Всем привет!

Имеется типовая угловая трёшка в П-44 1988 года постройки. Вот такая. Сколь либо серьёзный ремонт не делался никогда, электрика с тех времён. Алюминий конечно. Исключение - щиток в межквартирном холле, там был сделан капремонт несколько лет назад, сейчас в щитке всё относительно современно.

Решил я было всего навсего снести древние антресоли и переклеить обои в коридоре, ну и под куском гипсокартона обнаружилась типовая в таких случаях щель между потолком сантехкабины и настоящим потолком. Там же лежит проводка. Всякая непонятная. Я эту щель было запенил, но потом (нет бы раньше) подумал что туда следовало перед этим засунуть проводку которая бы очень пригодилась позже, при ремонте кухни.

Поэтому идея в том чтобы прокинуть эту проводку по той щели и только потом щель заделать. Одним концом проводку скинуть в этажный щиток (пока никуда не подключая), другим просто закинуть на кухню на будущее. Квартирный щиток пока не хочу - в холле он весьма пристойный, места на рейке там есть.

С проводкой я более-менее определился, это будет NYM 3 x 2,5 - 3 шт (розетки по стенам и посудомойка) 3 x 1,5 - 1 шт. (свет) 3 x 6 - 1 шт (плита)

Есть ряд вопросов:

  1. Стоит ли вообще заморачиваться с этой щелью или лчше всё заделать а потом уже при ремонте кухни (не скоро это будет) пустить проводку под потолком в гофре/коробе? Смена пола не планируется.
  2. Нужно ли использовать штатный ввод или лучше проделать дырку над дверью и как то закинуть всё в щиток обходным путём, через пластиковый кабель-канал снаружи?
  3. Как лучше кидать кабели - перед пеной вырезав в ней канал, или выковырять опрометчиво напененную пену и потом заново пенить?
  4. Нужно ли прятать проводку в гофру или ещё во что-то, или можно так кинуть?
  5. Вот зелёная труба которая идёт наискосок на кухню - есть смысл её использовать?

Строго не судите, я чайник, первый ремонт в моей жизни и всё такое. Если где то мне надо нанять специалиста - не вопрос. Квартира жилая и ремонт сейчас только косметический.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2013 в 19:54:05

  1. Я заморочился и не жалею. Лучшее решение из возможных.
  2. Насчет отверстия - как хотите. А вот кабель-канал это негламурно (доступ всяким нехорошим личностям оставляете), хотя бы металлорукав.
  3. Выковырять всю пену, проложить кабели и заштукатурить. Не по фен-шую пену с кабелями класть.
  4. Я бы используя свой опыт теперь, положил кабели в пластиковую трубу и засунул в отверстие. И проще и быстрее.
  5. Можно и её, но судя по

eugene138 написал : это будет NYM 3 x 2,5 - 3 шт (розетки по стенам и посудомойка) 3 x 1,5 - 1 шт. (свет) 3 x 6 - 1 шт (плита)

Сечения этой трубу Вам не хватит.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

09.01.2013 в 20:02:56

Спасибо!

  1. Там и так слаботочка штатно идёт по внешнему коробу, а от личностей межквартирный холл защищает. Так что не беда.
  2. Пожароопасно? А штукатурится нормально потом? А то всё таки широковата щель для чистой штукатурки.
  3. Имеется в виду жёсткая труба или всё таки гофра?
  4. Ну можно часть по ней пустить. Там тяжело перетягивать?
0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2013 в 22:36:45

  1. Хозяин-барин.
  2. Пожароопасно? - Да. Можно сетку вставить или куски ГКЛ. Это не проблема.
  3. Жесткая труба.
  4. Да. Я же говорю - на полу протаскиваете кабель в трубу и эту трубу засовываете в отверстие. Удобней чем протягивать и получаете механическую защиту кабелей. Вдруг потолок падать начнет, а у Вас все по фен-шую.
0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.01.2013 в 00:01:08

eugene138 написал : С проводкой я более-менее определился, это будет NYM 3 x 2,5 - 3 шт (розетки по стенам и посудомойка) 3 x 1,5 - 1 шт. (свет) 3 x 6 - 1 шт (плита)

