13.01.2013 в 21:18:49
Прошу помочь разобраться со светильниками МГЛ. Такой вопрос, обращаюсь продавцам, ответа не получаю. Использую светильники с лампами 150Вт с температурой 4200 К. Но цвет у них не белый, не голубой, а зеленый отлив идет и мерцает. На светильниках другого производителя цвет иной, более белый, ровный. А новые дают зеленый отлив, уже и лампы менял, и освещение кажется тусклым, словно не разогнанная лампа. Вот в связи с этим и вопрос возникает. Не в ПРА ли дело? Проверить подачу напряжения не представляется возможным, поскольку там тысячи вольт. Подскажите пожалуйста, может ли ПРА влиять на цвет излучаемого светильником света?
13.01.2013 в 21:30:41
Ещё как. ПРА работает на лампу определённой мощности. У Вас лампы не разгораются. Видимо лампы мощнее ПРА Или тип ПРА не соответствует лампе
13.01.2013 в 22:41:02
ksiman написал : Ещё как. ПРА работает на лампу определённой мощности. У Вас лампы не разгораются. Видимо лампы мощнее ПРА Или тип ПРА не соответствует лампе
светильники стандартные в торговом освещении, модель прописана на наклейке Rx 150, цоколь также стандартный, там не может быть других ламп. Я в недоумении.
14.01.2013 в 03:21:00
поменять лампы местами, с теми, что в нормальных светильниках? или цоколя разные? Напряжение скорее всего нормальное - другие то светят. Купить нормальные лампы и проверить. Мне кажется дело в лампах.
ps
Сорри, прочитал лампы - менялись, значит остается Пра, тогда поставить нормальное ЭПРА.
14.01.2013 в 08:00:54
troyniks написал : значит остается Пра, тогда поставить нормальное ЭПРА.
ЭПРА для МГЛ ставят очень редко, обычно стоят ЭмПРА.
16.01.2013 в 01:40:26
В дроссельном ПРА стоит умножитель, это и есть слабое звено. Так же он выходит из строя когда не меняют лампу выработавшую ресурс. ЭПРА более надежны, и лучше разжигают МГЛ. Но очень много зависит от производителя.
16.01.2013 в 11:57:24
Нужно обратить внимание на качество проводов идущих от ПРА к МГЛ, может банально подшивать на высоком. А вообще хотелось бы, взлянуть на чудо-светильник.
16.01.2013 в 13:54:10
метро написал : Проверить подачу напряжения не представляется возможным, поскольку там тысячи вольт.
чё? Где тысячи?! :scare
на горящей лампе всегда порядка 100 В Для поджига лампы (для зажигания дуги) требуется импульс напряжения в пару кВ, но это только в момент поджига. Для этого в светильнике устанавливается ИЗУ - оно в установившемся режиме не работает. Меряйте напряжение без опаски.
Обратите внимание на номинальный ток лампы (обычно указывается на лампе) и на номинальный ток ПРА (указывается на корпусе дросселя). Разница должна быть не более 0,1-0,3 А. Компания Philips известна собственным стандартом номинальных токов ламп. Поэтому лампы и ПРА Philips зачастую несовместимы с ПРА и лампами других производителей. Проверьте номинальный ток, указанный на лампах и ПРА!
МГЛ очень чувствительны к наклону. Ось лампы должна быть строго горизонтальна, иначе происходит диссоциация ионов ртути к одному из полюсов и получается типичное "ртутное" сине-зелёное свечение, а затем лампа выходит из строя - выгорает один из электродов.
Отсутствие компенсирующих конденсаторов и хилая проводка могут вызывать повышенное падение напряжения в проводке и, как следствие, недостаточное напряжение на лампах.
16.01.2013 в 14:04:36
Alexiy написал : лампы и ПРА Philips зачастую несовместимы с ПРА и лампами других производителей.
Ахаха!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.