14.01.2013 в 22:33:10
#3561853
Здравствуйте! Делаю ремонт в квартире, сделал вот в спальне проводку(1,5 кинул на свет, 2,5 на розетки все медь конечно). На спальню как на розетки, так и на свет приходит один кабель 1,5( в дальнейшем планирую всё отдельно посадить, но сейчас как есть). Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?
14.01.2013 в 22:46:12
#3561914
Можно запросто :) WAGO 773-304 на времянку подойдёт Только про автоматик С10 не забудьте ;)
14.01.2013 в 22:52:15
#3561935
Лучше не использовать ни каких клемм. А сделать все на скрутку и пропаять. Скрутки должны быть в распаячной коробке. 1.5 хватит на комнату, но все зависит от дальнейшей нагрузки. На розетки конечно лучше кидать 2.5 мм
14.01.2013 в 23:42:01
#3562098
Vollob написал : Лучше не использовать ни каких клемм.
Клеммы WAGO использовать можно. Только нужно использовать их по назначению и правильно монтировать. И (это уже личные предпочтения) старайтесь использовать только на линиях освещения, где максимальный ток ограничен автоматом в щитке 6 или 10А.
15.01.2013 в 06:57:34
#3562488
Т.е. у меня получается так: У меня из щитка выходит кабель на 1,5 и идет в коридор на распаячную коробку. сюда приходит кабель из санузла на 1,5, освещение спальни 1,5 и розетки спальни 2,5. лучше всё-таки ваго?т.к. я думаю это временная конструкция) и почему WAGO 773-304 не подходят?
15.01.2013 в 08:04:44
#3562537
15.01.2013 в 08:09:04
#3562540
avmal написал : Почему не подходит? Для алюминия в самый раз.
WAGO на аллюминии только в осветительной сети нормально работают :( WAGO 773-304 на медь нормально идут, но если паста смущает, можно поставить WAGO 773-324 и даже WAGO 273-202 :) Хотя для таких времянок предпочитаю WAGO 222
15.01.2013 в 20:09:35
#3564195
Еще раз говорю. Ваши клеммы можно использовать только в осветительных сетях при очень маленьких нагрузках (например подключить светильник с лампочкой на 60 Вт или чуть более). Категорически не советую их использовать в розеточной сети. Через некоторое время как включите в разетку более-менее приличную нагрузку, эти клеммы начнут течь как мягкий пластелин и завоняет горелой пластмассой. Занимаюсь эксплуатацией электрооборудования в жилых зданиях, более 10 лет и насмотрелся на такие клеммы у горе жильцов. Если уж вам очень хочется, то используйте сжимы-ответвительные, они в карболитовой оболочке, но тогда распайку надо ставить в два или в три раза объемнее
15.01.2013 в 20:29:41
#3564259
nadal написал : Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?
15.01.2013 в 20:41:16
#3564303
DED@ПВО написал : На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!
Шепотом: в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв.
15.01.2013 в 20:41:41
#3564304
DED@ПВО написал : На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!
ссылочку на пункт документа можно?
15.01.2013 в 21:02:50
#3564369
юра Т написал : ссылочку на пункт документа можно?
Тогда сам то почему на розетки ложишь 3х2,5мм2, а??? Почему молчим???
15.01.2013 в 21:04:23
#3564378
alexposter написал : в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв
Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток, тогда и поймешь!
15.01.2013 в 21:13:16
#3564409
DED@ПВО написал : Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток
15.01.2013 в 21:22:40
#3564438
15.01.2013 в 21:30:28
#3564473
alexposter написал : Для сомневающихся -внимательно читаем ПУЭ.
Вот и читайТЕ внимательно, там сказано о групповых линиях в общем, а не в частности. А это означает, что групповые линии начинаются с 1,5мм2, но это не значит что на розетки необходимо укладывать 1,5мм2. Кроме ПУЭ(задающего рамки действий) есть еще СНИПы, СНП(а в Росии еще и федеральные законы), ДНАОП и ДБН(для Украины) в которых тоже много чего сказано в рамках ПУЭ.
15.01.2013 в 21:45:13
#3564513
юра Т написал : я кладу согласно проекту!!!
А если в проекте укажут класть на всё ПВС 2х0,75 ? Проекты пишут и утверждают люди, которые могут ошибаться :(
15.01.2013 в 21:57:39
#3564550
DED@ПВО написал :
- На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!
DED@ПВО, не согласно ПУЭ, а согласно здравому смыслу, ага.
Советовать аккуратнее надо, и если ссылаешься на ПУЭ - будь готов назвать пункт, иначе будь готов что тебя ткнут носом в твои советы.
15.01.2013 в 22:03:08
#3564568
Solovey написал : Советовать аккуратнее надо, и если ссылаешься на ПУЭ - будь готов назвать пункт, иначе будь готов что тебя ткнут носом в твои советы.
