17.02.2013 в 19:51:29
Всем день добрый вот есть такой щиток прошу помощи в реализации упрощенной схемы... проводка двухпроводная
первой линией остается старая проводка, люминтивая, (на ней свет и розетки в комнатах) можно ли С16 ? боюсь ставить узо... утечки в старой проводке не исключены... если все-таки надо ставить то какое? (на ней кандей-инвертор, свет-энергосберегалки, 2 телика, комп, холодец)
Добавлены 3 линии ПВС 2x2.5 (сверху видно )))
также возможно ли оставить старый счетчик... и влезет ли в эту нишу дин-рейка со всем этим делом... какие будут мнения? спасибо.
17.02.2013 в 23:47:51
krokttc, Боюсь, что у Вас такая же система, что и у меня - Ваши ПАРы стоят после счетчика на фазу и ноль, а до счетчика нет ничего - провода ввода напрямую в счетчик. Если проводка у Вас 2х2,5 алюминий, то вводной автомат максимум В16А при условии, что проводку насиловать не будут. Кстати счетчик у Вас на какой ток??? У меня стоял 5-17А, но теперь планово поменяли на 5-60А. Так что узнайте в Электрокомпании - может и Вам поменяют или в планах стоите??? Старый счетчик лучше не оставлять,- он может быть очень слабым по току. В общем разузнайте все в Электрокомпании: будут ли менять счетчики? На какую разрешенную мощность Вы можете расчитывать - и тогда можно будет говорить о квартирном щитке. Дерзайте!
18.02.2013 в 00:00:15
плохо что 2х2,5 в ванну и для духовки надо былобы трех жильный провод,какой мощности духовка?? Насчет того влезет или нет, уместить можно то....только как те динрейки там крепить в нише.пробки как я понимаю демонтируются?если да то вместить будет проще. Узо и диф автоматы как правило ставятся на те линии с которыми возможен контакт людей и с зонами повышенной влажности ,бытовые розетки(на холодильник например узо и диф не обязателен ,тк он включается в эту разетку один раз и на долго и не кто туда не лазеет) также водонагреватели,роз в санузлах.так же какого сечения вводной провод в квартиру?алюминевый? возможно он окажется слабым звеном после вашей переделки в кваритре
18.02.2013 в 00:08:31
18.02.2013 в 00:17:01
krokttc написал : а новый не хочу... продавал комплектующие их производителям... так что хочется верить что в механике сего говна нет... меньше знаешь лучше спишь...
Ну, не знаю!? Мне поставили наш Украинский NIK 2102.02.M2B 5-60А, становится на старые крепления один в один, плоский, механический узел учета.Пока работает как надо. Замена плановая - бесплатно! Полов и прочих нужностей пока нет, но уверяю Вас поставите новый счетчик, получите нормальную мощность - и сами себе скажете, - а почему бы и нет? Поэтому все это надо закладывать в проект и смету сразу - потом будут одни матюки!!!
18.02.2013 в 00:18:03
18.02.2013 в 00:25:28
заземлить можно на металические части в щите. к саммому щиту,к трубам по которым проходит проводка(теоретически можно использовать любую арматуру в бетоне в качестве земли).узнайте сечение вводного кабеля в квартиру и исходя из этого ставить вводной автомат.помойму ввод в хрущевках алюминий тоже 2,5 квадрата а это не больше 16А
18.02.2013 в 00:26:44
krokttc написал : у меня тоже 5-17А, мне хватит
лишь бы "самохода" не было...
krokttc написал :
- можно ли ставить автомат в наружном щитке при входе С25?
разрешённая вводная мощность?сечение магистрали?
krokttc написал :
- первой линией остается старая проводка, алюминиевая, (на ней свет и розетки в комнатах) можно ли С16 ?
Менять не будете?!можно и С16А - только не надо,нужна диагностика.
krokttc написал : боюсь ставить узо... утечки в старой проводке не исключены... если все-таки надо ставить - то какое?
