Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Делаю ремонт в новостройке, время прокладывать проводку. Щиток от застройщика есть, выглядит так ,
хочу его немного дополнить, поменять счетчик и сам корпус. Посмотрел по форуму как сделано у других, общий принцип вроде бы понятен, не совсем ясно с номиналами автоматов. Если что-то выносить на отдельную группу, то в 24 модуля точно не поместится, и так в притык получается. Что можно объединить или заменить дифавтоматами?

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.02.2013 в 01:55:00

Kashis написал : не совсем ясно с номиналами автоматов.

Да нет , у вас всё правильно с номиналами,даже на эл.плиту номинал можно поднять до 32А (она у вас зависимая?,т.е. с духовкой) А какой номинал АВ в подъезде?На 10 мм2 обычно 40А или 50А ставят.

Kashis написал : и так в притык получается.

У вас больше уже

Kashis написал : Что можно объединить

Все розетки и отдельно свет - но,боюсь вам это не понравиться.Разумно разделить потребителей по силовой составляющей и чувствительные ,т.е. комп,плазма и т.п.,ну и свет отдельно

Kashis написал : или заменить дифф.автоматами?

Самое хорошее решение , но дорогое...