Аватар пользователя
kujo

Местный

Регистрация: 25.01.2013

Москва

Сообщений: 9

25.01.2013 в 00:42:24

Всем привет!

Есть двушка в новостройке. Надо собрать щиток. Перечитал много тем, в итоге составил схему. Покритикуйте, пожалуйста, буду благодарен за любые комментарии. Исходные данные:

[*]Ввод в квартиру: кабель ВВГнг 3x6
[*]Вводной автомат в коридоре на 50А.
[*]Вводное УЗО в коридоре: 63А 100мА

Схема щитка: . Все УЗО и дифф типа А.

Понимаю, что вводной автомат на 50А надо заменить на меньший номинал, по-хорошему на 32А, на крайний случай на 40А. Какой выбрать, учитывая, что варочная панель max потребляет около 7кВт?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

25.01.2013 в 03:35:30

ввод делать 3*10 автомат с50 оставить. далее группы С2 и РХ зачем двух полюсные автоматы и почему холодильник без диф защиты. группа Р3 кабель на вытяжку и подсветку тоже 2,5 ? группа Р8 С8 В8 зачем это все ставить под один автомат и все кабелем 2,5 ,

разделяйте в каждой комнате все на освещение и розетки , вентиляцию можно отнести к группе освещения , ненадо это все вместе пихать. свет кабель 3*1,5 под автомат макс. 10А , розетки кабель 3*2,5 по автомат 16А.

ну и группа лоджия тудаже у вас там свет и ТП проведены кабелем 2,5 ?

водонагреватель я бы ставил под диф С16А/10мА.

0
Аватар пользователя
kujo

Местный

Регистрация: 25.01.2013

Москва

Сообщений: 9

25.01.2013 в 10:25:58

Metall написал : ввод делать 3*10 автомат с50 оставить.

Вот с этим есть проблемы. Заменить кабель не получается. Если оставлять 3x6, то как поступить?

далее группы С2 и РХ зачем двух полюсные автоматы

чтобы можно было полностью обесточить. вроде так безопаснее. или это лишнее?

и почему холодильник без диф защиты.

Учту

группа Р3 кабель на вытяжку и подсветку тоже 2,5 ?

Да, все 2,5. Вытяжка и подсветка будут подключаться в розетку

группа Р8 С8 В8 зачем это все ставить под один автомат и все кабелем 2,5

Окей, в санузле сделаю свет и вентиляцию на автомат 10А, розетки на 16А. Можно ли все вместе повесить на УЗО 16А 10мА? Или нужно 2 УЗО? (стиралка и водогрей на отдельных линиях)

ну и группа лоджия тудаже у вас там свет и ТП проведены кабелем 2,5 ?

а если проводить все кабелем 2,5, то в чем могут быть сложности?

водонагреватель я бы ставил под диф С16А/10мА.

А куда деть теплый пол?

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

25.01.2013 в 11:15:29

kujo написал : Всем привет!

Есть двушка в новостройке. Надо собрать щиток. Перечитал много тем, в итоге составил схему. Покритикуйте, пожалуйста, буду благодарен за любые комментарии. Исходные данные:

[*]Ввод в квартиру: кабель ВВГнг 3x6 [*]Вводной автомат в коридоре на 50А. [*]Вводное УЗО в коридоре: 63А 100мА

Схема щитка: . Все УЗО и дифф типа А.

Понимаю, что вводной автомат на 50А надо заменить на меньший номинал, по-хорошему на 32А, на крайний случай на 40А. Какой выбрать, учитывая, что варочная панель max потребляет около 7кВт?

А что за УЗО в коридоре? Вот Вы например ставите щиток, у вас там куча автоматов, УЗОшек, дифов... и тут бац - срабатывает ОНО и обесточивает всю квартиру! :o

0
Аватар пользователя
kujo

Местный

Регистрация: 25.01.2013

Москва

Сообщений: 9

25.01.2013 в 11:36:11

x.tra написал : А что за УЗО в коридоре? Вот Вы например ставите щиток, у вас там куча автоматов, УЗОшек, дифов... и тут бац - срабатывает ОНО и обесточивает всю квартиру! :o

Вводное УЗО в коридоре: 63А 100мА (АстроУЗО). срабатывать не должно

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

25.01.2013 в 16:08:39

kujo написал : Если оставлять 3x6, то как поступить?

то автомат 32 , если качество кабеля не занижено то можно 40А

kujo написал : чтобы можно было полностью обесточить. вроде так безопаснее. или это лишнее?

в этом случае да лишнее

kujo написал : Окей, в санузле сделаю свет и вентиляцию на автомат 10А, розетки на 16А. Можно ли все вместе повесить на УЗО 16А 10мА? Или нужно 2 УЗО? (стиралка и водогрей на отдельных линиях)

на узо 16/10 такое вешать нельзя , свет на 6А , розетка на 10А , и тогда под узо 16/10

kujo написал : а если проводить все кабелем 2,5, то в чем могут быть сложности?

в нецелесообразности , еще раз повторюсь "разделяйте в каждой комнате все на освещение и розетки , вентиляцию можно отнести к группе освещения , ненадо это все вместе пихать. свет кабель 3*1,5 под автомат макс. 10А , розетки кабель 3*2,5 по автомат 16А."

kujo написал : А куда деть теплый пол?

под другое узо

советую посмотреть темы по сборке щита

kujo написал : Вот с этим есть проблемы. Заменить кабель не получается.

конкретнее почему не получается?

0
Аватар пользователя
kujo

Местный

Регистрация: 25.01.2013

Москва

Сообщений: 9

25.01.2013 в 18:02:26

Metall написал : в этом случае да лишнее

А в каких случаях желательно ставить 2 полюсные автоматы? На варочную панель я поставил 2 полюсный автомат на 32А, так как она будет подключаться напрямую к клеммнику. Это правильно?

Metall написал : конкретнее почему не получается?

Кабель от щитка до квартиры идет в коридорной стяжке в трубе. Но эта труба наружу в коридорном щитке не выходит, она полностью залита раствором и соответственно кабель тоже залит раствором. Долбить перфоратором стремно, так как там совсем рядом соседские кабели. Еще от щитка к квартире под потолком идет слаботочный короб с антенной и витой парой. Можно по нему кинуть кабель, но не противоречит ли это нормам?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

25.01.2013 в 19:26:52

kujo написал : А в каких случаях желательно ставить 2 полюсные автоматы?

в любых , так как они полностью отключают и ноль и фазу, и проще искать неисправную линию при срабатывании УЗО. но применение однополюсных автоматов дешевле и места в щите меньше занимают , скажем так необходимости ставить 2п в квартирный щит нет . если есть желание то ставьте тогда все автоматы 2п (есть которые занимают один модуль но они еще дороже) а только две лини делать 2п неоправданно.

kujo написал : Долбить перфоратором стремно, так как там совсем рядом соседские кабели.

можно аккуратно , если не уверены то оставляйте так. я бы выдолбил , зачем ограничивать себе мощность на 7кВт когда есть 11кВт.

0