Я уже замучался говорить что ПУЭ задает рамки в пределах которых можно действовать в общем, а не в частности! ПУЭ не сильно разделяет жилище от производства, оно их держит под общим знаменателем! Для частностей существуют СНИПы, СНП и Федеральные законы которые тоже действуют только в рамках заданных ПУЭ. Именно там расписано что можно в квартирах, а чего нельзя!
15.01.2013 в 22:07:12
#3564583
ksiman написал : Проекты пишут и утверждают люди, которые могут ошибаться
Проекты составляют инженеры-проектировщики, и уж если он допускает такие ошибки граничащие с преступлением, то ему не место в проектной организации. Проектировщик должен чувствовать ответственность за то что делает!!!!!
15.01.2013 в 22:08:33
#3564588
Solovey написал : DED@ПВО, не согласно ПУЭ, а согласно здравому смыслу, ага.
Этот здравый смысл это СНИП и СП!
15.01.2013 в 22:12:14
#3564610
DED@ПВО, уж лучше тогда не упоминай ПУЭ или любой другой нормативный документ, если точно не знаешь что и где написано, а то находится такой умник, ляпнет какую-то отсебятину со ссылкой на ПУЭ, а потом все удивляются где же там такой пункт...
Раздавай советы от своего лица - вопросов никаких не будет.
15.01.2013 в 22:23:05
#3564646
Solovey написал : DED@ПВО, уж лучше тогда не упоминай ПУЭ или любой другой нормативный документ, если точно не знаешь что и где написано, а то находится такой умник, ляпнет какую-то отсебятину со ссылкой на ПУЭ, а потом все удивляются где же там такой пункт...
Не надо так грубо, я ведь постарше буду! И помоему я Всем говорю Вы! Будьте добры, будьте пожалуйста повежлевей. И к стати порицая меня будьте добры на цитатку из ПУЭ, СНИП, СП выставлять в опровержение моих слов. По моему мы говорим на разных логических языках!
15.01.2013 в 22:38:39
#3564702
DED@ПВО, я Вас именно к логике и призываю.
DED@ПВО написал : порицая меня будьте добры на цитатку из ПУЭ, СНИП, СП выставлять в опровержение моих слов.
О как, видите, а как спор, так Вы тоже цитату просите.
Solovey написал : DED@ПВО, не согласно ПУЭ, а согласно здравому смыслу, ага.
А я ведь сразу написал, что лично я не знаю такого документа где написано что на розетки надо 2.5 квадрата кидать, а именно Вы сослались что это в ПУЭ где-то написано.
Нет ведь в природе такого документа который запретит мне на бытовую розетку кабель 1.5 квадрата кинуть под защитой автомата 10А например, но есть здравый смысл, который говорит: "Зачем ограничивать нагрузку 10А, кога бытовые розетки рассчитаны на 16А?"
Логично? Мне кажется что да!
Очень надеюсь что Вы поняли к чему я этот разговор завел. Не ссылайтесь пожалуйста на документ, если не уверены что там эта информация есть. Или разбавляйте свои высказывания фразами "вроде, мне кажется, возможно... и.т.д..."
15.01.2013 в 23:25:47
#3564837
Solovey написал : А я ведь сразу написал, что лично я не знаю такого документа где написано что на розетки надо 2.5 квадрата кидать, а именно Вы сослались что это в ПУЭ где-то написано.
А Вы поинтересуйтесь у проектировщиков, они ведь не только здравым смыслом пользуются, как Вы думаете? Им этого НЕЛЬЗЯ, потому что у них тоже спросят из какого пальца высосал!
15.01.2013 в 23:48:20
#3564900
у меня в новостройке подводка к розеткам сделана 3х1.5 автомат 16А, сами розетки тоже 16А (но на самом деле я не думаю что китайские пластмаски выдержат больше 10 :))))
16.01.2013 в 00:23:47
#3564972
V@D1k написал : у меня в новостройке подводка к розеткам сделана 3х1.5 автомат 16А
Это не ваша радость, а застройщика. Нарушить ничего не нарушили, но зато сэкономили здорово на вас.
V@D1k написал : сами розетки тоже 16А (но на самом деле я не думаю что китайские пластмаски выдержат больше 10
Быстрее всего Козьмодемьянск или Йошкар-Ола. Обычно такими застройщик пользуется.
16.01.2013 в 00:33:15
#3565000
V@D1k написал : у меня в новостройке подводка к розеткам сделана 3х1.5 автомат 16А, сами розетки тоже 16А (но на самом деле я не думаю что китайские пластмаски выдержат больше 10 )))
А Вы поинтересуйтесь где сейчас проектировщик - наверняка уже в другом проектном учреждении. Хорошие проектировщики на вес золота и работают практически в одной фирме почти всю жизнь, а фуфло летает!
16.01.2013 в 02:49:20
#3565126
DED@ПВО написал : Хорошие проектировщики на вес золота и работают практически в одной фирме почти всю жизнь, а фуфло летает!