Аватар пользователя
метро

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 10

13.01.2013 в 21:18:49

Прошу помочь разобраться со светильниками МГЛ. Такой вопрос, обращаюсь продавцам, ответа не получаю. Использую светильники с лампами 150Вт с температурой 4200 К. Но цвет у них не белый, не голубой, а зеленый отлив идет и мерцает. На светильниках другого производителя цвет иной, более белый, ровный. А новые дают зеленый отлив, уже и лампы менял, и освещение кажется тусклым, словно не разогнанная лампа. Вот в связи с этим и вопрос возникает. Не в ПРА ли дело? Проверить подачу напряжения не представляется возможным, поскольку там тысячи вольт. Подскажите пожалуйста, может ли ПРА влиять на цвет излучаемого светильником света?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.01.2013 в 21:30:41

Ещё как. ПРА работает на лампу определённой мощности. У Вас лампы не разгораются. Видимо лампы мощнее ПРА Или тип ПРА не соответствует лампе

0
Аватар пользователя
метро

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 10

13.01.2013 в 22:41:02

ksiman написал : Ещё как. ПРА работает на лампу определённой мощности. У Вас лампы не разгораются. Видимо лампы мощнее ПРА Или тип ПРА не соответствует лампе

светильники стандартные в торговом освещении, модель прописана на наклейке Rx 150, цоколь также стандартный, там не может быть других ламп. Я в недоумении.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.01.2013 в 23:11:13

ksiman написал : Или

или напряжение далеко от идеала, МГЛ этого не любят

метро написал : Проверить подачу напряжения не представляется возможным

а ток потребляемый замерить и сравнить?

0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

14.01.2013 в 03:21:00

поменять лампы местами, с теми, что в нормальных светильниках? или цоколя разные? Напряжение скорее всего нормальное - другие то светят. Купить нормальные лампы и проверить. Мне кажется дело в лампах.
ps Сорри, прочитал лампы - менялись, значит остается Пра, тогда поставить нормальное ЭПРА.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.01.2013 в 08:00:54

troyniks написал : значит остается Пра, тогда поставить нормальное ЭПРА.

ЭПРА для МГЛ ставят очень редко, обычно стоят ЭмПРА.

0
Аватар пользователя
PAF0691

Местный

Регистрация: 04.04.2010

Москва

Сообщений: 5

16.01.2013 в 01:40:26

В дроссельном ПРА стоит умножитель, это и есть слабое звено. Так же он выходит из строя когда не меняют лампу выработавшую ресурс. ЭПРА более надежны, и лучше разжигают МГЛ. Но очень много зависит от производителя.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.01.2013 в 03:32:16

метро написал : Проверить подачу напряжения не представляется возможным, поскольку там тысячи вольт.

Сколько вольт приходит на светильник?

метро написал : Не в ПРА ли дело?

Так замените один на качественный, из того светильника который работает нормально.

0
Аватар пользователя
PAF0691

Местный

Регистрация: 04.04.2010

Москва

Сообщений: 5

16.01.2013 в 11:57:24

Нужно обратить внимание на качество проводов идущих от ПРА к МГЛ, может банально подшивать на высоком. А вообще хотелось бы, взлянуть на чудо-светильник.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.01.2013 в 13:54:10

метро написал : Проверить подачу напряжения не представляется возможным, поскольку там тысячи вольт.

чё? Где тысячи?! :scare

на горящей лампе всегда порядка 100 В Для поджига лампы (для зажигания дуги) требуется импульс напряжения в пару кВ, но это только в момент поджига. Для этого в светильнике устанавливается ИЗУ - оно в установившемся режиме не работает. Меряйте напряжение без опаски.

  1. Обратите внимание на номинальный ток лампы (обычно указывается на лампе) и на номинальный ток ПРА (указывается на корпусе дросселя). Разница должна быть не более 0,1-0,3 А. Компания Philips известна собственным стандартом номинальных токов ламп. Поэтому лампы и ПРА Philips зачастую несовместимы с ПРА и лампами других производителей. Проверьте номинальный ток, указанный на лампах и ПРА!

  2. МГЛ очень чувствительны к наклону. Ось лампы должна быть строго горизонтальна, иначе происходит диссоциация ионов ртути к одному из полюсов и получается типичное "ртутное" сине-зелёное свечение, а затем лампа выходит из строя - выгорает один из электродов.

  3. Отсутствие компенсирующих конденсаторов и хилая проводка могут вызывать повышенное падение напряжения в проводке и, как следствие, недостаточное напряжение на лампах.

0
Аватар пользователя
anakime

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

16.01.2013 в 14:04:36

Alexiy написал : лампы и ПРА Philips зачастую несовместимы с ПРА и лампами других производителей.

Ахаха!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу