14.01.2013 в 22:33:10
Здравствуйте! Делаю ремонт в квартире, сделал вот в спальне проводку(1,5 кинул на свет, 2,5 на розетки все медь конечно). На спальню как на розетки, так и на свет приходит один кабель 1,5( в дальнейшем планирую всё отдельно посадить, но сейчас как есть). Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?
14.01.2013 в 22:46:12
Можно запросто :) WAGO 773-304 на времянку подойдёт Только про автоматик С10 не забудьте ;)
14.01.2013 в 22:52:15
Лучше не использовать ни каких клемм. А сделать все на скрутку и пропаять. Скрутки должны быть в распаячной коробке. 1.5 хватит на комнату, но все зависит от дальнейшей нагрузки. На розетки конечно лучше кидать 2.5 мм
14.01.2013 в 23:42:01
Vollob написал : Лучше не использовать ни каких клемм.
Клеммы WAGO использовать можно. Только нужно использовать их по назначению и правильно монтировать. И (это уже личные предпочтения) старайтесь использовать только на линиях освещения, где максимальный ток ограничен автоматом в щитке 6 или 10А.
15.01.2013 в 06:57:34
Т.е. у меня получается так: У меня из щитка выходит кабель на 1,5 и идет в коридор на распаячную коробку. сюда приходит кабель из санузла на 1,5, освещение спальни 1,5 и розетки спальни 2,5. лучше всё-таки ваго?т.к. я думаю это временная конструкция) и почему WAGO 773-304 не подходят?
15.01.2013 в 08:04:44
nadal написал : почему WAGO 773-304 не подходят?
Почему не подходит? Для алюминия в самый раз.
15.01.2013 в 08:09:04
avmal написал : Почему не подходит? Для алюминия в самый раз.
WAGO на аллюминии только в осветительной сети нормально работают :( WAGO 773-304 на медь нормально идут, но если паста смущает, можно поставить WAGO 773-324 и даже WAGO 273-202 :) Хотя для таких времянок предпочитаю WAGO 222
15.01.2013 в 20:09:35
Еще раз говорю. Ваши клеммы можно использовать только в осветительных сетях при очень маленьких нагрузках (например подключить светильник с лампочкой на 60 Вт или чуть более). Категорически не советую их использовать в розеточной сети. Через некоторое время как включите в разетку более-менее приличную нагрузку, эти клеммы начнут течь как мягкий пластелин и завоняет горелой пластмассой. Занимаюсь эксплуатацией электрооборудования в жилых зданиях, более 10 лет и насмотрелся на такие клеммы у горе жильцов. Если уж вам очень хочется, то используйте сжимы-ответвительные, они в карболитовой оболочке, но тогда распайку надо ставить в два или в три раза объемнее
15.01.2013 в 20:29:41
nadal написал : Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?
15.01.2013 в 20:41:16
DED@ПВО написал : На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!
Шепотом: в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв.
15.01.2013 в 20:41:41
DED@ПВО написал : На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!
ссылочку на пункт документа можно?
15.01.2013 в 21:02:50
юра Т написал : ссылочку на пункт документа можно?
Тогда сам то почему на розетки ложишь 3х2,5мм2, а??? Почему молчим???
15.01.2013 в 21:04:23
alexposter написал : в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв
Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток, тогда и поймешь!
15.01.2013 в 21:13:16
DED@ПВО написал : Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток