31.01.2013 в 15:16:51
Доброго времени суток! Дано: 3-комн. квартира, заменена электропроводка (ВВГнг). Варочная панель и духовой шкаф - электро. Есть стиралка и посудомойка. Коридорный щиток: вводной автомат на 40А, УЗО (временно 30мА, 40А). "Земля" на корпусе щита вроде как присутствует. Квартирный щиток: 10 автоматов. Все автоматы новые, ABB. От коридорного щитка до квартирного идет один трехпроводной кабель 6 мм2/жила.
В данный момент ломаю голову по поводу замены УЗО (стоит ДЭК 30мА, 40А), которому более 10 лет от роду и я даже не в курсе, где оно ранее использовалось. По хорошему, как я понимаю, было бы поставить по УЗО на линии ванной и стиралки+посудомойки. Но мест в квартирном щитке нет, т к он 12-местный, там установлены 10 автоматов и нулевая шина на планке. Соответственно, вариант установки УЗО один - в коридорном щитке. Сильно хочется, чтобы УЗО защищало не только от пожара (100 мА), но и от поражения током. Имеющееся УЗО срабатывало (как я считаю, ложно) за 6 месяцев 2 раза - 1 раз при большом количестве включенных электроприборов, 1 раз ночью - работал холодильник, часы и всякие зарядные устройства. В нормативке упрощенная схема расчета номинала УЗО такая: (0,4 А * макс. суммарный ток + 10 мкА * кол-во метров проводки) * 3. Берем по вводному автомату 40А, 100 метров (с запасом) проводки, получаем 51 мА. Но это с большим запасом.
Посоветуйте, плиз, как бы вы поступили в данной ситуации:
31.01.2013 в 15:26:37
100мА - это от пожара, но не для защиты человека.. так что так и так.. остается на 30мА..
31.01.2013 в 15:34:08
gateway-2002 написал : В нормативке упрощенная схема расчета номинала УЗО такая: (0,4 А * макс. суммарный ток + 10 мкА * кол-во метров проводки) * 3. Берем по вводному автомату 40А, 100 метров (с запасом) проводки, получаем 51 мА. Но это с большим запасом.
это в ПУЭ для проектировщиков. Вы на эту формулу не смотрите - она вам реальную ситуацию не покажет.
31.01.2013 в 16:07:39
Alexiy написал : мне они внешне очень понравились.
и это пишет человек с профильным образованием:p а как же безопасность?
И это пройдёт ...
31.01.2013 в 16:11:28
serj12 написал : и это пишет человек с профильным образованием
Все что "розовенькое" оно наше ? :)
31.01.2013 в 16:17:55
Возможно поставить дополнительный щиток( с узо и автоматами) на линии ванной и стиралки+посудомойки? Иногда делают так.
31.01.2013 в 17:02:48
serj12 написал : а как же безопасность?
а что с ней? Я за безопасность горой!
31.01.2013 в 17:11:00
Alexiy написал : а что с ней? Я за безопасность горой!
Всяко электромеханическое УЗО мне милее чем электронный дифф , хоть и от SE(не отвлекайтесь на меня ,у вас очень интересное общение с Avmal-ом)
И это пройдёт ...
31.01.2013 в 17:13:17
serj12 написал : Всяко электромеханическое УЗО мне милее чем электронный дифф
а я на вводе УЗМ 50 поставил - обрыв нуля не пройдёт!
31.01.2013 в 17:17:47
Alexiy написал : а я на вводе УЗМ 50 поставил - обрыв нуля не пройдёт!
Ох уж эти проектировщики - безгранична их вера в монтажников.
И это пройдёт ...
31.01.2013 в 17:36:21
serj12 написал : Ох уж эти проектировщики - безгранична их вера в монтажников.
я сам и монтировал вообще-то. Это по знакомству халтурка в бюджетном варианте была. Практически этот щиток я целиком подарил. Человек доволен и в безопасности. Я спокоен. Там до этого пробки в нуле стояли.
31.01.2013 в 17:39:50
Alexiy написал : Там до этого пробки в нуле стояли.
Не травите душу - это до сих пор стоит очень у многих.
И это пройдёт ...
31.01.2013 в 18:37:54
Alexiy написал : а я на вводе УЗМ 50 поставил - обрыв нуля не пройдёт!
Упс! УЗМ только фазу рвет. Ситуация: обрыв нейтрали, УЗМ отрубило фазу, питания на схеме УЗО нет, дифзащита не активна. А на нейтрали запросто может "болтаться" потенциал 60-80 В. А если дом старый, в квартире утечка с нейтрали на корпус стиралки, а РЕ/СУП нет? Я конечно утрирую, вероятность такой ситуации ничтожна, утечка скорее всего возникла не одновременно с обрывом нейтрали и УЗО еще при нормальном питании должно было отработать. Но все же:
serj12 написал : Всяко электромеханическое УЗО мне милее чем электронный дифф , хоть и от SE
31.01.2013 в 22:23:32
НЕМЕЦ написал : Ситуация: обрыв нейтрали, УЗМ отрубило фазу, питания на схеме УЗО нет, дифзащита не активна. А на нейтрали запросто может "болтаться" потенциал 60-80 В. А если дом старый, в квартире утечка с нейтрали на корпус стиралки, а РЕ/СУП нет?
теоретически возможно. Для того чтоб эту ситуацию исключить ввод в квартиру можно пропустить через 2-полюсный НО контактор, который будет питаться с УЗМ. можно... но нужно ли?
31.01.2013 в 23:08:46
gateway-2002 написал :
- Ставим УЗО 63А, 100мА
- Ставим УЗО 63А, 30мА и боимся срабатываний)
- Неведомый для меня вариант?