А что током может ударить или пожар - не боитесь?Нужно обследовать старую проводку - возможно и УЗО будет работать нормально.
krokttc написал : Добавлены 3 линии ПВС 2x2.5
У вас открытая проводка?!
krokttc написал : также возможно ли оставить старый счетчик... и влезет ли в эту нишу дин-рейка со всем этим делом... какие будут мнения?
А нужно?
И это пройдёт ...
18.02.2013 в 00:27:14
alexandr89 написал : заземлить можно на металические части в щите. к саммому щиту,к трубам по которым проходит проводка.
И поубивать всех кто посягнет на ентот щит!!! Пусть сунутся!!!
18.02.2013 в 00:34:23
DED@ПВО щиты и трассы по которым проходят магистрали заземленные и это правило которое соблюдали всегда, а если у человека его в квартире нет то можно использовать эту альтернативу, по крайней мере автоматика будет срабатывать при утечке и кз
18.02.2013 в 00:44:08
serj12 написал : лишь бы "самохода" не было...
что имеется ввиду? не понял слэнга )
serj12 написал : разрешённая вводная мощность?сечение магистрали?
насчет мощности не выяснял.. ввод пока тоже неизвестен... если предположить люминтий 4-ку ? тогда что ставить
serj12 написал : Менять не будете?!можно и С16А - только не надо,нужна диагностика. А что током может ударить или пожар - не боитесь?Нужно обследовать старую проводку - возможно и УЗО будет работать нормально.
нет, замена не светит... я диагностировал только визуально, когда розетки менял и коробки смотрел) надобность в узо сомневает ) т.к. понимаете всю жизнь обычные пробки стояли) как правильно производится диагностика? есть приборы какие?
serj12 написал : У вас открытая проводка?!А нужно?
нет... сопли просто висят пока не подключены... далее в штробах и по подвесному потолку кухни и с/у....
alexandr89 написал : щиты и трассы по которым проходят магистрали заземленные и это правило которое соблюдали всегда, а если у человека его в квартире нет то можно использовать эту альтернативу, по крайней мере автоматика будет срабатывать при утечке и кз
а УЗО в двухпроводной проводке будет нормально работать? насчет щитка этажного... там только дверцы с рамкой из металла.... да жестянка с фарфоровыми жуками... чего-то магистрального цельного металлического не замечено...
18.02.2013 в 00:52:59
alexandr89 написал : щиты и трассы по которым проходят магистрали заземленные и это правило которое соблюдали всегда, а если у человека его в квартире нет то можно использовать эту альтернативу, по крайней мере автоматика будет срабатывать при утечке и кз
Это Вы сейчас как про три кусочека колбаски,- ни какого заземления там нет даже в первом приближении. В стенах пустотки сверху вниз по которым идут провода и на каждом этаже ответвление орехом внутри за щитком.
18.02.2013 в 00:57:51
krokttc написал : а УЗО в двухпроводной проводке будет нормально работать? насчет щитка этажного... там только дверцы с рамкой из металла.... да жестянка с фарфоровыми жуками... чего-то магистрального цельного металлического не замечено...
Как я понимаю ввод кабеля идет под сборкой на которой стоит счетчик,возможно там есть заземленные металлические части, даже в подъездных щитах есть железное основание которое имеет заземление,возможно мы сталкивались с разными сборками .4-ка алюминий 21а держит.
18.02.2013 в 01:10:23
alexandr89 вскрытие покажет) но очень очень врядли... можно было бы конечно через крышу через молниеотвод))) потом молнию в гости ждать)))) ... просто изначально проводка двухпроводная... в любом случае уже земля не актуальна.. более топология интересует.. правильно ли и не решен вопрос с узо на старую проводку... ставить или нет) и как ее проверяют обычно...
18.02.2013 в 01:24:15
ну раньше работало без узо и жили же,тут уже зависит от человека. тогда уж проще было бы поставить одно узо на квартиру и не тратиться на дифы, один минус,сработает надо идти с фонариком до щитка.проверить на утечку тяжело,самый простой тут способ поставить из имеющихся узо или диф автомат и дать нагрузку. утечку в некоторых случаях может давать не проводка а то что к ней подключено(в розетки)