25.01.2013 в 00:42:24
Всем привет!
Есть двушка в новостройке. Надо собрать щиток. Перечитал много тем, в итоге составил схему. Покритикуйте, пожалуйста, буду благодарен за любые комментарии. Исходные данные:
[*]Ввод в квартиру: кабель ВВГнг 3x6
[*]Вводной автомат в коридоре на 50А.
[*]Вводное УЗО в коридоре: 63А 100мА
Схема щитка: . Все УЗО и дифф типа А.
Понимаю, что вводной автомат на 50А надо заменить на меньший номинал, по-хорошему на 32А, на крайний случай на 40А. Какой выбрать, учитывая, что варочная панель max потребляет около 7кВт?
25.01.2013 в 03:35:30
ввод делать 3*10 автомат с50 оставить. далее группы С2 и РХ зачем двух полюсные автоматы и почему холодильник без диф защиты. группа Р3 кабель на вытяжку и подсветку тоже 2,5 ? группа Р8 С8 В8 зачем это все ставить под один автомат и все кабелем 2,5 ,
разделяйте в каждой комнате все на освещение и розетки , вентиляцию можно отнести к группе освещения , ненадо это все вместе пихать. свет кабель 3*1,5 под автомат макс. 10А , розетки кабель 3*2,5 по автомат 16А.
ну и группа лоджия тудаже у вас там свет и ТП проведены кабелем 2,5 ?
водонагреватель я бы ставил под диф С16А/10мА.
25.01.2013 в 10:25:58
Metall написал : ввод делать 3*10 автомат с50 оставить.
Вот с этим есть проблемы. Заменить кабель не получается. Если оставлять 3x6, то как поступить?
далее группы С2 и РХ зачем двух полюсные автоматы
чтобы можно было полностью обесточить. вроде так безопаснее. или это лишнее?
и почему холодильник без диф защиты.
Учту
группа Р3 кабель на вытяжку и подсветку тоже 2,5 ?
Да, все 2,5. Вытяжка и подсветка будут подключаться в розетку
группа Р8 С8 В8 зачем это все ставить под один автомат и все кабелем 2,5
Окей, в санузле сделаю свет и вентиляцию на автомат 10А, розетки на 16А. Можно ли все вместе повесить на УЗО 16А 10мА? Или нужно 2 УЗО? (стиралка и водогрей на отдельных линиях)
ну и группа лоджия тудаже у вас там свет и ТП проведены кабелем 2,5 ?
а если проводить все кабелем 2,5, то в чем могут быть сложности?
водонагреватель я бы ставил под диф С16А/10мА.
А куда деть теплый пол?
25.01.2013 в 11:15:29
kujo написал : Всем привет!
Есть двушка в новостройке. Надо собрать щиток. Перечитал много тем, в итоге составил схему. Покритикуйте, пожалуйста, буду благодарен за любые комментарии. Исходные данные:
[*]Ввод в квартиру: кабель ВВГнг 3x6 [*]Вводной автомат в коридоре на 50А. [*]Вводное УЗО в коридоре: 63А 100мА
Схема щитка: . Все УЗО и дифф типа А.
Понимаю, что вводной автомат на 50А надо заменить на меньший номинал, по-хорошему на 32А, на крайний случай на 40А. Какой выбрать, учитывая, что варочная панель max потребляет около 7кВт?
А что за УЗО в коридоре? Вот Вы например ставите щиток, у вас там куча автоматов, УЗОшек, дифов... и тут бац - срабатывает ОНО и обесточивает всю квартиру! :o
25.01.2013 в 11:36:11
x.tra написал : А что за УЗО в коридоре? Вот Вы например ставите щиток, у вас там куча автоматов, УЗОшек, дифов... и тут бац - срабатывает ОНО и обесточивает всю квартиру! :o
Вводное УЗО в коридоре: 63А 100мА (АстроУЗО). срабатывать не должно
25.01.2013 в 16:08:39
kujo написал : Если оставлять 3x6, то как поступить?
то автомат 32 , если качество кабеля не занижено то можно 40А
kujo написал : чтобы можно было полностью обесточить. вроде так безопаснее. или это лишнее?
в этом случае да лишнее
kujo написал : Окей, в санузле сделаю свет и вентиляцию на автомат 10А, розетки на 16А. Можно ли все вместе повесить на УЗО 16А 10мА? Или нужно 2 УЗО? (стиралка и водогрей на отдельных линиях)
на узо 16/10 такое вешать нельзя , свет на 6А , розетка на 10А , и тогда под узо 16/10
kujo написал : а если проводить все кабелем 2,5, то в чем могут быть сложности?
в нецелесообразности , еще раз повторюсь "разделяйте в каждой комнате все на освещение и розетки , вентиляцию можно отнести к группе освещения , ненадо это все вместе пихать. свет кабель 3*1,5 под автомат макс. 10А , розетки кабель 3*2,5 по автомат 16А."
kujo написал : А куда деть теплый пол?
под другое узо
советую посмотреть темы по сборке щита
kujo написал : Вот с этим есть проблемы. Заменить кабель не получается.
конкретнее почему не получается?
25.01.2013 в 18:02:26
Metall написал : в этом случае да лишнее
А в каких случаях желательно ставить 2 полюсные автоматы? На варочную панель я поставил 2 полюсный автомат на 32А, так как она будет подключаться напрямую к клеммнику. Это правильно?
Metall написал : конкретнее почему не получается?
Кабель от щитка до квартиры идет в коридорной стяжке в трубе. Но эта труба наружу в коридорном щитке не выходит, она полностью залита раствором и соответственно кабель тоже залит раствором. Долбить перфоратором стремно, так как там совсем рядом соседские кабели. Еще от щитка к квартире под потолком идет слаботочный короб с антенной и витой парой. Можно по нему кинуть кабель, но не противоречит ли это нормам?
25.01.2013 в 19:26:52
kujo написал : А в каких случаях желательно ставить 2 полюсные автоматы?
в любых , так как они полностью отключают и ноль и фазу, и проще искать неисправную линию при срабатывании УЗО. но применение однополюсных автоматов дешевле и места в щите меньше занимают , скажем так необходимости ставить 2п в квартирный щит нет . если есть желание то ставьте тогда все автоматы 2п (есть которые занимают один модуль но они еще дороже) а только две лини делать 2п неоправданно.
kujo написал : Долбить перфоратором стремно, так как там совсем рядом соседские кабели.
можно аккуратно , если не уверены то оставляйте так. я бы выдолбил , зачем ограничивать себе мощность на 7кВт когда есть 11кВт.