Сообщений: 14

14.02.2013 в 21:05:52

собираю сам щиток на 3 фазы :o у меня задача рационально распределить нагрузку на 3 фазы и уместить всё хозяйство в эл.щит ABB Europe 54 модуля. Я нарисовал в онлайн рисовалке диаграмм Cacoo, диаграмма мною может изменяться в любое время, расположена по ссылке https://cacoo.com/diagrams/W7LQiyQfytXfbVlO, также могу дать доступ любому на редактирование.

К учвастку приходит сип4*16 в ящик на столбе через 4Pавтомат-счетчик-4Pавтомат, потом сип4 заходит в дом в щиток, котрый представлен на схеме. На схеме цветами указаны разные фазы, бойлер имеет встроенное узо, поэтом я не отобразил в щитке, модули пока не пронумерованы и все имеют номер 1. Проводку делал Ввгнг к каждой розетке отдельно т.к дом небольшой 60м2.

хотелось бы услышать советы, чтото убрать или добавить, делаю в первый раз для себя. я не представляю как заводить кипу проводов на автоматы (может предусмотреть вводные клеммы?), внутри буду делать разводку кабелем пв3 и обжимать наконечниками.

PS. Могу дать шаблон этой схемы любому желающему для собственного щитка

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.02.2013 в 22:20:28

В доме 5 кухонь и ни одной комнаты? Даже гостиной нет. Хотя спальни смутно просматриваются... :D

Это кто же так раздобрился что выделил 3 фазы по 32А????

Где собираетесь брать УЗО на 32А? Тем более С32. У УЗО нет характеристик BCD, такие бывают только у автоматов/дифавтматов.

Где духовка, ПММ?

Нафига компу отдельная розетка? Он потребляет мизер. И вешать его под одно УЗО с насосами, улицей, чердаком? Это специально? Чтобы вырубало почаще? Компы это любят, когда им питание снаружи вырубают...

Два насоса это один из скважины в емкость, а второй повышающий? Или что они у Вас качают?

Мощность бойлера какая?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.02.2013 в 22:22:31

kifitim, Почему ваши УЗО имеют характеристику "С"? И вы уже нашли УЗО с номиналом 32А? Где вы рачположили нулевые шины для каждого УЗО? Стиралка у вас напрямую без розетки будет подключаться, как и насос с варочной? Фаза не может маркироваться синим ( голубым ) цветом, поскольку это цвет рабочего нуля.

0
Johnych
Johnych
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

15.02.2013 в 02:16:07

Во накинулись! Написано же русским языком: дом 60 м2. Какие вам тут гостиные? УЗО поставить на 40А. Количество автоматов уменьшить раза в два можно. Комп да, перекинуть на другую фазу.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.02.2013 в 05:54:01

Johnych написал : Во накинулись! Написано же русским языком: дом 60 м2. Какие вам тут гостиные?

А четыре конвектора что греют? Спальню/кухню/ванную/чердак? На отоплении разорится...

И шесть линий розеток на кухню под бытовые приборы (не считая варочной, холодильника, вытяжки). Там что из этих шестидесяти метров кухня занимает 30? Один человек столько приборов физически отслеживать не сможет. Абсолютное большинство кухонной техники работает не дольше 5-10 минут, а то и считанные секунды (миксеры-блендеры). Нафига было бы столько линий? Что в той же вытяжке с потребляемой мощностью 100-200Вт такого выдающегося, что ей понадобилась своя линия?

Про защиту варочной надо вообще обращаться в битву экстрасенсов. Стоит четырехполюсное УЗО, дале трехполюсный автомат, а ниже еще один однополюсный автомат. Что имелось в виду?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.02.2013 в 14:31:39

Каждая розетка кухни на своем автомате это жесть. Ещё такого не видел.
Дифавтомат на стиралку 25 А. Она у вас что промышленная? Чесно говоря, схема вышла какой-то не адекватная.

0
kifitim
kifitim
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

15.02.2013 в 16:01:18

а что плохого в большом количестве автоматов поясните? вроде как клеммы работают. дом каркасный пока 36м2, буду летом пристрой делать до 60м2. отопление выходит на 2500р/мес при цене 2,81/1,80 руб за кВтч

SVKan написал : В доме 5 кухонь и ни одной комнаты? Даже гостиной нет

с чего вы взяли что 5 кухонь, я этого вроде не писал :)

SVKan написал : Мощность бойлера какая?

6мм2 провод 1фазный, бойлер на 80л, мощность щас не могу сказать какая

avmal написал : Почему ваши УЗО имеют характеристику "С"? И вы уже нашли УЗО с номиналом 32А? Где вы рачположили нулевые шины для каждого УЗО? Стиралка у вас напрямую без розетки будет подключаться, как и насос с варочной? Фаза не может маркироваться синим ( голубым ) цветом, поскольку это цвет рабочего нуля.

с номиналами я пока не окончательно определился, я на стадии компоновки, определяюсь с каким количеством автоматов и узо работать дальше. нулевые я не продумал еще, все приборы через розетку, синим обозначается одна из фаз

0
kifitim
kifitim
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

15.02.2013 в 16:08:23

я же правильно рассуждаю, что если сначала сделаю компоновку (определюсь с количеством АВ и УЗО), то можно будет приступать к проектированию с эл.схемы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2013 в 16:44:36

kifitim написал : синим обозначается одна из фаз

Я догадался.

avmal написал : Фаза не может маркироваться синим ( голубым ) цветом, поскольку это цвет рабочего нуля.

kifitim написал : все приборы через розетку

У вас есть розетки более 16А?

0
kifitim
kifitim
Новичок

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

15.02.2013 в 21:40:34

avmal написал : У вас есть розетки более 16А?

пока вообще нет розеток, гипсокартоном скрыто все пока. но будет трехфазная силовая для плиты. для бойлера пока еще не придумал какую, видимо больше 16а

0
Галл
Галл
Местный

Регистрация: 01.01.2013

Казань

Сообщений: 332

15.02.2013 в 21:55:10

kifitim, В виде однолинейной схемы было бы более читабельно и удобоваримо для глаз - а так замучаешься по картинкам смотреть.... Правильно говорят, что ни к чему такое количество групп - можно уменьшить. Еще бы УЗМ предусмотрели - не мешают в частном доме, так же и выделить линии для гаража, уличное и т.п. построек. Еще бы и с ВЩУ прийти не СИПом, а просчитать другой вариант ввода.