Всем здравствуйте!
Уже больше месяца рисую планы ремонта электрики у себя в квартире. Прочитал много статей на этом форуме, переделал уже вариантов пять-шесть схем. В результате понял, что без Вашей помощи все равно не обойдусь, так как в опыта в этом деле никакого.
Ситуация такая - панельный дом, 87 года постройки. Двухпроводка, заземления нет. По выделенной мощности на квартиру ничего толком узнать не удалось. В ЖЭК тучные тетки уверенно сказали, что мощность на квартиру у меня 220))) А главный энергетик моего района по телефону сказал заменить два вводных выключателя по 16А на 25А и не париться.
Вот оборудование в квартирный щиток:
УЗО 2пол. 16А 10mA тип АС DX Legrand - 1шт
УЗО 2пол. 25А 30mA тип АС DX Legrand - 2шт
УЗО 2пол. 40А 30mA тип АС DX Legrand - 1шт
ВА 1пол., 10A (тип В), 6kA - 4шт
ВА 1пол., 16A (тип В), 6kA - 5шт
Устройство защиты многофункциональное УЗМ50М - 1шт
Щит распределительный, ЩРв-П-24, проз/дв IP40 черн 82524 DKC
И в этажный щиток:
ВА 2пол., 40A (тип С), 6kA - 1шт
УЗО 2пол., 300mA/40А, тип АС DX - 1шт
Я так в 1996 году компьютер себе задом наперёд собирал: купил мышь и клавиатуру первым делом.
У Вас ошибка такая же. Уже есть щит, уже приобретена начинка. Спрашивается чего со всем этим делать?
Ошибки есть. Есть возможности улучшить схему (правда увеличив количество линий).
В этажный щит уже приобрели всё? А в домашний?
Оно Вам надо (советы мои) или всё равно останетесь при своём мнении?
Начнём с этажного щита и ввода. Квартира двухкомнатная, нагрузка невеликая, электроплиты нету. Можно ограничиться и 32 амперами. Но можно и 40.
Попробуем найти что-то в демократичном ценовом сегменте и с селективностью :)
Есть такая китайская фирма EKF. Есть на 32А и на 40А дифавтоматы тип S (называются АД-2S). DA2-32-300S и DA2-40-300S. Смотрим на габариты и характеристики тут.
Отвод от стояка орехами - на АД-2S, за ним счётчик, от счётчика вводной кабель к Вашему домашнему щиту. Кабель выбран правильно. Жилу PE в этажном щите и в домашнем не подключать. Принять меры к тому, чтобы в этажном щите её никто никуда никогда (до модернизации стояка) не подключил и не обрезал.
Не найдётся DA2-32-300S и DA2-40-300S можно взять DA2-32-100S и DA2-40-100S (диф ток не 0,3, а 0,1А)
Если хочется найти Schneider Electric (долго ждать и много денег тратить), то тогда ищите
SE Acti 9 Vigi iC60 Блок дифф. защ. 2P 63A 300mA AC (A9V44263)
+
Авт. выкл. Acti 9 iC60N 2п/40A (тип C) 6кА (A9F79240) (по второму компоненту не уверен, нужно спросить у Юрки)
Компановка немного странная , но да бог с ним,со звонком как-то жёстко Вы обошлись - зачем ему АВ 16А и 3*2,5.Если сплит не через розетку - то можно без УЗО,а в ванну УЗО 25А 10мА тип А
Alekzzzey написал :
А главный энергетик моего района по телефону сказал заменить два вводных выключателя по 16А на 25А и не париться.
Вот корень проблемы. Если у вас два автомата по 16 А сейчас стоят, то на вашу квартиру автомат перед счетчиком не должен превишать 25 А. Следовательно в этажном щитке будет автомат 2П на 25 А и УЗО 40 А 300 мА.
В квартирном щите:
1 С первыми двумя груповыми линиями согласен.
2 Щит СКС я бы посадил на отдельный автомат.
3 вы даете кабель на кондиционеры 3х2,5, а ставите автоматы на 10 А, я бы поставили на 16 А.
Все УЗО возьмите на 40 А во избежания перегрузки контактов УЗО, так как сума номиналов автоматов после УЗО должна быть меньше номинального тока самого УЗО.
5 на вводе квартирного щитка перед УЗМ надо бы хотя бы выключатель нагрузки ВН поставить на 32 А, 2П.
web-rr написал :
Начнём с этажного щита и ввода. Квартира двухкомнатная, нагрузка невеликая, электроплиты нету. Можно ограничиться и 32 амперами. Но можно и 40.
Попробуем найти что-то в демократичном ценовом сегменте и с селективностью :)
Есть такая китайская фирма EKF. Есть на 32А и на 40А дифавтоматы тип S (называются АД-2S). DA2-32-300S и DA2-40-300S. Смотрим на габариты и характеристики тут.
Если ставить этот диф, тогда УЗМ из квартирного щитка убирать, правильно?
web-rr написал :
Отвод от стояка орехами - на АД-2S, за ним счётчик, от счётчика вводной кабель к Вашему домашнему щиту. Кабель выбран правильно. Жилу PE в этажном щите и в домашнем не подключать. Принять меры к тому, чтобы в этажном щите её никто никуда никогда (до модернизации стояка) не подключил и не обрезал.
То есть собрать все трехжильным все таки, на РЕ-шинку в квартирном щите и оставить до появления в стояке заземления?
Я так и думал как раз, сомневался не опасна ли эта шинка будет в квартирном щите?
Alekzzzey написал :
Если ставить этот диф, тогда УЗМ из квартирного щитка убирать
Нет, УЗМ по прежнему нужен. Однако нужно посмотреть на фото Вашего этажного щита, хорошего качества сделайте (не телефоном) и загрузите, можно несколько.
Alekzzzey написал :
То есть собрать все трехжильным все таки, на РЕ-шинку в квартирном щите и оставить до появления в стояке заземления?
PE не соединять в щите этажном, щите квартирном, всех розетках. Соединять только в распределительных коробках.
Shturman1 написал :
Вот корень проблемы. Если у вас два автомата по 16 А сейчас стоят, то на вашу квартиру автомат перед счетчиком не должен превишать 25 А. Следовательно в этажном щитке будет автомат 2П на 25 А и УЗО 40 А 300 мА.
Shturman1 написал :
В квартирном щите:
1 С первыми двумя груповыми линиями согласен.
2 Щит СКС я бы посадил на отдельный автомат.
3 вы даете кабель на кондиционеры 3х2,5, а ставите автоматы на 10 А, я бы поставили на 16 А.
Все УЗО возьмите на 40 А во избежания перегрузки контактов УЗО, так как сума номиналов автоматов после УЗО должна быть меньше номинального тока самого УЗО.
5 на вводе квартирного щитка перед УЗМ надо бы хотя бы выключатель нагрузки ВН поставить на 32 А, 2П.
Alekzzzey написал :
На рубильнике (ли как эта ручка внизу называется не знаю) написано 40А
Это пакетник , сиречь , выключатель нагрузки ,просто размыкает контакты - ему что 25А ,что 40А - всё едино.А АВ имеет тепловой расцепитель и тут уже важно на сколько ампер.
Alekzzzey написал :
Но с розеткой вроде поспокойней.
в основном все стараются ставить на прямую - но если сплит штатно укомплектован вилкой - при удалении оной возможны проблемы с гарантией
Настоятельно рекомендую вам этот вопрос выяснить в вашей УК. Остаюсь при своем мнении, что при таком наборе существующих автоматов вы перед счетчиком можете установить автомат не более чем 25 А.