Здравствуйте. Попробую опять тему поднять - скрытая проводка в деревянном доме.
Имеется двухэтажный дом из оцилиндрованного бревна, разводка скрытая в полу и над потолком в металлических лотках (ostec). Подъемы к розеткам в штробе в медной трубе, подрозетники металлические.
Такие вопросы:
* нужна ли герметичность кабелей в лотках? Обеспечить ее получается с трудом, сейчас замазываю переходы с лотка на стальную трубу в балку строительным гипсом - больше чтобы исключить возможное попадание на искры через негерметичные выходы с лотков на дерево.
*выходы из лотка по потолку на светильники - чем сделать? простой гофрой вроде не по ПУЭ, но не трубе же торчать из натяжного потолка?
*заземление лотков и труб - каким должно быть сечение проводника, соединяющего отдельные металлические части трассы? нужно ли его как-то дублировать - сейчас просто все лотки последовательно соединены ПВ3 2.5.
* достаточно ли будет крепления обычными оцинкованными хомутами стали к меди, насколько критична в данном случае разность материалов?
Делаю для себя, кабеля не жалел - почти на все розетки отдельный кабель, распредкоробки только в перегородках из гкл.
Буду рад практическим советам, картинки для затравки: