Прошу заранее камнями не швырятся т.к. в электрике -ноль. Ситуация следующая. В квартире сделан ремонт. Необходимо подсоединить в кухне духовой шкаф 3.5 кВт, в зале кондей, в коридоре кондей, в ванной стиральную машину. Был приглашен электрик ЖЭУ которому задача была озвучена. Его предложения состоит в следующем: тануть к каждому прибору отдельный провод ПВС 3Х2,5 через автоматы на 16А. На духовой шкаф ВВГ 3х2,5 (просто есть в наличии необходимое количестов метров).От щитовой получится конечно внушительный пучок но готов его спрятать в гофру. К духовому шкафу есть возможность проложить в кабель канале за пределами квартиры со вводом через стену. Все остальные надо кудато прятать. Его предложения за пластиковый плинтус. Вот и собственно вопрос насколько это безопасно в плане пожарной безопасности.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.01.2013 в 13:22:11

сечения и автоматы - правильно. Кабель положено брать с индексами нг-LS

0
Аватар пользователя
goha

Местный

Регистрация: 15.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 103

28.01.2013 в 13:25:58

Alexiy написал : сечения и автоматы - правильно. Кабель положено брать с индексами нг-LS

А как насчет спрятать ПВС за пластиковым плинтусом по полу. Полы -ламинат.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.01.2013 в 13:27:34

ПВС вообще в стационарной проводке нельзя, а

goha написал : спрятать за пластиковым плинтусом по полу. Полы -ламинат.

это можно, если сумеете впихнуть

0