15.01.2013 в 15:24:13
Здраствуйте, собираюсь сделать блок розеток вместо одной. Розетки планируются ABB Basic 55. На розетку приходит алюминиевый провод, сечение 2,5 кв. Можно ли сделать шлейфы на остальные розетки в блоке медью? или продолжать алюминием?
15.01.2013 в 15:34:05
Делать алюминием.
15.01.2013 в 15:58:07
Можно и медью,только не надо стыковать медь и алюминий непосредственно-надо через какой-то переход клеммный
15.01.2013 в 16:16:59
Vlad55 написал : Почему.Медью удобней.
Зажимать под один винт алюминиевый провод и медный негламурно. Можно через ВАГО с пастой, но просто продлить алюминием по-моему проще.
15.01.2013 в 16:26:08
в этих розетках безвинтовой зажим, как в легранд. Будут ли провода соприкасаться?
15.01.2013 в 16:28:34
Rumato написал : Зажимать под один винт алюминиевый провод и медный негламурно. Можно через ВАГО с пастой, но просто продлить алюминием по-моему проще.
Плодить соединения, да еще ваго уминать в коробку... мсье знает толк в извращениях =)
15.01.2013 в 16:47:48
vg.210 написал : безвинтовой зажим, как в легранд.
Legrand Valena - розетки с винтовым зажимом, выключатели с безвинтовым безвинтовой зажим на розетки - уступает винтовому по площади пятна контакта и поэтому при хорошей нагрузке может начать греться, поэтому винт с гровером - это оптимально для зажима алюминия в розеточной линии
15.01.2013 в 20:25:48
vg.210, да, можно и нужно медью 2,5кв. У Basic 55 плоскопружинные клеммы, непосредственного контакта между алюминием и медью не будет.
15.01.2013 в 22:07:20
Ясно, всем спасибо за ответы!