20.02.2013 в 15:08:48

Счетчик и вводный автомат в квартире. Газовая плита. Кондеи и теплые полы не планируются. Возможно холодильник перемещу на отдельную линию под дифф 16А/10мА

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.02.2013 в 15:31:14

Схема грамотная. Что с кабелями и с защитными проводниками?

0
hotchili
hotchili
Новичок

Регистрация: 21.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 51

20.02.2013 в 16:38:18

Alexiy написал : Схема грамотная.

Спасибо :) Я старательно изучал форум.

Alexiy написал : Что с кабелями и с защитными проводниками?

Дом панельный 1969 г. Заземления нет. Вводные алюминий, похоже 4 кв.мм По квартире NYM Севкабель.

Хотелось бы уместить все в встраиваемый щит 3х12 типа ABB UK или Hager Volta. Но чтение форума увлекает и похоже добавятся импульсные реле :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.02.2013 в 16:48:35

hotchili написал : Но чтение форума увлекает и похоже добавятся импульсные реле

почитайте про Рогалики на cs-cs.net - тогда точно добавятся! :)

hotchili написал : По квартире NYM Севкабель.

во-во... я почему и спросил... ПО квартире и вообще в бытовых и общественных зданиях в качестве проводки следует использовать кабель с индексами нг(А)-LS. Поэтому лучше ВВГнг(А)-LS либо ищите NYMнг(А)-LS, если найдёте...

hotchili написал : Дом панельный 1969 г. Заземления нет.

Проводку сразу делайте 3-жильную, но 3-ю жилу загибаете и изолируете, никуда не подключая. Сечения традиционно 10 А - 1,5 мм2, 16 А - 2,5 мм2

0
hotchili
hotchili
Новичок

Регистрация: 21.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 51

20.02.2013 в 16:54:36

Alexiy написал : ПО квартире и вообще в бытовых и общественных зданиях в качестве проводки следует использовать кабель с индексами нг(А)-LS. Поэтому лучше ВВГнг(А)-LS либо ищите NYMнг(А)-LS, если найдёте...

Учту. Спасибо.

Alexiy написал : Проводку сразу делайте 3-жильную, но 3-ю жилу загибаете и изолируете, никуда не подключая. Сечения традиционно 10 А - 1,5 мм2, 16 А - 2,5 мм2

Да, так и планирую.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

20.02.2013 в 17:17:33

А я вот не вижу смысла в установке УЗО на 300 мА, поскольку все линии и так защищены своими УЗО. Вот если бы на свет не было УЗО, то тогда согласен. Но если сильно хочеться, то не возбраняеться. Больно уж дорогое это устройство. И кстати, если оставите это УЗО, то оно должно быть селективным, поскольку при большом токе утечки вырубит всю квартиру, а не ту линию на которой была утечка.

0
hotchili
hotchili
Новичок

Регистрация: 21.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 51

20.02.2013 в 17:54:11

Shturman1 написал : И кстати, если оставите это УЗО, то оно должно быть селективным, поскольку при большом токе утечки вырубит всю квартиру, а не ту линию на которой была утечка.

Ок, спасибо. Изучу подробнее этот момент.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2013 в 17:56:42

hotchili, Последнее розеточное УЗО можно было бы заменить на 63А/0,03А, даже не смотря на то что вводной 25А.

0
hotchili
hotchili
Новичок

Регистрация: 21.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 51

20.02.2013 в 18:13:46

DED@ПВО написал : Последнее розеточное УЗО можно было бы заменить на 63А/0,03А, даже не смотря на то что вводной 25А.

Для большей надежности?

0
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

20.02.2013 в 18:35:10

Shturman1 написал : А я вот не вижу смысла в установке УЗО на 300 мА, поскольку все линии и так защищены своими УЗО. Вот если бы на свет не было УЗО, то тогда согласен. Но если сильно хочеться, то не возбраняеться. Больно уж дорогое это устройство. И кстати, если оставите это УЗО, то оно должно быть селективным, поскольку при большом токе утечки вырубит всю квартиру, а не ту линию на которой была утечка.

Абсолютно согласен. Ввводное УЗО/Дифф 100/300ма ставится обычно во ВРУ например котэджа. И его роль защить стояк . При этом в ГРЩ/ этажных щитках (щитках конечного распределения по групповым линиям) уже свои УЗО/дифф 30 или 10ма. И тогда во ВРУ имеет смысл ставить селективное типа AC на 100 или 300 мА в зависимости от потребления электроустановки дома. В ттипе A там нет необходимости потому как тип A будет стоять ниже в конечном распределении. А ставить в квартирном щитке такое УЗО - выброшенные деньги (при наличии узо по групповым линиям).

P,S, Кстати если смотреть по ВРУ для индивидуальных домов то по гост 51732-2001 с исправлениями 2009года установка УЗО во ВРУ для деревянных домов является обязательным

0
hotchili
hotchili
Новичок

Регистрация: 21.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 51

20.02.2013 в 18:41:12

VadimVB, спасибо за уточнение. Познавательно.

0