.2013 в 15:11:56

web-rr написал : Начнём с этажного щита и ввода. Квартира двухкомнатная, нагрузка невеликая, электроплиты нету. Можно ограничиться и 32 амперами. Но можно и 40. Попробуем найти что-то в демократичном ценовом сегменте и с селективностью :) Есть такая китайская фирма EKF. Есть на 32А и на 40А дифавтоматы тип S (называются АД-2S). DA2-32-300S и DA2-40-300S. Смотрим на габариты и характеристики тут.

Если ставить этот диф, тогда УЗМ из квартирного щитка убирать, правильно?

web-rr написал : Отвод от стояка орехами - на АД-2S, за ним счётчик, от счётчика вводной кабель к Вашему домашнему щиту. Кабель выбран правильно. Жилу PE в этажном щите и в домашнем не подключать. Принять меры к тому, чтобы в этажном щите её никто никуда никогда (до модернизации стояка) не подключил и не обрезал.

То есть собрать все трехжильным все таки, на РЕ-шинку в квартирном щите и оставить до появления в стояке заземления? Я так и думал как раз, сомневался не опасна ли эта шинка будет в квартирном щите?

0
Аватар пользователя
Alekzzzey

Местный

Регистрация: 30.11.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 38

08.01.2013 в 15:32:19

serj12 написал : Компановка немного странная , но да бог с ним,со звонком как-то жёстко Вы обошлись - зачем ему АВ 16А и 3*2,5.

Да, Вы правы, перебор. Оставлю на этой группе только розетки, а щит СКС как пишет Shturman1, вынесу на отдельный автомат 10А и кабель 1,5?

serj12 написал : Если сплит не через розетку - то можно без УЗО,

А вот как лучше, с розеткой или без? Все по разному говорят. Но с розеткой вроде поспокойней.

serj12 написал : а в ванну УЗО 25А 10мА тип А

Не могу найти. Тип А нашел только у АВВ на 30мА

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.01.2013 в 15:32:51

Alekzzzey написал : Если ставить этот диф, тогда УЗМ из квартирного щитка убирать

Нет, УЗМ по прежнему нужен. Однако нужно посмотреть на фото Вашего этажного щита, хорошего качества сделайте (не телефоном) и загрузите, можно несколько.

Alekzzzey написал : То есть собрать все трехжильным все таки, на РЕ-шинку в квартирном щите и оставить до появления в стояке заземления?

PE не соединять в щите этажном, щите квартирном, всех розетках. Соединять только в распределительных коробках.

0
Аватар пользователя
Alekzzzey

Местный

Регистрация: 30.11.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 38

08.01.2013 в 15:43:46

Shturman1 написал : Вот корень проблемы. Если у вас два автомата по 16 А сейчас стоят, то на вашу квартиру автомат перед счетчиком не должен превишать 25 А. Следовательно в этажном щитке будет автомат 2П на 25 А и УЗО 40 А 300 мА.

На рубильнике (ли как эта ручка внизу называется не знаю) написано 40А http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/107244532.4/0_8c7f2_2f722877_orig На счетчике написано 10-40А http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/107244532.4/0_8c7f2_2f722877_orig Исходя из этого я выбрал 40А. Или я ошибаюсь?

Shturman1 написал : В квартирном щите: 1 С первыми двумя груповыми линиями согласен. 2 Щит СКС я бы посадил на отдельный автомат. 3 вы даете кабель на кондиционеры 3х2,5, а ставите автоматы на 10 А, я бы поставили на 16 А.

  1. Все УЗО возьмите на 40 А во избежания перегрузки контактов УЗО, так как сума номиналов автоматов после УЗО должна быть меньше номинального тока самого УЗО. 5 на вводе квартирного щитка перед УЗМ надо бы хотя бы выключатель нагрузки ВН поставить на 32 А, 2П.

Спасибо, учту!

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.01.2013 в 16:02:15

Alekzzzey написал : На рубильнике (ли как эта ручка внизу называется не знаю) написано 40А

Это пакетник , сиречь , выключатель нагрузки ,просто размыкает контакты - ему что 25А ,что 40А - всё едино.А АВ имеет тепловой расцепитель и тут уже важно на сколько ампер.

Alekzzzey написал : Но с розеткой вроде поспокойней.

в основном все стараются ставить на прямую - но если сплит штатно укомплектован вилкой - при удалении оной возможны проблемы с гарантией

Alekzzzey написал : Не могу найти. Тип А

Такая гадость есть у Шнайдера - из-за этого перешёл на комплектацию шнайдеровской начинкой щитов.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

08.01.2013 в 16:09:19

Alekzzzey написал : На рубильнике (ли как эта ручка внизу называется не знаю) написано 40А http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/..._2f722877_orig На счетчике написано 10-40А http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/..._2f722877_orig Исходя из этого я выбрал 40А. Или я ошибаюсь?

Настоятельно рекомендую вам этот вопрос выяснить в вашей УК. Остаюсь при своем мнении, что при таком наборе существующих автоматов вы перед счетчиком можете установить автомат не более чем 25 А.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу