06.02.2013 в 13:46:30
Добрый день!!! Квартира, новострой, в квартире два сан.узла хочу выделить розетки сан узла на отдельную группу с дифавтоматом 30 мА. Питаться от группы будет: стиралка, гидромассажная ванная, иногда фен и зардка эл.зубных счеток, и может быть бойлер не большой на время отключения гор воды летом... (бойлер еще не точно, вроде как УК в подвале поставила общедомовой бойлер, надо уточнять) Сейчас розетки ванной в общей группе "розетки" Прилогаю картинку, группы 1-4 проект застройщика, я добавил только группу 5.
Какое мнение на такое "выделение" группы? группа "розетки" и " розетки кухни" имеют диф уставочку 30мА.
06.02.2013 в 14:51:34
Нормально... А если уменьшить номиналы АВ на розетки до 16А, а на свет до 10А, то совсем гут. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.02.2013 в 14:57:38
Dimmon
Постарайтесь внимательно подойти к устройству ДСУП в сан.узлах. Не "для галочки", а для себя.
06.02.2013 в 15:21:06
sergey_sav написал : А если уменьшить номиналы АВ на розетки до 16А, а на свет до 10А, то совсем гут.
Эти автоматы уже установлены застройщиком, правда это IEK, как я понимаю к ним много нареканий, стоит задуматься о замене...
ВТБ! написал : Постарайтесь внимательно подойти к устройству ДСУП в сан.узлах.
Подготовка Системы уравнивания потенциалов (если я верно понял,Вы это имели в виду под аббревиатурой ДСУП) выполнена застройщиком проводом сечением строго по ПУЭ, планирую сделать шинку, от неё к гидромасажке и к стоякам гор и хол воды. Этого достаточно или еще что то добавите???
06.02.2013 в 15:25:04
Dimmon написал : как я понимаю к ним много нареканий
Не так уж и много.
планирую сделать шинку, от неё к гидромасажке и к стоякам гор и хол воды. Этого достаточно или еще что то добавите???
и туда же защитные контакты розеток, установленных в с/у.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.02.2013 в 15:29:48
sergey_sav написал : Не так уж и много.
Просто как ни читаю тему на этом сайте так только и вижу: "ИЭК - ооооо, обязательно под замену" вот и спросил, хотя стояли на старой квартире такие же и ни чего, прожил, коротыши отключал. раз перфоратором попал в провод в стене, а другой раз велосипед упал, краем руля прям на розетку, выворотило всю розетку и коротнуло...
06.02.2013 в 15:32:24
Dimmon написал : хотя стояли на старой квартире такие же и ни чего, прожил, коротыши отключал.
То есть, Вы претензий не имеете, а зачем тогда менять? ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.02.2013 в 17:00:58
Dimmon написал : Просто как ни читаю тему на этом сайте так только и вижу: "ИЭК - ооооо, обязательно под замену" вот и спросил, хотя стояли на старой квартире такие же и ни чего, прожил, коротыши отключал
Да кто же спорит,у вас их сколько было - 10,20,50,100...А если через твои руки проходит их сотни и тысячи - мнение складывается определённое.Как - то глупо ждать надёжной работы от устройства за 42 рубля,особенно когда безопасность своя.Их же в основном лепят от безысходности - что бы объект приняли.
И это пройдёт ...
06.02.2013 в 17:14:05
serj12 написал : Как - то глупо ждать надёжной работы от устройства за 42 рубля
Глупо переплачивать, если устройство за 42 руб. выполняет свои функции также, как и устройство за 142-242 руб. Но если есть огромное желание переделать щит побрендастее... никто отговаривать не станет.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.02.2013 в 18:58:48
sergey_sav написал : Глупо переплачивать, если устройство за 42 руб. выполняет свои функции также, как и устройство за 142-242 руб.
Полностью согласен - глупо,но я переплатил:o
sergey_sav написал : Но если есть огромное желание переделать щит побрендастее...
Никакого желания. Нет,ну правда,как можно зафиксировать в ИЕК 6-ку,у меня корпус автомата расходится как пи...и бесит такая хрень,а про то что провода в зажимах болтаются как г... в прорубе даже и говорить не прилично вроде как...
И это пройдёт ...
06.02.2013 в 19:10:54
serj12 написал : у меня корпус автомата расходится как пи...и бесит такая хрень,а про то что провода в зажимах болтаются как г... в прорубе даже и говорить не прилично вроде как...
ЗЫ. ИЭКи стоят правда только у тёщи... Себе поставил АВВ, случайно получилось... ;)
сорри, за офф
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.02.2013 в 07:05:21
serj12 написал : Никакого желания. Нет,ну правда,как можно зафиксировать в ИЕК 6-ку,у меня корпус автомата расходится как пи...и бесит такая хрень,а про то что провода в зажимах болтаются как г... в прорубе даже и говорить не прилично вроде как...
А в Легранде и АББ и Хегеле не бывает что корпус как пи.... и провод в зажиме как г...?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу