Доброго времени суток! Дано: 3-комн. квартира, заменена электропроводка (ВВГнг). Варочная панель и духовой шкаф - электро. Есть стиралка и посудомойка. Коридорный щиток: вводной автомат на 40А, УЗО (временно 30мА, 40А). "Земля" на корпусе щита вроде как присутствует. Квартирный щиток: 10 автоматов. Все автоматы новые, ABB. От коридорного щитка до квартирного идет один трехпроводной кабель 6 мм2/жила.
В данный момент ломаю голову по поводу замены УЗО (стоит ДЭК 30мА, 40А), которому более 10 лет от роду и я даже не в курсе, где оно ранее использовалось. По хорошему, как я понимаю, было бы поставить по УЗО на линии ванной и стиралки+посудомойки. Но мест в квартирном щитке нет, т к он 12-местный, там установлены 10 автоматов и нулевая шина на планке. Соответственно, вариант установки УЗО один - в коридорном щитке. Сильно хочется, чтобы УЗО защищало не только от пожара (100 мА), но и от поражения током. Имеющееся УЗО срабатывало (как я считаю, ложно) за 6 месяцев 2 раза - 1 раз при большом количестве включенных электроприборов, 1 раз ночью - работал холодильник, часы и всякие зарядные устройства. В нормативке упрощенная схема расчета номинала УЗО такая: (0,4 А * макс. суммарный ток + 10 мкА * кол-во метров проводки) * 3. Берем по вводному автомату 40А, 100 метров (с запасом) проводки, получаем 51 мА. Но это с большим запасом.
Посоветуйте, плиз, как бы вы поступили в данной ситуации:
- Ставим УЗО 63А, 100мА
- Ставим УЗО 63А, 30мА и боимся срабатываний)
- Неведомый для меня вариант? Спасибо!