Если это всё ещё никуда не протянуто, то советую рассмотреть вариант электрощита в правой стенке туалета, там, где колонна вытяжки примыкает. В зазоре между вытяжкой и стеной сантехкабину кабели легко опускаются до пола. Далее под тумбами будущей кухни в кабельканале розетконесущем. Тем же зазором кабель общего ввода (3х10) спускается в щиток с потолка сантехкабины. Что до зелёной трубы, то она очень хрупкая, потому дорога ей в мусорку. Остаётся решить вопрос с остальным алюминием, что идет в квартиру. Кажется точка перетяжки проводов для трёшки находится за коридорным светильником, что над входной дверью. Упссс! это касается обычной трёшки. Угловую никогда не делал. Не уверен, что удастся протянуть ВВГ или NYM 3х10 через трубу в перекрытии, не повредив старый алюминь. Стоит принять по нему решение. Например, выпустив из щита в туалете три - четыре кабеля для питания остальной квартиры.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.01.2013 в 00:37:41

eugene138, я кажется вспомнил, электрощит у Вашей квартиры сразу за стеной ванны?

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

18.01.2013 в 10:38:38

Да, можно и так сказать - что за стеной ванны. Точка протяжки на фотке как раз видна слева сверху. Про квартирный электрощит я думал, но меня спецы отговорили. Меня другой вопрос беспокоит - как законно обойтись с тем малюсеньким куском стены который находится между щелью и кабельным лючком? Штробу делать насколько я понимаю запрещено.

У меня есть другая идея - может сейчас запененное замазать нафиг, а поверх установить декоративный короб из гипсокартона прямо от кухни и до лючка? Убью двух зайцев:

  1. Можно будет засунуть в него точечные светильники для освещения коридора
  2. Можно будет пустить там вообще какие угодно провода без всяких проблем
0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.01.2013 в 10:50:58

eugene138 написал : как законно обойтись с тем малюсеньким куском стены который находится между щелью и кабельным лючком?

Не знаю как остальные, а я не понял ни вопроса ни картины в целом. Из чего появляются кабели? Это бетонная стена или перекрытие?

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

18.01.2013 в 10:53:34

Это бетонная несущая стена, слева сверху на фотке видно лючок ввода в квартиру - вот он крупнее.

Соответственно от него надо как-то дотянуть кабели до щели. Склоняюсь к устройству чего-то такого.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.01.2013 в 11:02:05

Всё равно непонятно. Это похоже на транзитную распайку в стиле П-44. От неё провода идут куда то далее. Нужно найти продолжение кабельной трассы. Но воздержусь от точных советов. По Вашим фото я не могу представить полной картины. Дождитесь знатоков этой трёшки.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

18.01.2013 в 11:31:54

Да так и есть. Провода далее идут внутрь панелей - и меня совершенно не интересует эта старая неперетягиваемая проводка. Мне нужно протянуть новые кабели через этот лючок и через щель, которая идёт по потолку сантехкабины. А между лючком и этой щелью есть промежуток стены - 40 см. Штробить его запрещено, поэтому либо надо цеплять на этот маленький участок кабельный канал, либо делать декоративный короб из гипсокартона под потолком по всей длине.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.01.2013 в 11:39:03

Проводка вполне перетягиваемая. 40 см можно просверлить. Если есть спецы, что от щитка отговаривают, то пусть ищут решение.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

18.01.2013 в 14:06:29

Перетягиваемая от щитка до квартирного ввода или перетягиваемая вся, включая внутрипанельные заводские кабель-каналы?

Получаются варианты:

  1. Всё кабло пускаем по щели. Открытый 40 см участок - прячем в кабельканал
  2. Кабло пускаем через гипсокартонный короб под потолком, туда же можно воткнуть круглые точечные светильники для освещения коридора, и, как вариант, разводку сантехкабины туда же.
  3. Проводим один NYM 3x10 до кухни, там разводку делаем дополнительным кухонным щитком. Подойдут оба варианта протяжки.

Вопрос теперь какой же всё таки выбрать :)

0
Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

18.01.2013 в 14:57:08

eugene138 написал :

  1. Проводим один NYM 3x10 до кухни, там разводку делаем дополнительным кухонным щитком. Подойдут оба варианта протяжки.

Вопрос теперь какой же всё таки выбрать :)

Насколько я понимаю в панельке на кухне врезной щиток никуда не врежешь.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

18.01.2013 в 16:49:06

Да, только если повесить небольшой навесной щиточек. Общая идея вообще чтобы ничего толще бура шестёрки стены не касалось. Хватит в стенах уже дырок прошлых лет.