14.02.2013 в 21:05:52
собираю сам щиток на 3 фазы :o
у меня задача рационально распределить нагрузку на 3 фазы и уместить всё хозяйство в эл.щит ABB Europe 54 модуля.
Я нарисовал в онлайн рисовалке диаграмм Cacoo, диаграмма мною может изменяться в любое время, расположена по ссылке
К учвастку приходит сип4*16 в ящик на столбе через 4Pавтомат-счетчик-4Pавтомат, потом сип4 заходит в дом в щиток, котрый представлен на схеме. На схеме цветами указаны разные фазы, бойлер имеет встроенное узо, поэтом я не отобразил в щитке, модули пока не пронумерованы и все имеют номер 1. Проводку делал Ввгнг к каждой розетке отдельно т.к дом небольшой 60м2.
хотелось бы услышать советы, чтото убрать или добавить, делаю в первый раз для себя. я не представляю как заводить кипу проводов на автоматы (может предусмотреть вводные клеммы?), внутри буду делать разводку кабелем пв3 и обжимать наконечниками.
PS. Могу дать шаблон этой схемы любому желающему для собственного щитка
14.02.2013 в 22:20:28
В доме 5 кухонь и ни одной комнаты? Даже гостиной нет. Хотя спальни смутно просматриваются... :D
Это кто же так раздобрился что выделил 3 фазы по 32А????
Где собираетесь брать УЗО на 32А? Тем более С32. У УЗО нет характеристик BCD, такие бывают только у автоматов/дифавтматов.
Где духовка, ПММ?
Нафига компу отдельная розетка? Он потребляет мизер. И вешать его под одно УЗО с насосами, улицей, чердаком? Это специально? Чтобы вырубало почаще? Компы это любят, когда им питание снаружи вырубают...
Два насоса это один из скважины в емкость, а второй повышающий? Или что они у Вас качают?
Мощность бойлера какая?
14.02.2013 в 22:22:31
kifitim, Почему ваши УЗО имеют характеристику "С"? И вы уже нашли УЗО с номиналом 32А? Где вы рачположили нулевые шины для каждого УЗО? Стиралка у вас напрямую без розетки будет подключаться, как и насос с варочной? Фаза не может маркироваться синим ( голубым ) цветом, поскольку это цвет рабочего нуля.
15.02.2013 в 02:16:07
Во накинулись! Написано же русским языком: дом 60 м2. Какие вам тут гостиные? УЗО поставить на 40А. Количество автоматов уменьшить раза в два можно. Комп да, перекинуть на другую фазу.
15.02.2013 в 05:54:01
Johnych написал : Во накинулись! Написано же русским языком: дом 60 м2. Какие вам тут гостиные?
А четыре конвектора что греют? Спальню/кухню/ванную/чердак? На отоплении разорится...
И шесть линий розеток на кухню под бытовые приборы (не считая варочной, холодильника, вытяжки). Там что из этих шестидесяти метров кухня занимает 30? Один человек столько приборов физически отслеживать не сможет. Абсолютное большинство кухонной техники работает не дольше 5-10 минут, а то и считанные секунды (миксеры-блендеры). Нафига было бы столько линий? Что в той же вытяжке с потребляемой мощностью 100-200Вт такого выдающегося, что ей понадобилась своя линия?
Про защиту варочной надо вообще обращаться в битву экстрасенсов. Стоит четырехполюсное УЗО, дале трехполюсный автомат, а ниже еще один однополюсный автомат. Что имелось в виду?
15.02.2013 в 14:31:39
Каждая розетка кухни на своем автомате это жесть. Ещё такого не видел.
Дифавтомат на стиралку 25 А. Она у вас что промышленная?
Чесно говоря, схема вышла какой-то не адекватная.
15.02.2013 в 16:01:18
а что плохого в большом количестве автоматов поясните? вроде как клеммы работают. дом каркасный пока 36м2, буду летом пристрой делать до 60м2. отопление выходит на 2500р/мес при цене 2,81/1,80 руб за кВтч
SVKan написал : В доме 5 кухонь и ни одной комнаты? Даже гостиной нет
с чего вы взяли что 5 кухонь, я этого вроде не писал :)
SVKan написал : Мощность бойлера какая?
6мм2 провод 1фазный, бойлер на 80л, мощность щас не могу сказать какая
avmal написал : Почему ваши УЗО имеют характеристику "С"? И вы уже нашли УЗО с номиналом 32А? Где вы рачположили нулевые шины для каждого УЗО? Стиралка у вас напрямую без розетки будет подключаться, как и насос с варочной? Фаза не может маркироваться синим ( голубым ) цветом, поскольку это цвет рабочего нуля.
с номиналами я пока не окончательно определился, я на стадии компоновки, определяюсь с каким количеством автоматов и узо работать дальше. нулевые я не продумал еще, все приборы через розетку, синим обозначается одна из фаз
15.02.2013 в 16:08:23
я же правильно рассуждаю, что если сначала сделаю компоновку (определюсь с количеством АВ и УЗО), то можно будет приступать к проектированию с эл.схемы?
15.02.2013 в 21:40:34
avmal написал : У вас есть розетки более 16А?
пока вообще нет розеток, гипсокартоном скрыто все пока. но будет трехфазная силовая для плиты. для бойлера пока еще не придумал какую, видимо больше 16а
15.02.2013 в 21:55:10
kifitim, В виде однолинейной схемы было бы более читабельно и удобоваримо для глаз - а так замучаешься по картинкам смотреть.... Правильно говорят, что ни к чему такое количество групп - можно уменьшить. Еще бы УЗМ предусмотрели - не мешают в частном доме, так же и выделить линии для гаража, уличное и т.п. построек. Еще бы и с ВЩУ прийти не СИПом, а просчитать другой вариант ввода.
15.02.2013 в 21:57:29
kifitim написал : я на стадии компоновки
Автоматы в щите лучше сгруппировать по фазам, а то мало-ли - рука или там отвертка дрогнет... Неплохо бы также предусмотреть реле напряжения, а то в сельской местности оно может сильно прыгать, реле можно воткнуть вместо многочисленных и, имхо, ненужных отдельных автоматов на чайники-мультиварки. Такое число автоматов, как я понимаю, было задумано для последующего равномерного распределения нагрузки по фазам, но в реальности - перекоммутация нагрузки в таком щитке может обернутся кошмаром...
15.02.2013 в 22:21:59
Галл написал : В виде однолинейной схемы было бы более читабельно и удобоваримо для глаз
согласен, уже можно эл.схему рисовать
Галл написал : Правильно говорят, что ни к чему такое количество групп - можно уменьшить.
думаю кухонные 6 автоматов объединить в 2 автомата или вообще в 1
скажите а УЗО я правильно распределил?
16.02.2013 в 00:02:36
kifitim, Я Вашем случае обычно ставлю противопожарное УЗО в ВЩУ (да и в ТУ обычно УЗО прописано), в домашнем же щите уже исходя из количества групп и нагрузки - которые нужно распределить пофазно... да дифы можно применить на некоторые группы, вообще у Вас с конвекторами нагрузки будут существенные и все надо просчитывать более комплексно - нежели только наполнение щита.. т.е. вкупе с заземлением, уравниванием потенциалов, выбором кабеля и т.п. Каркасник - как легкогорючее сооружение и требует к себе повышенного внимания))
16.02.2013 в 00:17:56
kifitim написал : будет трехфазная силовая для плиты. для бойлера пока еще не придумал какую, видимо больше 16а
А на стиральную машину? А на насос?