Украинец
Украинец
Новичок

Регистрация: 18.01.2013

Киев

Сообщений: 14

28.01.2013 в 01:24:22

Подскажите мне пожалуйста , буду заводить вводной кабель СИП -2*16 в ящик , но вводные отверстия в ящике только снизу и придется кабель выгибать змейкой чтобы подключить к автоматам . ВОПРОС : можно-ли сделать отверстия свергу , вставить муфту герметичную и завести кабель ? , так по моему мнению проще . Но пройдет ли это в РЭСе и в эенергонадзоре ? ЯЩИК БУДЕТ ПОД НАКРЫТИЕМ , ВОДА СВЕРХУ ПОПАДАТЬ НЕБУДЕТ . И подскажите где можно прочитать как надо правильно вешать ящик на фасад здания , нормы. И еще вопрос по поводу заземления , я хочу заводить от контура в ящик на шину кабелем ПВ-1*6. Возможно так сделать землю или подругому как-то?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.01.2013 в 07:36:17

Вода по СИПу будет весело поливать щит сверху :(

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.01.2013 в 11:03:10

СИП не заводиться сверху по описанной выше причине. Не колхозничайте.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.01.2013 в 13:08:00

Украинец написал : ЯЩИК БУДЕТ ПОД НАКРЫТИЕМ , ВОДА СВЕРХУ ПОПАДАТЬ НЕБУДЕТ .

это теоретически. Практически так не получается. В Московской области сталкивался с отказом опечатать счётчик внутри здания во ВРУ, если ввод в щиток сделан сверху. Наверное, не из пальца это требование высосано?

Украинец написал : вставить муфту герметичную и завести кабель ?

можно, но от герметичности там будет только название - так показывает практика

Украинец написал : И еще вопрос по поводу заземления , я хочу заводить от контура в ящик на шину кабелем ПВ-1*6. Возможно так сделать землю или подругому как-то?

нормально, только сечение защитного проводника - 10 мм2 меди (16 мм2 алюминия или 75 мм2 стали) и способа присоединения. В земле допускается исключительно только сварка.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.01.2013 в 18:52:05

Украинец, Ищи лучше щит от производителя счетчиков NIK типа NIK DOT.3-01: они надежнее и в них свободно размещается вводной 2р АВ, противопожарное УЗО и шинка для организации системы заземления.

0