Уважаемые господа! Помогите пожалуйста, собрать установку для испытания автоматических выключателей с номинальным током до 400А. Есть некоторые соображения, использовать обычный бытовой диммер для регулировки первичного тока и трансформатор ТОН-12, для измерения вторичного тока используются обычные китайские токовые клещи.
бытовой димер порежет вам синусоиду до неузнаваемости, а китайские токовые клещи наверняка рассчитаны на чистую синусоиду 50 Гц. В итоге в режиме диммирования показания могут оказаться неадекватными
Если необходимо периодически проверять небольшое кол-во автоматов, то покупать готовую установку может быть нецелесообразно.
Сам пользуюсь ЛАТР 0,5кВт + НТР + клещи + секундомер. Хватает для прогрузки автоматов и дифов до С63 :)
Викторыч написал :Андре Ампер, Вы хотите "на коленке" собрать замену измерительному прибору , стоимость которого начинается от 50тыр?
А вы думаете, что здесь нужна высокая точность чтобы покупать прибор за 50тыр?
ksiman написал :
Если необходимо периодически проверять небольшое кол-во автоматов, то покупать готовую установку может быть нецелесообразно.
Так и я же об этом. Дело в том что я обслуживаю небольшое предприятие т.е. цех по производству, где модульных автоматов и всяких расцепителей хватает, так вот бывает что нам приносят коммутационную аппаратуру для замены одной и той же марки но при эксплуатации выясняется что модульные автоматы сильно греются и выбивают даже при токе 0,5Iн.
На первичке ЛАТР, по вторичке тоже он (сам тороид) - только с несколькими витками шиной, получим ток до килоампера. Меряю поверенными клещами и секундомером - вполне достаточно.